Отключается магнитный пускатель

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
mitry
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 май 2018, 13:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается магнитный пускатель

Сообщение mitry » 19 май 2018, 08:54

Добрый день!
Живу в частном доме. Ввод 3-х фазный. На входе стоит реле напряжения DigiTOP VP-380V, которое управляет магнитным контактором IEK КМИ-35012, 50А, 230В.
Реле контроля напряжения настроено следующим образом: Umin: 195В, Umax: 245В, задержка на включение по времени: 5 сек. На экране реле показываются напряжения на каждой фазе.
Стоит это всё хозяйство у меня около полугода. За это время пару раз наблюдал следующую картину: Напряжения на фазах близки к 240В (237, 238...) и прыгают +- 2-3 Вольта. В какой то момент Контактор сам отключается и через долю секунды включается снова. При этом реле его не отключает. Как будто внутри пускателя имеется какая-то защита и при повышении напряжения на катушке более 240 В он отключается.
Вопрос: есть там что-то такое или это какой-то неправильный пускатель мне попался?
И какие пределы на реле посоветуете выставить?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Отключается магнитный пускатель

Сообщение ПАВ » 19 май 2018, 10:12

Поднимите порог до 250 хотя-бы, сильно вы зажали верхнюю границу при таких номиналах. Считайте 230 +10% = 253 В.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Отключается магнитный пускатель

Сообщение Rumato » 19 май 2018, 12:50

mitry писал(а):Источник цитаты Как будто внутри пускателя имеется какая-то защита и при повышении напряжения на катушке более 240 В он отключается.

Нет. Ничего такого в пускателе нет.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
mitry
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 май 2018, 13:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается магнитный пускатель

Сообщение mitry » 19 май 2018, 13:28

Rumato писал(а):Источник цитаты Нет. Ничего такого в пускателе нет.

спс.
mitry
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 май 2018, 13:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается магнитный пускатель

Сообщение mitry » 19 май 2018, 13:29

ПАВ писал(а):Источник цитаты Поднимите порог до 250 хотя-бы, сильно вы зажали верхнюю границу при таких номиналах. Считайте 230 +10% = 253 В.

ок.

Вернуться в «Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей