Сообщение Константин » 14 май 2018, 16:17
В пускателе всегда есть искры при включении мощной активной нагрузки. Появляются они на силовых контактных групп. Из за этих контактных перешейков и выгорают контакты.
То что у вас отключается Автоматический выключатель особо ясности не дает.
1я причина. Мотор при пуске потребляет тока в 2 раза больше. Чем при штатом вращении. Особенно по схеме треугольник. Для этих целей и применяют автоматические выключатели с характеристикой "D" в цепях питания оборудования оснащенного моторами. Если у вас установлен В или С его отключения весьма предсказуемо при правильно подобраных наминалах. У вас слишком малая мощность генератора для пуска такого мотора.
2я причина. Вы неправильно собрали схему и устареваете КЗ в цепи управления.