Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Леопольд » 27 апр 2018, 04:48

Продолжаю предыдущую МЫСЛЬ - поскольку даже хорошее заземление становится со временем плохим, то спустя время возникает альтернатива - переделывать или переходить на ТТ. Второй вариант проще имхо.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение TOPMO3 » 27 апр 2018, 06:47

Леопольд писал(а):Источник цитаты Из всех комментов следует, что плохое заземление ХУЖЕ чем его отсутствие. Или не так?
Не так ... сделанное, вопреки правилам, заземление - опаснее, чем его отсутствие.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Леопольд » 27 апр 2018, 07:03

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Из всех комментов следует, что плохое заземление ХУЖЕ чем его отсутствие. Или не так?
Не так ... сделанное, вопреки правилам, заземление - опаснее, чем его отсутствие.

Тогда уж «может быть опаснее»
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Леопольд » 27 апр 2018, 07:08

Добавлю «на момент изготовления».
А что будет через n лет - надо измерять.
Да и сами Правила меняются.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Константин » 27 апр 2018, 16:25

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мы пришли к выводу, что УЗО работает не только без местного ЗУ, но и без ЗУ на стороне генератора!

Да но это в другой теме. Пока извиняюсь нужно откланяться. У меня вышел из строя HDD с системным разделом для кеша. Сейчас загрузился с SSD. Но без системных переменных папок все глучит. Хард считай мертвый. Если подключить то не дает запускаться ПК на этапе чистки оверлойда(экран загрузки).
Сейчас надо брать новый но как то надо попытаться вытащить из старого инфу. много чего полезного и нужного там.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Константин » 27 апр 2018, 16:45

Леопольд писал(а):Источник цитаты то спустя время возникает альтернатива - переделывать или переходить на ТТ. Второй вариант проще имхо.

ТТ -это всего лишь схема заземление.
Специально для вас заснял сегодня подобный эксперимент еще раз.

3 электрода из кругляка D.16. соединенные шиной 40х5 сварным соединением.
Как показал эксперимент дают ток КЗ на землю 54А. Такого с лихвой хватает чтобы отключить аппараты установленные в квартире или частном доме. У которых номиналы не превышают 32А.
Сегодня покрывали антикоррозийным составом сварные швы ЗУ.

Смонтированного ЗУ у ремонтного дока техники Управления Муниципального Имущества.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Константин » 27 апр 2018, 17:00

Леопольд, А вот ваше ЗУ способно отключить Аппарат защиты? Причем не только УЗО. У меня тут тоже будут стоять УЗО и АВДТ. если не отработает УЗО (сломалось) то 100% отключит АВ. А у вас? Я гарантирую, что так произойдет. И человеческая жизнь не будет под угрозой. А вы можете дать такую гарантию? Причем не только на словах. Я даю в письменном. Поэтому все претензии за работу у меня наказуемые. А у вас? Те люди которые делают так несут за это ответственность?
Как будет по суше пагода мы проведем лабораторные испытания этого ЗУ. Там уже дадим и официальные доки.
Пылить по поводу будущего что там типо будет не стоит. Для этого и проводятся периодические испытания защитных устройств. В цивилизованных странах это общепринятое даже для частников. Что же вам об этом elalex не рассказал? Там с этим все в порядке. И не дай бог кто то будет делать подобные фикции ЗУ у себя в квартире вроде спиц или еще чего. Их посадят если об этом узнают.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение tupos » 27 апр 2018, 18:24

Константин, однако сопротивление ЗУ 4 Ом
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Леопольд » 27 апр 2018, 18:54

Плиз! 4 Ом между какими точками?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Константин » 27 апр 2018, 19:09

tupos писал(а):Источник цитаты Константин, однако сопротивление ЗУ 4 Ом

Если быть точным то 4,227 Ома. Видели бы вы как мы с Сашкой его в чера втыкали.Грунт очень плотный. Даже бур закусывало.Да пагода ветреная да еще град пашол к вечеру. Мы на раскладной лестнице в 9м стояли.Электроды то по 5,5 метра колотить надо было. Как дунет, а ты с молотом как листок на ветру..
Это зараза не модульное SD MAXS колотить. Чето отвык я уже махать кувалдой. Привык к цивилизации. Мы уже не один десяток модульного забили. За 10 лет.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Плиз! 4 Ом между какими точками?

Меду всеми. Это единая конструкция.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Леопольд » 27 апр 2018, 20:38

Константин! А как тогда понять «сопротивление растекания»?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Леопольд » 27 апр 2018, 20:41

«Меду всеми. Это единая конструкция» - разве так бывает - это что-то новое в физике?!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Pavel » 27 апр 2018, 23:00

Константин, спасибо за полезную инфу! Тоже вот в деревне собираюсь смастырить ЗУ по схеме ТТ. TN-C-S не хочу- линия в плачевном состоянии, повторки не через 200 м, а на концах линий, да и состояние ЗУ на ТП и повторок не выглядит обнадеживающе. Грунт- чистейший песок с прослойками глины до глубины метров 7 (дальше не знаю). Модульное очень дорого, так как бить скорее всего придется метров на 20-25. Вот и думаю натыкать трехметровых уголков штук 15, а приборов типа М416 нигде и ни у кого нет. Значит, буду производить косвенные измерения по Вашему рецепту...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Леопольд » 28 апр 2018, 09:26

Константин! Большое спасибо за наглядные и информативные ролики! Если есть ещё - дайте ссылки, может свой канал есть?

Хочу повторить Ваш эксперимент на даче, но проблема в том, что СИП 220 приходит со счетчика Матрица на столбе и нет уверенности, что он правильно отреагирует на КЗ.

Клещи у меня есть.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Константин » 28 апр 2018, 13:26

Леопольд писал(а):Источник цитаты Константин! А как тогда понять «сопротивление растекания»?

"Сопротивления току растекания."это величина, которая прямо пропорциональна напряжению на заземляющем устройстве, и обратно пропорциональна току растекания в «землю».
Леопольд писал(а):Источник цитаты «Меду всеми. Это единая конструкция» - разве так бывает - это что-то новое в физике?!

Да ну? Нука возьмит и вытащите один электрод у меня. Чем угодно. Краном,или собственными руками если есть силушка богатырская. Думаю вы удивитесь, что потащите за ним шину и последующие электроды так как это все сваренное намертво электродуговой сваркой. Теперь эта конструкция не разрывная(банально цельная). Как думаете зачем мы эти швы еще и прокрашивали?
Pavel писал(а):Источник цитаты трехметровых уголков штук 15

Ох я вам скажу вы и вые.. ну вообще поняли о чем я. Такое бить хуже себе делать. уголки и т.п материалы такой формы идут в грунт очень плохо. Возьмите вот как мы. Круглять и уголшлиф машинкой(болгаркой) сделайте на конце остреё как у гвоздя. Поверьте на слово вы в свой песчаный грунт воткнете банально на 1.5 даже не ударив по нему. А дальше просто добьете кувалдой. Да кстати раз песчаный грунт то рекомендую делать глубже ниже 3х метров. Если монтируете рядом с домом то можно начинать удары прям с крыши можно спокойно вколотить электрод на 6м без доп подручных средств. Обычно поступаю так. Если надо вбить такой длинный электрод. Пробурю буром 1.2 метра грунт предварительно еще сделав траншею. И с большой стремянки( лестница трансформер) 9м или забравшись на карниз строения начинаю наносить удары.
Леопольд писал(а):Источник цитаты может свой канал есть?

А вы думаете это чужие? Я блогинг не веду. А вот ролики выладываю сюда со своей страницы Ютуба. Это и есть канал.
Леопольд писал(а):Источник цитаты что он правильно отреагирует на КЗ.

Что? А как он по вашему реагирует когда у вас КЗ между L и N на даче? там токи по 200-300А пролетают. И что же он делает тогда?
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Леопольд » 28 апр 2018, 16:25

Константин! АВ какой брать - на 16?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение tupos » 28 апр 2018, 16:30

Константин писал(а):Источник цитаты Видели бы вы как мы с Сашкой его в чера втыкали.Грунт очень плотный. Даже бур закусывало.Да пагода ветреная да еще град пашол к вечеру. Мы на раскладной лестнице в 9м стояли.Электроды то по 5,5 метра колотить надо было. Как дунет, а ты с молотом как листок на ветру..

У нас для этих целей приспособление есть. Длина электрода не важна и лестница не нужна
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Константин » 28 апр 2018, 16:33

tupos писал(а):Источник цитаты У нас для этих целей приспособление есть. Длина электрода не важна и лестница не нужна

Хмм...Так. Что же это может быть... Если делаете не сборное, а такое же из металлопроката(полосовой стали и стержни горячекатонные круглые). Не ужели буроямом зарываете?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение Константин » 28 апр 2018, 16:34

Леопольд писал(а):Источник цитаты АВ какой брать - на 16?

10А максимум. Если уверены в своём ЗУ. Если нет то 6 или 2.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Как измерить сопротивление заземления (растекания) при помощи мультиметра ?

Сообщение tupos » 28 апр 2018, 17:15

Константин писал(а):Источник цитаты Хмм...Так. Что же это может быть... Если делаете не сборное, а такое же из металлопроката(полосовой стали и стержни горячекатонные круглые). Не ужели буроямом зарываете?

Забиваем. Круг №16 - 18.

В начале своей практики я тоже изучал модульное заземление. Но во-первых оно значительно дороже, а во-вторых, идет в разрез с ПТЭЭП - в котором указано, что соединения в земле должно быть выполнено сваркой.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей