Планируется дом на металлических сваях 24 шт, глубиной 2 м, с обвязкой мет трубой. Можно ли использовать такой фундамент для заземления? А для молниезащиты и заземления?

Дом на сваях

Добавлено: 18 май 2018, 00:31
elalex
1.А в ПУЭ рис. 1.7.7 никогда не видели? Наверно, его не видел никто, кто возражал против заземления ТТ от арматуры.
2.А про мой способ внешней молниезащиты никогда не читали?

Дом на сваях

Добавлено: 18 май 2018, 07:12
Леопольд
Боюсь, что сваи м.б. Обработаны от коррозии. А также использование их в качестве заземления приведет к ускоренному износу?

Дом на сваях

Добавлено: 18 май 2018, 07:46
Rumato
Леопольд писал(а):Источник цитаты Планируется дом на металлических сваях 24 шт, глубиной 2 м, с обвязкой мет трубой. Можно ли использовать такой фундамент для заземления? А для молниезащиты и заземления?

Нельзя. Сваи должны быть покрашены и защищены от коррозии, а следовательно металлосвязи с землей не будет.
Обвязку надо делать швеллером, сверху оголовков, с помощью сварки. Да, это дорого, но это фундамент, его потом не поправишь.

Дом на сваях

Добавлено: 18 май 2018, 13:19
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Боюсь, что сваи м.б. Обработаны от коррозии. А также использование их в качестве заземления приведет к ускоренному износу?

1.Не знаю, какие технологии бывают при свайном фундаменте. Знаю только забивные ж/бетонные сваи.
Как понимаю, при забивке краска с металлических облезает. А как с коррозией металлических труб изнутри? Трубы красят изнутри?
2.Конечно, любые переменные токи утечки вызывают ускоренный износ. Только предполагаю, что ток 10мА уменьшит срок службы свай на 1%. Способы устранения этой проблемы:
- поставьте в цепь заземлителя диод, чтобы превратить переменный ток утечки в постоянный. Получится нерегулированная активная катодная защита заземлителя
- сделайте регулированную катодную защиту - пассивную или активную, отдельно или совместно с контролем заземления.
3.Считаю, что тема заземления частного дома истериками раздута до невозможности. Штырь 1м - это мелочь жизни на пару часов работы.

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 07:47
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Планируется дом на металлических сваях 24 шт, глубиной 2 м, с обвязкой мет трубой. Можно ли использовать такой фундамент для заземления? А для молниезащиты и заземления?
Нужно ... ПУЭ п.1.7.109.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Боюсь, что сваи м.б. Обработаны от коррозии. А также использование их в качестве заземления приведет к ускоренному износу?
Хренотень какая то ... на Ваш век хватит и детям тоже.

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 08:28
ПАВ
Не такая там и суперкраска, что защитит от коррозии даже без влияние токов, все зависит и от грунтов- кислые/щелочные, и от качества металла. С ТОРМОЗОМ насчет срока службы согласен на 146%

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 10:40
Rumato
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Нужно ...

Иногда хочется попросить Минэнергетики засекретить ПУЭ, а то на его основании столько неграмотных советчиков появляется...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПУЭ п.1.7.109.

Будьте любезны, конкретную строчку в этом пункте, где написано - фундамент дома на винтовых сваях.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Хренотень какая то ...

Поисковые слова - блуждающие токи. Рекомендую пообщаться с сантехниками на эту тему.

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 11:35
ПАВ
Rumato писал(а):Источник цитаты Поисковые слова - блуждающие токи. Рекомендую пообщаться с сантехниками на эту тему.


Но они же не сами по себе блуждают! Что-то их порождает? Вот так, ни с того, ни с сего, забили Х свай и тут же токи образовались и начали блуждать? Уверен, так не бывает. А те мизерные токи, которые могут появиться при стекании с заземленных приборов в Землю настолько мизерны, что и говорить лень. Прикиньте реактивное сопротивление конденсатора в сетевом фильтре любого прибора, имеющего такое заземление, там от силы неск. тысяч пикофарад и для 50 Гц это таки мизер. Распишите этот ток на Х железяк, связанных между собой, так, для интересу.

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 12:13
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитатыБудьте любезны, конкретную строчку в этом пункте, где написано - фундамент дома на винтовых сваях.
Непонятка какая то ... то ли у Вы никогда не читали ПУЭ, но сие, не мешает Вам не верить моим словам ... то ли читая ПУЭ не верите своим глазам ... тупик какой то ... где гарантия, что поверите цитате?
ПУЭ-7 писал(а):1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей,
в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлич...
Rumato писал(а):Поисковые слова - блуждающие токи. Рекомендую пообщаться с сантехниками на эту тему.
Походу Вы спутали форум ... тут электрики общаются ... у них цели и задачи немного другие, прямо скажем противоположные задачам сантехников.
Представьте, что получится, если электрики озадачатся проблемой сохранности заземлителей (как сантехники, газовики и т.д.). :biggrin:

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 12:30
elalex
Блуждающие токи ходят между разными заземлениями по пути меньших сопротивлений. Скажем, из заземленной рельсы идут в землю, в земле находят заземление потребителя поменьше (спасибо основательным заземлениям), заходят к нему в дом (иногда вызывая при этом пожар), находят ноль (спасибо системе TN-C-S), идут по нему до заземления подстанции, заходят опять в землю и ищут заземление трансформатора тяговой подстанции.
Так что делайте выводы, господа: Да здравствуют системы TN-C-S и основательные заземления!

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 13:07
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты , заходят к нему в дом (иногда вызывая при этом пожар)


пруф будет, или так- очередной свистежь?

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 13:29
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты ...
Такчто делайте выводы, господа: Да здравствуют системы TN-C-S и основательные заземления!
Глазам не верю ... Вы ли это!
Единственная здравая мысля, за стока время! :good:
Насчет выше написанного (мной не процитированного) благодарю всевышнего, что сподобился днем прочитать ... сказка-ужастик для обывателей. :scare:

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 17:16
Rumato
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

Могут быть, а могут и не быть. Прежде чем разрешать такое действие стоит поинтересоваться, а не ухудшит ли это ситуацию в целом.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Походу Вы спутали форум ...

В таком случае прошу прощения. Меня в юности учили решать все проблемы комплексно, а не так - "К пуговицам претензии есть? А костюм не я шил!"

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 17:39
ПАВ
Rumato писал(а):Источник цитаты Прежде чем разрешать такое действие стоит поинтересоваться, а не ухудшит ли это ситуацию в целом.


Какую, уточните.
Да, согласен, ситуация сложная- кроме как про 24 железяки, неизвестно ничего более из их окружения:
- линии ЭП,
- коммуникации всякие,
- грунты...

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 17:49
Rumato
ПАВ,
А не произойдет ли разрушение фундамента?
И не важно ЛЭП там или еще что.
Технология свайного фурдамента допускает использование его в качестве заземлителя?

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 17:57
ПАВ
1- за счет чего, если неизвестно окружение? Если дом- яко перст в заднице, извините, где брать блуд?
2- если нет ЛЭП с их ЗУ и близко, откуда токам всяким взяться?
3- а торчащий из торца бетонной опоры хвост катанки можно считать полноценным заземлением? А ведь делают!

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 17:58
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитатыМогут быть, а могут и не быть. Прежде чем разрешать такое действие стоит поинтересоваться, а не ухудшит ли это ситуацию в целом.
Как я понял, Вы типерича согласны, что эти сваи можно использовать заземлителями (суть изначального вопроса от автора).
Насчёт ситуации (да еще, в целом) решать автору ... лично я не вижу, ни каких причин отказываться. От Вас, веских причин пока не было.
В таком случае прошу прощения. Меня в юности учили решать все проблемы комплексно, а не так - "К пуговицам претензии есть? А костюм не я шил!"
Извините ... о каком комплексном решении и какой проблеме пишите - я не понял.
Давайте сантехников и тем более портных, оставим в покое, будем только со взгляда электриков ... то что можно - выяснили, осталось решить - нужно ли.
Я считаю, что нужно ... Вы - нет, но Ваш довод, насчет блуждающих токов, не выдерживает никакой критики.

Дом на сваях

Добавлено: 22 май 2018, 20:42
Rumato
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Как я понял, Вы типерича согласны, что эти сваи можно использовать заземлителями (суть изначального вопроса от автора).

Ни в коем случае. Категорически против.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты будем только со взгляда электриков .

Хорошо.

Дом на сваях

Добавлено: 25 май 2018, 13:05
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Как я понял, Вы типерича согласны, что эти сваи можно использовать заземлителями (суть изначального вопроса от автора).
Ни в коем случае. Категорически против.
Каждый человек в праве иметь собственное мнение. Вот если бы Вы сразу (в первом своем посту) написали, что не согласны, в этом вопросе, с мнением ПУЭ - не было бы лишней писанины с цитированиями. :pardon:
Значит Вы советуете делать громоздкое и более дорогое заземление на этом участке ... ну да ладно, пушшай у ТС голова болит, ему решать, ему и делать. :wink: