Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Выбор, пуск, схемы подключения и соединения обмоток, реверс различных электродвигателей.
Olegkhm
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2018, 14:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение Olegkhm » 06 июн 2018, 09:05

Доброго времени суток, товарищи, подскажите пожалуйста, как работает подключение звезда треугольник. Не могу понять один момент. Вот есть двигатель, он работает по линейному на 220 треугольником или на 380 при подключению звездой. (220/380 Треугольник/Звезда)
До двигателя подходит 4 жилы с линейным напряжением 380 вольт. Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит. Как работает это подключение? Или на рабочее место заходит и 220 линейное (127) и 380 линейное(220)?
Заранее благодарю
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение TOPMO3 » 06 июн 2018, 14:04

Olegkhm писал(а):Источник цитаты... Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит...
Для точного ответа нужна полная информация по двигателю ...
Если в общих словах ...
Во-первых, обмотки общераспространенных двигателей рассчитаны на определенный ток (зависит от мощности двигателя), по этому току выбирается провод с нужным сечением.
Во-вторых, при "треугольнике" - каждая обмотка подключена к 220, а при "звезде" - две последовательные обмотки подключены к 380 ... т.е. на каждую обмотку приходятся те же 220.
Получается, что при любом подключении, через обмотки будет течь ток не превышающий допустимый ток для этого сечения.
Если на таком двигателе, при "треугольнике" подать 380 - обмотки сгорят (повторюсь ... речь о общераспространенных двигателях).

Производятся специализированные двигатели, у которых на обмотки взят провод с большим сечением, т.е., в этих двигателях, каждая обмотка рассчитана на напряжение 380 ... такие движки применяются на оборудованиях с тяжелым (под большой мехнагрузкой) пуском.
"Звезда" служит только для разгона ... для уменьшения пускового тока.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Olegkhm
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2018, 14:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение Olegkhm » 06 июн 2018, 14:25

TOPMO3 писал(а):
Olegkhm писал(а):Источник цитаты... Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит...
Для точного ответа нужна полная информация по двигателю ...
Если в общих словах ...
Во-первых, обмотки общераспространенных двигателей рассчитаны на определенный ток (зависит от мощности двигателя), по этому току выбирается провод с нужным сечением.
Во-вторых, при "треугольнике" - каждая обмотка подключена к 220, а при "звезде" - две последовательные обмотки подключены к 380 ... т.е. на каждую обмотку приходятся те же 220.
Получается, что при любом подключении, через обмотки будет течь ток не превышающий допустимый ток для этого сечения.
Если на таком двигателе, при "треугольнике" подать 380 - обмотки сгорят (повторюсь ... речь о общераспространенных двигателях).

Производятся специализированные двигатели, у которых на обмотки взят провод с большим сечением, т.е., в этих двигателях, каждая обмотка рассчитана на напряжение 380 ... такие движки применяются на оборудованиях с тяжелым (под большой мехнагрузкой) пуском.
"Звезда" служит только для разгона ... для уменьшения пускового тока.


Я наверное не правильно выразился... Смотрите, имеем двигатель, на нем 3 обмотки, рассчитаны на 220 вольт. Чтобы он работал его нужно запитать либо Звездой (межфазное 380, фазное 220) либо треугольником (межфазное 220, фазное 127)
Для запуска звездой необходимо чтобы к двигателю приходило 3 фазы 380 (по 220 каждая), если после запуска переключить треугольником, то на каждой обмотке будет 380 вольт... Как так? Как его можно переключить?

Во-вторых, при "треугольнике" - каждая обмотка подключена к 220
Да, но для треугольника необходимо на каждую точку подать 127 чтобы получить 220 межфазное....

Заранее благодарю
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение tupos » 06 июн 2018, 14:55

Olegkhm, у вас должен быть двигатель 380/660В, треугольник/звезда
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Olegkhm
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2018, 14:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение Olegkhm » 06 июн 2018, 15:42

tupos писал(а):Источник цитаты Olegkhm, у вас должен быть двигатель 380/660В, треугольник/звезда

Дело не в том, даже если есть двигатель 380/660. Если подключить звездой, на каждой обмотке будет 380 вольт, он набирает обороты, переключаем треугольником, и тогда на обмотках 660 (Ведь фазное 380, в звезде мы по сути получаем фазное, а в треугольнике межфазное). Я так подозреваю, что если подключить 660 линейное, то при подключении треугольником двигатель сгорит. Как осуществляется подключение звезда-треугольник?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение tupos » 06 июн 2018, 17:07

Olegkhm, Вы не поняли. Сеть 380В. Нужен двигатель 380/660 треугольник/звезда. Разгон производим на звезде, затем переключаем на треугольник. Можно сразу включать треугольник на 380
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение elalex » 06 июн 2018, 17:14

Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе.
Наверно, нужно сказать так:
1.Для возможности переключения "Звёзда-треугольник" напряжения двигателя должны соответствовать напряжениям сети, а именно: напряжение обмотки должно быть равно линейному напряжению сети. Вариантов соответствий всего два: для сети 220/380 нужен двигатель 380/660, для сети 127/220 нужен двигатель 220/380.
2.Переключения делаются специальными переключателями.
3.Это всё нужно знать из-за любопытства, или где-то нужно действительно запустить мотор?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Olegkhm
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 23 май 2018, 14:48
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение Olegkhm » 06 июн 2018, 19:41

elalex писал(а):Источник цитаты Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе.
Наверно, нужно сказать так:
1.Для возможности переключения "Звёзда-треугольник" напряжения двигателя должны соответствовать напряжениям сети, а именно: напряжение обмотки должно быть равно линейному напряжению сети. Вариантов соответствий всего два: для сети 220/380 нужен двигатель 380/660, для сети 127/220 нужен двигатель 220/380.
2.Переключения делаются специальными переключателями.
3.Это всё нужно знать из-за любопытства, или где-то нужно действительно запустить мотор?


2. Понятно.
3. Из любопытства.
1. Я вас правильно понял? Сеть 220/380. Двигатель 380/660. Запускаем звездой, напряжение на обмотках 220, переключаем треугольником и напряжение уже 380 на обмотках? Если так, как может хватить 220 на каждой обмотке толкануть двигатель?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение ПАВ » 06 июн 2018, 20:22

Нет, неправильно- если сеть 220/380, то ни о каких 380/660 речи и быть не могет!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение elalex » 06 июн 2018, 21:08

Olegkhm, просто может хватить 220В вместо 380В, если запуск на холостом ходу.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Volt Amperov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 20:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 21:22

Olegkhm писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток, товарищи, подскажите пожалуйста, как работает подключение звезда треугольник. Не могу понять один момент. Вот есть двигатель, он работает по линейному на 220 треугольником или на 380 при подключению звездой. (220/380 Треугольник/Звезда)
До двигателя подходит 4 жилы с линейным напряжением 380 вольт. Запустили двигатель звездой (на обмотках по 220),он набрал обороты, переподключили треугольником, и на обмотках уже по 380 вольт. Я так понимаю что он сгорит. Как работает это подключение? Или на рабочее место заходит и 220 линейное (127) и 380 линейное(220)?
Заранее благодарю

Что на шильдике ЭД что написано? A/Y 220/380? Какая у вас сеть?
Volt Amperov
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 20:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение Volt Amperov » 07 июн 2018, 21:30

Olegkhm писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе.
Наверно, нужно сказать так:
1.Для возможности переключения "Звёзда-треугольник" напряжения двигателя должны соответствовать напряжениям сети, а именно: напряжение обмотки должно быть равно линейному напряжению сети. Вариантов соответствий всего два: для сети 220/380 нужен двигатель 380/660, для сети 127/220 нужен двигатель 220/380.
2.Переключения делаются специальными переключателями.
3.Это всё нужно знать из-за любопытства, или где-то нужно действительно запустить мотор?


2. Понятно.
3. Из любопытства.
1. Я вас правильно понял? Сеть 220/380. Двигатель 380/660. Запускаем звездой, напряжение на обмотках 220, переключаем треугольником и напряжение уже 380 на обмотках? Если так, как может хватить 220 на каждой обмотке толкануть двигатель?

зависит от мощности ЭД: если маломощный, то закрутится. Мощность только будет маленькая и маленький косинус фи.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение elalex » 07 июн 2018, 22:05

Volt Amperov, Вас волнует, и разбираетесь, в пусковом коэффициенте мощности? А при несинусоидальных токах и нелинейных нагрузках тоже?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
zendo057
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 12:35
Репутация: 3
Откуда: г.Минск
Контактная информация:

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

Сообщение zendo057 » 08 июн 2018, 14:02

Автору нужно объяснить,что этот двигатель можно подключить в треугольник только имея трехфазное питание 220В.

Вернуться в «Электродвигатели переменного и постоянного тока»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя