Подключение и заземление металлической бытовки

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение elalex » 17 май 2018, 05:38

Сергей Панагушин -такой же долбо.б, как и остальные на YouTube, что торочат про заземление 4-10-30 Ом и измеряют сопротивление земли и льда омметром. Мерять нужно через 220В и УЗО. А лед - полупроводник.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Константин » 17 май 2018, 14:55

Sebr писал(а):Источник цитаты Пока что речь шла про заземление щитка на столбе! Причём тут лето, фундамент и подвал?

Да это шиза пенсионного возраста.

Еще раз в бан посадить надо. Зря выпустили.
elalex писал(а):Источник цитаты Я - половина форума.

Ты не кто. У тебя кроме трепа причем злоумышленного тут нечего нет. Ни работ. Ни проектов. Вообще ничего.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение elalex » 17 май 2018, 15:59

Sebr:
1.Лето здесь при том, что строительство будет при нем, и защитное заземление для него можно забивать где угодно.
2.Фундамент и подвал здесь притом, что сейчас нужно думать, какое заземление будет потом.
3.Заземлять вводной щиток нужно по системе TN-C. Знаете, что это такое? Собственное заземление щитка при нем делать бесполезно.
Да и вообще делать своё заземление при системах TN-C, TN-C-S практически бесполезно.
4.Вас интересуют конкретные советы или волнует их взаимосвязь?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Константин » 17 май 2018, 16:22

elalex писал(а):Источник цитаты 3.Заземлять вводной щиток нужно по системе TN-C. Знаете, что это такое? Собственное заземление щитка при нем делать бесполезно.

http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c/
Процитирую Админа. "Если Вам специалист-электрик рекомендует провести электромонтаж с системой заземления TN-C, то сразу же отказывайтесь от такого электрика."
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение elalex » 17 май 2018, 18:30

Другого заземления вводного щитка, кроме TN-C(-S), в частных домах не бывает. ТТ - не поможет.
Последний раз редактировалось elalex 17 май 2018, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Константин » 17 май 2018, 18:41

TN-S .Все торговые центры на нем. Детские сады и школы,(постройки 2х тыс годов).
IT. Институты, лаборатории и промышленные предприятия.
И у каждого есть свои ВРУ. "вводные щитки"
Аватара пользователя
Sebr
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:07
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Sebr » 18 май 2018, 21:53

Как считаете такая компоновка будет нормальной?
Изображение
Аватара пользователя
Sebr
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:07
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Sebr » 19 май 2018, 02:54

В итоге собрал иначе))) Всё ли на месте? (Подключение PEN на кросс-модуль с пломбой, заземление опоры туда же, вводной АВ и счётчик -тоже пломба).
Изображение
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Константин » 19 май 2018, 17:18

Опять 25 с картинкой. Её нельзя просмотреть.
Аватара пользователя
Sebr
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:07
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Sebr » 19 май 2018, 20:52

Да чтож такое!?)))) Вставка bbCode на всеж же форумах работает же! Да и кнопка у вас даже для этого есть! Ну фиг с ним сейчас сделаю по другому.
Аватара пользователя
Sebr
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:07
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Sebr » 19 май 2018, 21:06

Блин. так проще. https://yadi.sk/i/6NtcPAKA3WCagD
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Константин » 20 май 2018, 14:54

Sebr писал(а):Источник цитаты Блин. так проще.

Ничего это не проще
Безымянный.jpg
Аватара пользователя
Sebr
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:07
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Sebr » 20 май 2018, 15:05

RRRR.jpg
Вложения
RRRR.jpg
Аватара пользователя
Sebr
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:07
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Sebr » 20 май 2018, 15:14

Не пойму что происходит! То ли этот новый яндекс диск глючит, то-ли что! Попробуем ещё и так:
Изображение
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Константин » 20 май 2018, 15:29

Неправильно.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Константин » 20 май 2018, 15:37

1. Главная Заземляющая Шина должна быть единой для PEN и РЕ. А у вас она раздельная. Теперь тогда необходимо объединить эти две шинки кросс модуля перемычкой из провода.
Для этих целей(ГЗШ) в небольших по току пунктах учета вообще идеально подходит РБД-80 https://yandex.ru/images/search?text=рб ... rpt=simage
2. Двухполюсной автомат нужен для запитки потребителя будущего строения или временного.Туда должен подключаться кабель от строения.. Не надо через него было запитывать автомат на розетку модульную.Просто бы выполнили перемычку с верхних клемм аппаратов проводами или воспользовавшись шиной гребенкой. Для распределения тока по двум аппаратам.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение кви-45 » 20 май 2018, 21:39

Константин писал(а):Источник цитаты
1. Главная Заземляющая Шина должна быть единой для PEN и РЕ. А у вас она раздельная. Теперь тогда необходимо объединить эти две шинки кросс модуля перемычкой из провода.


Согласен, только надо соблюдать порядок подключения и подсоединять на ГЗШ по схеме PEN - N(отвод к шине N) - РЕ (заземляющий проводник РЕ от повторного заземлителя.)
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Sebr
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:07
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Sebr » 25 июн 2018, 15:22

Константин писал(а):Источник цитаты 1. Главная Заземляющая Шина должна быть единой для PEN и РЕ. А у вас она раздельная. Теперь тогда необходимо объединить эти две шинки кросс модуля перемычкой из провода.
Для этих целей(ГЗШ) в небольших по току пунктах учета вообще идеально подходит РБД-80 https://yandex.ru/images/search?text=рб ... rpt=simage
2. Двухполюсной автомат нужен для запитки потребителя будущего строения или временного.Туда должен подключаться кабель от строения.. Не надо через него было запитывать автомат на розетку модульную.Просто бы выполнили перемычку с верхних клемм аппаратов проводами или воспользовавшись шиной гребенкой. Для распределения тока по двум аппаратам.

1.Может на фото не видно, но у меня по сути так и сделано! В кросс модуле задействована только одна шинка и туда приходят все провода. Вторая шинка не задействована.
2.Касательно розетки, как я понимаю, это не аскиома, а просто вопрос компоновки?
3.Заземление щитка в итоге сделал по вашему совету-забил кругляк постепенно приваривая к нему надставки.
4.Ещё раз спасибо за советы! Щит уже принят и введён в эксплуатацию.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Константин » 25 июн 2018, 16:35

Sebr писал(а):Источник цитаты 1.Может на фото не видно,

Не не видно.
Sebr писал(а):Источник цитаты 2.Касательно розетки, как я понимаю, это не аскиома, а просто вопрос компоновки?

Вопрос правильной компоновки. Для чего подключаете автомат через автомат? Куда в таком случаи будет подключаться кабель от будущего строения? Свободных аппаратов то у вас нет. А должен был быть как раз двухполюсной. К которому и должно было быть подключено строение.
Sebr писал(а):Источник цитаты 3.Заземление щитка в итоге сделал по вашему совету-забил кругляк постепенно приваривая к нему надставки.

Я советовал делать цельное. Оно лучше так как провар электросваркой гниёт быстрее чем цельный электрод . Швы такие из за этого приходится прокрашивать антикоррозийными составами.
Sebr писал(а):Источник цитаты 4.Ещё раз спасибо за советы! Щит уже принят и введён в эксплуатацию.

Пожалуйста.
Аватара пользователя
Sebr
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 19:07
Репутация: 1
Контактная информация:

Подключение и заземление металлической бытовки

Сообщение Sebr » 25 июн 2018, 19:57

Цельный штырь загнать не было физической возможности. Но места сварных соединений я конечно прокрасил.
Касательно розетки, я поступил так умышленно т.к. хотел чтобы с вводного автомата отключалось абсолютно всё. Временная постройка уже подключена к тому же вводному двухполюсному АВ. Знаю, что не кошерно зажимать в одном автомате два провода, однако же при одинаковом сечении на практике зажимаются вполне надёжно.