О безопасности напряжения прикосновения 220В

Любые вопросы по организации и проведению безопасной работы в электроустановках (допуск, переключения, технические мероприятия и т.п.)
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О безопасности напряжения прикосновения 220В

Сообщение elalex » 08 май 2018, 08:58

ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током
5.2.2.2 ...
2 Нет необходимости рассматривать разность потенциалов, если полное сопротивление цепи ограничивает установившийся ток прикосновения в случае единичного повреждения так, что он не может превысить 3,5 мА переменного тока (действующее значение) для частот до 100 Гц или 10 мА постоянного тока
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

О безопасности напряжения прикосновения 220В

Сообщение Константин » 08 май 2018, 18:09

elalex писал(а):Источник цитаты е) для частот до 100 Гц или 10 мА постоянного тока

Наша Обще распределительная сеть промышленной частоты 50-60 Гц переменного тока.
Данные НПД больше относятся к промышленности.

Вернуться в «Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя