Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 17 май 2018, 05:38
elalex
Сергей Панагушин -такой же долбо.б, как и остальные на YouTube, что торочат про заземление 4-10-30 Ом и измеряют сопротивление земли и льда омметром. Мерять нужно через 220В и УЗО. А лед - полупроводник.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 17 май 2018, 14:55
Константин
Sebr писал(а):Источник цитаты Пока что речь шла про заземление щитка на столбе! Причём тут лето, фундамент и подвал?
Да это шиза пенсионного возраста.
Еще раз в бан посадить надо. Зря выпустили.
Ты не кто. У тебя кроме трепа причем злоумышленного тут нечего нет. Ни работ. Ни проектов. Вообще ничего.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 17 май 2018, 15:59
elalex
Sebr:
1.Лето здесь при том, что строительство будет при нем, и защитное заземление для него можно забивать где угодно.
2.Фундамент и подвал здесь притом, что сейчас нужно думать, какое заземление будет потом.
3.Заземлять вводной щиток нужно по системе TN-C. Знаете, что это такое? Собственное заземление щитка при нем делать бесполезно.
Да и вообще делать своё заземление при системах TN-C, TN-C-S практически бесполезно.
4.Вас интересуют конкретные советы или волнует их взаимосвязь?
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 17 май 2018, 16:22
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Заземлять вводной щиток нужно по системе TN-C. Знаете, что это такое? Собственное заземление щитка при нем делать бесполезно.
http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c/Процитирую Админа. "Если Вам специалист-электрик рекомендует провести электромонтаж с системой заземления TN-C, то сразу же отказывайтесь от такого электрика."
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 17 май 2018, 18:30
elalex
Другого заземления вводного щитка, кроме TN-C(-S), в частных домах не бывает. ТТ - не поможет.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 17 май 2018, 18:41
Константин
TN-S .Все торговые центры на нем. Детские сады и школы,(постройки 2х тыс годов).
IT. Институты, лаборатории и промышленные предприятия.
И у каждого есть свои ВРУ. "вводные щитки"
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 18 май 2018, 21:53
Sebr
Как считаете такая компоновка будет нормальной?
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 19 май 2018, 02:54
Sebr
В итоге собрал иначе))) Всё ли на месте? (Подключение PEN на кросс-модуль с пломбой, заземление опоры туда же, вводной АВ и счётчик -тоже пломба).
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 19 май 2018, 17:18
Константин
Опять 25 с картинкой. Её нельзя просмотреть.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 19 май 2018, 20:52
Sebr
Да чтож такое!?)))) Вставка bbCode на всеж же форумах работает же! Да и кнопка у вас даже для этого есть! Ну фиг с ним сейчас сделаю по другому.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 19 май 2018, 21:06
Sebr
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 20 май 2018, 14:54
Константин
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 20 май 2018, 15:05
Sebr
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 20 май 2018, 15:14
Sebr
Не пойму что происходит! То ли этот новый яндекс диск глючит, то-ли что! Попробуем ещё и так:
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 20 май 2018, 15:29
Константин
Неправильно.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 20 май 2018, 15:37
Константин
1. Главная Заземляющая Шина должна быть единой для PEN и РЕ. А у вас она раздельная. Теперь тогда необходимо объединить эти две шинки кросс модуля перемычкой из провода.
Для этих целей(ГЗШ) в небольших по току пунктах учета вообще идеально подходит РБД-80
https://yandex.ru/images/search?text=рб ... rpt=simage2. Двухполюсной автомат нужен для запитки потребителя будущего строения или временного.Туда должен подключаться кабель от строения.. Не надо через него было запитывать автомат на розетку модульную.Просто бы выполнили перемычку с верхних клемм аппаратов проводами или воспользовавшись шиной гребенкой. Для распределения тока по двум аппаратам.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 20 май 2018, 21:39
кви-45
Константин писал(а):Источник цитаты 1. Главная Заземляющая Шина должна быть единой для PEN и РЕ. А у вас она раздельная. Теперь тогда необходимо объединить эти две шинки кросс модуля перемычкой из провода.
Согласен, только надо соблюдать порядок подключения и подсоединять на ГЗШ по схеме PEN - N(отвод к шине N) - РЕ (заземляющий проводник РЕ от повторного заземлителя.)
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 25 июн 2018, 15:22
Sebr
Константин писал(а):Источник цитаты 1. Главная Заземляющая Шина должна быть единой для PEN и РЕ. А у вас она раздельная. Теперь тогда необходимо объединить эти две шинки кросс модуля перемычкой из провода.
Для этих целей(ГЗШ) в небольших по току пунктах учета вообще идеально подходит РБД-80
https://yandex.ru/images/search?text=рб ... rpt=simage2. Двухполюсной автомат нужен для запитки потребителя будущего строения или временного.Туда должен подключаться кабель от строения.. Не надо через него было запитывать автомат на розетку модульную.Просто бы выполнили перемычку с верхних клемм аппаратов проводами или воспользовавшись шиной гребенкой. Для распределения тока по двум аппаратам.
1.Может на фото не видно, но у меня по сути так и сделано! В кросс модуле задействована только одна шинка и туда приходят все провода. Вторая шинка не задействована.
2.Касательно розетки, как я понимаю, это не аскиома, а просто вопрос компоновки?
3.Заземление щитка в итоге сделал по вашему совету-забил кругляк постепенно приваривая к нему надставки.
4.Ещё раз спасибо за советы! Щит уже принят и введён в эксплуатацию.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 25 июн 2018, 16:35
Константин
Не не видно.
Sebr писал(а):Источник цитаты 2.Касательно розетки, как я понимаю, это не аскиома, а просто вопрос компоновки?
Вопрос правильной компоновки. Для чего подключаете автомат через автомат? Куда в таком случаи будет подключаться кабель от будущего строения? Свободных аппаратов то у вас нет. А должен был быть как раз двухполюсной. К которому и должно было быть подключено строение.
Sebr писал(а):Источник цитаты 3.Заземление щитка в итоге сделал по вашему совету-забил кругляк постепенно приваривая к нему надставки.
Я советовал делать цельное. Оно лучше так как провар электросваркой гниёт быстрее чем цельный электрод . Швы такие из за этого приходится прокрашивать антикоррозийными составами.
Sebr писал(а):Источник цитаты 4.Ещё раз спасибо за советы! Щит уже принят и введён в эксплуатацию.
Пожалуйста.
Подключение и заземление металлической бытовки
Добавлено: 25 июн 2018, 19:57
Sebr
Цельный штырь загнать не было физической возможности. Но места сварных соединений я конечно прокрасил.
Касательно розетки, я поступил так умышленно т.к. хотел чтобы с вводного автомата отключалось абсолютно всё. Временная постройка уже подключена к тому же вводному двухполюсному АВ. Знаю, что не кошерно зажимать в одном автомате два провода, однако же при одинаковом сечении на практике зажимаются вполне надёжно.