Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 06 июн 2018, 18:49

Приветствую всех,пытался найти начало и конец обмоток двигателя,подаю напряжение на концы обмоток выбивает автомат т. е. к.з.,что не так?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение ПАВ » 06 июн 2018, 19:22

А все не так:
- какой двигатель, тип, мощность, кол. фаз,
- какое напряжение,
- какой автомат- ток, ВТХ и т.д. Увы, но шаманов на форуме нет, гадать некому.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение elalex » 06 июн 2018, 21:19

Игорь Григоренко, а посмотреть в Инете поиском не пробовали?
Для 1-фазных трансов есть простой способ, но советовать его для 3 фаз побоюсь.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Игорь Григоренко
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 07 июн 2018, 18:59

Нужно было подключить двигатель асинхронный 75кВт,а обмотки не подписали,ну я прозвонил концы обмоток,а как найти начало и конец не знал, в интернете вычитал что нужно на концы обмоток по схеме подать напряжение и померять напряжение в третей обмотки,все собрал включаю выбивает. :sad:
Игорь Григоренко
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 07 июн 2018, 19:03

Двигатель трехфазный, напряжение подал 220в
Игорь Григоренко
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 07 июн 2018, 19:07

Screenshot_20180607-190458.png
по этой схеме
Volt Amperov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 20:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 20:41

Есть такое понятие: пусковой ток. При включении асинхронного двигателя ток может превышать в десятки раз номинальный. Для защиты двигателей используют специальные автоматические выключатели или АВ с характеристикой D или К.
Судя по схеме непонятно,чего вы хотите добиться. Если у вас есть только одна фаза 220В, то третью обмотку двигателя надо включать через фазо-сдвигающий конденсатор, но мощность двигателя при этом будет много меньше номинальной.
Последний раз редактировалось Volt Amperov 07 июн 2018, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение ПАВ » 07 июн 2018, 20:45

При чем тут пусковой ток и откуда ваши десятки раз, От силы, в зависимости от нагрузки на валу- десять. Тот же АВ ВТХ С обеспечит 10-тикратный пусковой ток.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение elalex » 07 июн 2018, 20:49

Volt Amperov, чем мощнее двигатель - тем меньшим напряжением нужно его прозванивать - слишком большие токи.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Volt Amperov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 20:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 20:59

При пуске двигателя в статоре отсутствует магнитное поле, препятствующее нарастанию тока, поэтому воспринимается не как индуктивная нагрузка, а как резистивная, которая составляет в зависимости от мощности ЭД несколько Ом и меньше.
Volt Amperov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 20:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 21:09

ПАВ писал(а):Источник цитаты При чем тут пусковой ток и откуда ваши десятки раз, От силы, в зависимости от нагрузки на валу- десять. Тот же АВ ВТХ С обеспечит 10-тикратный пусковой ток.

Надо смотреть конкретно. Если у вас рабочий ток 1А, а вы берете АВ на 6-16А (как наиболее распространенный) , то конечно, и С подойдет. А если взять на 1А , или даже 2,5А то вряд ли. А 6-ти амперный не спасет такой ЭД от перегрузки и сгорит он ярким пламенем...
Последний раз редактировалось Volt Amperov 07 июн 2018, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Volt Amperov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 20:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 21:14

elalex писал(а):Источник цитаты Volt Amperov, чем мощнее двигатель - тем меньшим напряжением нужно его прозванивать - слишком большие токи.

В чем смысл прозванивать большим напряжением? Каким? Для постоянного тока обмотка ЭД имеет сопротивление единицы Ом и для этого достаточно напряжения батарейки тестера. И на предмет чего прозванивать? Обрыва обмотки или межвиткового замыкания? Или сопротивления изоляции?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение elalex » 07 июн 2018, 22:07

Начала и концы обмоток.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Игорь Григоренко
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 06:55

Нужно было определить начало и конец обмоток,как я понял ошибка в том что подал слишком большое напряжение. Для двигателя это имеет последствия?
Игорь Григоренко
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 07:25

А если наугад собрать в звезду,можно потом если не угадал поменять местами и так методом тыка найти начало и конец обмоток?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение elalex » 08 июн 2018, 12:57

Нам так и рассказывал преподаватель по машинам: перебираются все варианты, там их не слишком много. Бахают предохранители или автоматы, пока не перестанут.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
zendo057
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 12:35
Репутация: 3
Откуда: г.Минск
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение zendo057 » 08 июн 2018, 13:37

Уважаемый автор.Подаете низкое напряжение в пределах 20в на любую обмотку,две другие последовательно,при этом назначив начало на одной из обмоток,замеряете падение напряжения,затем переворачиваете одну обмотку и замеряете.Где напряжение будет больше там соединены начало с концом.Аналогично следующую.
Игорь Григоренко
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 13:43

Сердечно благодарю за консультацию,вроде все понятно! :yes:
Игорь Григоренко
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 17:00

Сердечно благодарю за консультацию,вроде все понятно! :yes:
Игорь Григоренко
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 июн 2018, 15:02
Репутация: 0
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Асинхронный двигатель

Сообщение Игорь Григоренко » 08 июн 2018, 17:11

Уважаемые электрики ещё один есть вопрос. Можно ли регулировать инфракрасную панель термостатом с теплого пола?