Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение elalex » 31 июл 2015, 23:07

В жизни бывают ситуации, когда бедный заказчик таки разоряется на установку УЗО, но купить еще и реле напряжения у него нет денег.
Если у него есть настоящее заземление и он согласен на ручной возврат в исходное положение, есть простой способ обеспечить защиту от обрыва ноля с помощью УЗО.
Между нолем (после УЗО) и заземлением через простой выключатель (на всякий случай, если схема не понравится) ставится резистор (чтобы сумма сопротивлений резистора и заземления была около 1кОм). При нормальном напряжении на ноле 5В утечка с ноля 5мА, при обрыве ноля на нем хотя бы 30В, утечка 30мА, УЗО отключается.
Скорее всего ликвидация такой аварии будет не один час, но нельзя допускать, чтобы нормальное напряжение уже подали, а УЗО никто на включил - потекут холодильники, испортятся продукты. Но все равно испорченные продукты - это лучше, чем сгоревшая домашняя техника.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Nichrayzi
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 сен 2015, 07:04
Репутация: 0
Откуда: Россия

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение Nichrayzi » 14 сен 2015, 15:30

А если по воздушке приходит,3 фазы,ноль,в квартиру заходит фаза-ноль,то есть смысл ставить УЗО????
<a href=http://traktorochek.ru/index.php?topic=16.0>японские минитрактора б у купить</a>
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 15:39

Nichrayzi писал(а):Источник цитаты А если по воздушке приходит,3 фазы,ноль,в квартиру заходит фаза-ноль,то есть смысл ставить УЗО????

Если на теплоходе есть спасательные шлюпки,нужны ли спасательные жилеты и круги?
При чем здесь,что есть в линии,и что заходит в дом/квартиру?
УЗО и в Африке УЗО!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение elalex » 14 сен 2015, 16:13

Nichrayzi писал(а):Источник цитаты смысл ставить УЗО?

1.Ставить нужно всегда и везде. Про это есть большие разговоры на форуме и сайте. Поищите.
2.УЗО - это хорошо, но заведите в квартиру защитный проводник. Любая защита лучше отсутствия защиты. На форуме в разных местах я описываю три способа.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Работа УЗО при обрыве нуля

Сообщение Леопольд » 27 янв 2016, 18:15

[quote="pimb"при обрыве нулевого рабочего проводника или PEN-проводника сохраняют работоспособность.[/quote]

Разве такое возможно?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 27 янв 2016, 19:25

Леопольд писал(а):Источник цитаты Разве такое возможно?

Как ни странно, да. Есть простой способ определить тип неподключенного УЗО - взведите его и закоротите элемент (батарейку) А через один из полюсов. Если сработает, электромеханическое.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Леопольд » 28 янв 2016, 00:10

elalex писал(а):
Леопольд писал(а):Источник цитаты Разве такое возможно?

Как ни странно, да. Есть простой способ определить тип неподключенного УЗО - взведите его и закоротите элемент (батарейку) А через один из полюсов. Если сработает, электромеханическое.

Речь шла не об определении (электронное или электромеханическое), а о продолжении работать (выполнять свои функции) после исчезновении нуля. Именно поэтому был мой вопрос.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 28 янв 2016, 02:39

Леопольд писал(а):Источник цитаты о продолжении работать

Если УЗО электромеханическое, это и означает, что оно может продолжать работать при отключении ноля.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Леопольд » 28 янв 2016, 08:44

elalex писал(а):
Леопольд писал(а):Источник цитаты о продолжении работать

Если УЗО электромеханическое, это и означает, что оно может продолжать работать при отключении ноля.

То есть как только появится фазовый ток более 30 ма (10, 100) оно тут же сработает?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 28 янв 2016, 08:50

Леопольд писал(а):Источник цитаты как только появится фазовый ток более 30 ма (10, 100) оно тут же сработает?

Сработает, даже если появится нулевой ток, как в уставке.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение Леопольд » 28 янв 2016, 11:01

elalex писал(а):
Леопольд писал(а):Источник цитаты как только появится фазовый ток более 30 ма (10, 100) оно тут же сработает?

Сработает, даже если появится нулевой ток, как в уставке.

Вы очень любите отвечать загадочно. Что такое нулевой ток в уставке?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Сообщение elalex » 28 янв 2016, 14:42

Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы очень любите отвечать загадочно.

1.Я стараюсь отвечать в том же стиле, как и задан вопрос. Скажем, если спрашивают про фазный ток (ток, идущий по фазному проводу), то по аналогии с парой "фаза-ноль" я применяю выражение "нулевой ток" (ток, идущий по нулевому проводу", хотя я такого выражения не встречал.
При ответах предложения сокращаются в надежде, что читающий поймет.
2.Загадка для читающего появляется, когда он не понимает значения некоторых терминов или не обращает внимания на некоторые важные слова в предложении.
Скажем, я предположил, что Вы знаете значение слова "уставка" - это число миллиампер дифференциального тока, указанное на УЗО. По числу ток идти не может. Но ток может быть такой величины, КАК указано в уставке. Пропуск запятой и одного слова "как" превратило предложение в загадку. В более разжеванном виде нужно было сказать "Сработает, даже если появится ток в нулевом проводе такой же величины, как указано в уставке".
Надеюсь, Вы знаете, что такое дифференциальный ток.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение Леопольд » 28 янв 2016, 15:32

elalex писал(а):
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы очень любите отвечать загадочно.

1.Я стараюсь отвечать в том же стиле, как и задан вопрос. Скажем, если спрашивают про фазный ток (ток, идущий по фазному проводу), то по аналогии с парой "фаза-ноль" я применяю выражение "нулевой ток" (ток, идущий по нулевому проводу", хотя я такого выражения не встречал.
При ответах предложения сокращаются в надежде, что читающий поймет.
2.Загадка для читающего появляется, когда он не понимает значения некоторых терминов или не обращает внимания на некоторые важные слова в предложении.
Скажем, я предположил, что Вы знаете значение слова "уставка" - это число миллиампер дифференциального тока, указанное на УЗО. По числу ток идти не может. Но ток может быть такой величины, КАК указано в уставке. Пропуск запятой и одного слова "как" превратило предложение в загадку. В более разжеванном виде нужно было сказать "Сработает, даже если появится ток в нулевом проводе такой же величины, как указано в уставке".
Надеюсь, Вы знаете, что такое дифференциальный ток.

Если бы Вы написали "такой же величины как уставка" мы бы не занимались тут ерундой.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
ТемТемыч
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 00:54
Репутация: 6
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 12:25

l_3373-13-216624-198x198.jpeg
l_3373-13-216624-198x198.jpeg (12.94 КБ) 4513 просмотров
шедавно заказали такое реле в понедельник подключу N и потом отсоеденю посмотрю если отключится
Аватара пользователя
ТемТемыч
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 00:54
Репутация: 6
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 12:26

*недавно
Аватара пользователя
ТемТемыч
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 00:54
Репутация: 6
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 12:29

Оно называется K8AK - PM2
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение elalex » 26 мар 2016, 12:31

ТемТемыч писал(а):Источник цитаты посмотрю если отключится

Это же не электромагнитное УЗО, чтобы продолжать работать. Конечно, Ваше работать не будет.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
ТемТемыч
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 00:54
Репутация: 6
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение ТемТемыч » 26 мар 2016, 12:38

Я его заказывал для проверки правельности фаз и падения или перенапряжен
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Использование УЗО для защиты от обрыва ноля

Сообщение elalex » 26 мар 2016, 12:43

ТемТемыч писал(а):Источник цитаты Я его заказывал

Лучше бы заказали что-то цифровое, с дисплеем.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции