Добрый день!
Живу в частном доме. Ввод 3-х фазный. На входе стоит реле напряжения DigiTOP VP-380V, которое управляет магнитным контактором IEK КМИ-35012, 50А, 230В.
Реле контроля напряжения настроено следующим образом: Umin: 195В, Umax: 245В, задержка на включение по времени: 5 сек. На экране реле показываются напряжения на каждой фазе.
Стоит это всё хозяйство у меня около полугода. За это время пару раз наблюдал следующую картину: Напряжения на фазах близки к 240В (237, 238...) и прыгают +- 2-3 Вольта. В какой то момент Контактор сам отключается и через долю секунды включается снова. При этом реле его не отключает. Как будто внутри пускателя имеется какая-то защита и при повышении напряжения на катушке более 240 В он отключается.
Вопрос: есть там что-то такое или это какой-то неправильный пускатель мне попался?
И какие пределы на реле посоветуете выставить?