Сообщение medoc » 27 июн 2018, 23:47

привет,сам я не электрик,поэтому спрашиваю совета.последнее время часто встречаю эл.двигатели,гле на этикетке стоит 400/690,значит ли это,что при 3фазах 400 вольт мотор подключать треугольником,а при 3 фазах 230 вольт мотор подключать звездой?За долгую жизнь как то не встречалось мне напряжение 690 вольт,а вот 380 раньше,теперь 400 и три фазы 230 тоже встречал и даже генераторы переключал со звезды 400 на треугольник или звезду 230,поэтому вопрос,690 это не тоже самое,что 3*230?Спасибо
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

загадочные 690 вольт

Сообщение ПАВ » 28 июн 2018, 08:03

Простое сложение в трехфазной сети не работает и ...690 это не тоже самое,что 3*230...(с) Читайте: http://nemezida.su/gost/electro/25.pdf
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
medoc
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 23:34
Репутация: 0
Контактная информация:

загадочные 690 вольт

Сообщение medoc » 28 июн 2018, 12:13

:ok: Спасибо за быстрый и лаконичный ответ,теперь врубился