Проблема с сетью в квартире

Обсуждение вопросов по теории электротехники.
Xearo
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 июн 2018, 12:24
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение Xearo » 12 июн 2018, 12:27

Здравствуйте!
Есть ситуация: измеряю мультметром APPA503 напряжение в розетке между фазным и нулевым проводником =230 В, между фазным и заземлением =117 В, между нулевым и заземлением = 82В. Речь идет о квартире, помещение коридор, дому 5 лет.
Почему у меня относительно заземляющего проводника такие значения напряжений ? И очень интересно почему между нулевым проводником и заземляющим есть напряжение ?
Какие проверки необходимо выполнить в квартире ? Где может быть проблема ?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение TOPMO3 » 12 июн 2018, 13:37

Здравствуйте!
Xearo писал(а):Источник цитаты ... почему между нулевым проводником и заземляющим есть напряжение ? ... Где может быть проблема ?
Причин может быть очень много ... в перву-очередь, точно такие же замеры, надо проделать в водном щите дома ... а туда у Вас доступа нет. :pardon: На крайняк можно повторить их в этажном щите ... если будет также - обращайтесь в сетевую организацию (или управляйку).
Какие проверки необходимо выполнить в квартире ?
А что в квартире? Проблема вне квартиры ... тама "копать" надо.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение elalex » 12 июн 2018, 16:21

Xearo, где Вы в квартире нашли заземление?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение Константин » 12 июн 2018, 16:22

Xearo писал(а):Источник цитаты Где может быть проблема ?

Какая еще проблема? Ищите приключения на свою голову?
Xearo писал(а):Источник цитаты между фазным и заземлением =117 В

Маловато. РЕ в плоховатом состоянии или у вас не исправен измерительный прибор.
Xearo писал(а):Источник цитаты Почему у меня относительно заземляющего проводника такие значения напряжений ? И очень интересно почему между нулевым проводником и заземляющим есть напряжение ?

Потому, что ток протекаемый по одному из фазных проводников равен току протекаемого по нулевому. Тому кто далек от электрики перефразирую по проще. Во время работы в сети какого либо прибора хоть лампочки нулевой проводник также будет под напряжением. Относительно земли между нулем и РЕ эти напряжения вы наблюдаете. Что то работает в сети. А в сети как правило не бывает таких случаев что что то не было включено. Только в тех моментах когда отключают источник питания ТП.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение TOPMO3 » 13 июн 2018, 08:35

Константин писал(а):Источник цитаты... Тому кто далек от электрики перефразирую по проще. Во время работы в сети какого либо прибора хоть лампочки нулевой проводник также будет под напряжением. Относительно земли между нулем и РЕ эти напряжения вы наблюдаете. ...
Походу я вааще где то за ... горизонтом ... не понял короче (насчет напруги на нуле). :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение elalex » 13 июн 2018, 15:02

Набивание бессмысленных наборов слов, маскирующих идею - хобби Константина.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение Константин » 13 июн 2018, 16:23

elalex писал(а):Источник цитаты Набивание бессмысленных наборов слов, маскирующих идею - хобби Константина.

На**й пошёл!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Походу я вааще где то за ... горизонтом ... не понял короче (насчет напруги на нуле).

На деле хочешь увидеть?Думаю так доходчивей будет.
Возьми лампочку пару проводков и мультиметр. Включи это дело в сеть. И померь мультиметром пока лампочка светится напряжение между нулевым проводником от лампочки и электродом заземления. Напряжение будет весьма интересное. От которого индикаторы светятся.
Вот о чем я.
Аватара пользователя
Роман90
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 07 май 2018, 11:07
Репутация: 5
Откуда: Брянск
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение Роман90 » 25 июн 2018, 08:33

Константин, По идее, напряжение между N и PE будет равно падению напряжения на нулевом проводе до подстанции или места соединения этих проводов, но не 82 В же? Получается, плохое заземление или система TT.
Alex878
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 июн 2018, 15:57
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение Alex878 » 25 июн 2018, 16:03

Добрый день! Если решение еще не нашли, попробуйте описать тут, думаю подскажут где искать http://www.profmastermsk.ru/index.php/zaivka
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Проблема с сетью в квартире

Сообщение elalex » 25 июн 2018, 20:38

А как же, электромонтажники - мастера находить ошибки и неисправности :smile:
Дай им Бог наделать поменьше своих.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Электротехника»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей