Olegkhm
Доброго времени суток, товарищи, подскажите пожалуйста, как работает подключение звезда треугольник. Не могу понять один момент. Вот есть двигатель, он работает по линейному на 220 треугольником или на 380 при подключению звездой. (220/380 Треугольник/Звезда)
До двигателя подходит 4 жилы с линейным напряжением 380 вольт. Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит. Как работает это подключение? Или на рабочее место заходит и 220 линейное (127) и 380 линейное(220)?
Заранее благодарю

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 14:04
TOPMO3
Olegkhm писал(а):Источник цитаты... Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит...
Для точного ответа нужна полная информация по двигателю ...
Если в общих словах ...
Во-первых, обмотки общераспространенных двигателей рассчитаны на определенный ток (зависит от мощности двигателя), по этому току выбирается провод с нужным сечением.
Во-вторых, при "треугольнике" - каждая обмотка подключена к 220, а при "звезде" - две последовательные обмотки подключены к 380 ... т.е. на каждую обмотку приходятся те же 220.
Получается, что при любом подключении, через обмотки будет течь ток не превышающий допустимый ток для этого сечения.
Если на таком двигателе, при "треугольнике" подать 380 - обмотки сгорят (повторюсь ... речь о общераспространенных двигателях).

Производятся специализированные двигатели, у которых на обмотки взят провод с большим сечением, т.е., в этих двигателях, каждая обмотка рассчитана на напряжение 380 ... такие движки применяются на оборудованиях с тяжелым (под большой мехнагрузкой) пуском.
"Звезда" служит только для разгона ... для уменьшения пускового тока.

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 14:25
Olegkhm
TOPMO3 писал(а):
Olegkhm писал(а):Источник цитаты... Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит...
Для точного ответа нужна полная информация по двигателю ...
Если в общих словах ...
Во-первых, обмотки общераспространенных двигателей рассчитаны на определенный ток (зависит от мощности двигателя), по этому току выбирается провод с нужным сечением.
Во-вторых, при "треугольнике" - каждая обмотка подключена к 220, а при "звезде" - две последовательные обмотки подключены к 380 ... т.е. на каждую обмотку приходятся те же 220.
Получается, что при любом подключении, через обмотки будет течь ток не превышающий допустимый ток для этого сечения.
Если на таком двигателе, при "треугольнике" подать 380 - обмотки сгорят (повторюсь ... речь о общераспространенных двигателях).

Производятся специализированные двигатели, у которых на обмотки взят провод с большим сечением, т.е., в этих двигателях, каждая обмотка рассчитана на напряжение 380 ... такие движки применяются на оборудованиях с тяжелым (под большой мехнагрузкой) пуском.
"Звезда" служит только для разгона ... для уменьшения пускового тока.


Я наверное не правильно выразился... Смотрите, имеем двигатель, на нем 3 обмотки, рассчитаны на 220 вольт. Чтобы он работал его нужно запитать либо Звездой (межфазное 380, фазное 220) либо треугольником (межфазное 220, фазное 127)
Для запуска звездой необходимо чтобы к двигателю приходило 3 фазы 380 (по 220 каждая), если после запуска переключить треугольником, то на каждой обмотке будет 380 вольт... Как так? Как его можно переключить?

Во-вторых, при "треугольнике" - каждая обмотка подключена к 220
Да, но для треугольника необходимо на каждую точку подать 127 чтобы получить 220 межфазное....

Заранее благодарю

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 14:55
tupos
Olegkhm, у вас должен быть двигатель 380/660В, треугольник/звезда

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 15:42
Olegkhm
tupos писал(а):Источник цитаты Olegkhm, у вас должен быть двигатель 380/660В, треугольник/звезда

Дело не в том, даже если есть двигатель 380/660. Если подключить звездой, на каждой обмотке будет 380 вольт, он набирает обороты, переключаем треугольником, и тогда на обмотках 660 (Ведь фазное 380, в звезде мы по сути получаем фазное, а в треугольнике межфазное). Я так подозреваю, что если подключить 660 линейное, то при подключении треугольником двигатель сгорит. Как осуществляется подключение звезда-треугольник?

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 17:07
tupos
Olegkhm, Вы не поняли. Сеть 380В. Нужен двигатель 380/660 треугольник/звезда. Разгон производим на звезде, затем переключаем на треугольник. Можно сразу включать треугольник на 380

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 17:14
elalex
Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе.
Наверно, нужно сказать так:
1.Для возможности переключения "Звёзда-треугольник" напряжения двигателя должны соответствовать напряжениям сети, а именно: напряжение обмотки должно быть равно линейному напряжению сети. Вариантов соответствий всего два: для сети 220/380 нужен двигатель 380/660, для сети 127/220 нужен двигатель 220/380.
2.Переключения делаются специальными переключателями.
3.Это всё нужно знать из-за любопытства, или где-то нужно действительно запустить мотор?

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 19:41
Olegkhm
elalex писал(а):Источник цитаты Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе.
Наверно, нужно сказать так:
1.Для возможности переключения "Звёзда-треугольник" напряжения двигателя должны соответствовать напряжениям сети, а именно: напряжение обмотки должно быть равно линейному напряжению сети. Вариантов соответствий всего два: для сети 220/380 нужен двигатель 380/660, для сети 127/220 нужен двигатель 220/380.
2.Переключения делаются специальными переключателями.
3.Это всё нужно знать из-за любопытства, или где-то нужно действительно запустить мотор?


2. Понятно.
3. Из любопытства.
1. Я вас правильно понял? Сеть 220/380. Двигатель 380/660. Запускаем звездой, напряжение на обмотках 220, переключаем треугольником и напряжение уже 380 на обмотках? Если так, как может хватить 220 на каждой обмотке толкануть двигатель?

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 20:22
ПАВ
Нет, неправильно- если сеть 220/380, то ни о каких 380/660 речи и быть не могет!

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 06 июн 2018, 21:08
elalex
Olegkhm, просто может хватить 220В вместо 380В, если запуск на холостом ходу.

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 07 июн 2018, 21:22
Volt Amperov
Olegkhm писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток, товарищи, подскажите пожалуйста, как работает подключение звезда треугольник. Не могу понять один момент. Вот есть двигатель, он работает по линейному на 220 треугольником или на 380 при подключению звездой. (220/380 Треугольник/Звезда)
До двигателя подходит 4 жилы с линейным напряжением 380 вольт. Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит. Как работает это подключение? Или на рабочее место заходит и 220 линейное (127) и 380 линейное(220)?
Заранее благодарю

Что на шильдике ЭД что написано? A/Y 220/380? Какая у вас сеть?

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 07 июн 2018, 21:30
Volt Amperov
Olegkhm писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе.
Наверно, нужно сказать так:
1.Для возможности переключения "Звёзда-треугольник" напряжения двигателя должны соответствовать напряжениям сети, а именно: напряжение обмотки должно быть равно линейному напряжению сети. Вариантов соответствий всего два: для сети 220/380 нужен двигатель 380/660, для сети 127/220 нужен двигатель 220/380.
2.Переключения делаются специальными переключателями.
3.Это всё нужно знать из-за любопытства, или где-то нужно действительно запустить мотор?


2. Понятно.
3. Из любопытства.
1. Я вас правильно понял? Сеть 220/380. Двигатель 380/660. Запускаем звездой, напряжение на обмотках 220, переключаем треугольником и напряжение уже 380 на обмотках? Если так, как может хватить 220 на каждой обмотке толкануть двигатель?

зависит от мощности ЭД: если маломощный, то закрутится. Мощность только будет маленькая и маленький косинус фи.

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 07 июн 2018, 22:05
elalex
Volt Amperov, Вас волнует, и разбираетесь, в пусковом коэффициенте мощности? А при несинусоидальных токах и нелинейных нагрузках тоже?

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Добавлено: 08 июн 2018, 14:02
zendo057
Автору нужно объяснить,что этот двигатель можно подключить в треугольник только имея трехфазное питание 220В.