Замечания МЧС

Сообщение валера » 25 апр 2018, 09:55

Добрый день.
Получил замечание после проверки МЧС: "Обеспечить светильник колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника в холле, возле выхода наружу в южной части здания"
Вопрос:-возможно решить указанную проблему путем замены лампочки накаливания на светодиодную лампочку Е27, грушевидной формы. Если да, то на какой документ ссылаться.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания МЧС

Сообщение TOPMO3 » 25 апр 2018, 12:02

валера писал(а):Источник цитаты Получил замечание после проверки МЧС: "Обеспечить светильник колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника в холле, возле выхода наружу в южной части здания"
Вопрос:-возможно решить указанную проблему путем замены лампочки накаливания на светодиодную лампочку Е27, грушевидной формы. Если да, то на какой документ ссылаться.
Обратите внимание ... Вам предписали доукомплектовать сам светильник ... Вы хотите решить проблему заменой лампочки, которая производителем не включена в список комплектующего.
Возможно будет проще ... заменить имеющийся (некомплектный) светильник на другой, в котором не предусматривается наличие колпака.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
валера
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 18:51
Репутация: 0
Контактная информация:

Замечания МЧС

Сообщение валера » 25 апр 2018, 13:24

Обеспечить светильник колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника в холле, возле выхода наружу в южной части здания, п.п. «в» п. 42 ППР в РФ.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания МЧС

Сообщение TOPMO3 » 25 апр 2018, 13:49

валера писал(а):Источник цитаты Обеспечить светильник колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника в холле, возле выхода наружу в южной части здания, п.п. «в» п. 42 ППР в РФ.
Если место установки, требует наличие колпака (заметьте, про лампочки ни слова - хоть какие втыкайте) ... надо ставить колпак. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания МЧС

Сообщение elalex » 25 апр 2018, 15:35

1.Пожарники – люди с приветом: обжёгшись на молоке, дуют и на холодную воду.
2.Как и все закостенелые правила, пожарные отстают от жизни, и правил про новые источники света в них может и не быть.
3.По научному, пожарники иногда рассчитывают на крайне маловероятные события.
Писаной логики включения пункта в правила найти не удастся, а на словах говорят: если горящая голая лампочка взорвется, горящая спираль упадёт вниз и вызовет пожар. Лично я в это не верю, даже если на полу под лампочкой будет разлит бензин.
Как электрик, имею сильное желание выступить в суде против утверждения пожарников, что КЗ – причина пожаров.
4.В вашем случае, при применении энергосберегающих ламп, пожарники могут возразить: драйвер лампы может загореться и упасть вниз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания МЧС

Сообщение Константин » 25 апр 2018, 16:59

валера писал(а):Источник цитаты Вопрос:-возможно решить указанную проблему путем замены лампочки накаливания на светодиодную лампочку Е27, грушевидной формы

Нет.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Замечания МЧС

Сообщение ПАВ » 25 апр 2018, 18:29

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Пожарники – люди с приветом: обжёгшись на молоке, дуют и на холодную воду.
2.Как и все закостенелые правила, пожарные отстают от жизни, и правил про новые источники света в них может и не быть.
3.По научному, пожарники иногда рассчитывают на крайне маловероятные события.
Писаной логики включения пункта в правила найти не удастся, а на словах говорят: если горящая голая лампочка взорвется, горящая спираль упадёт вниз и вызовет пожар. Лично я в это не верю, даже если на полу под лампочкой будет разлит бензин.
Как электрик, имею сильное желание выступить в суде против утверждения пожарников, что КЗ – причина пожаров.
4.В вашем случае, при применении энергосберегающих ламп, пожарники могут возразить: драйвер лампы может загореться и упасть вниз.


1- пожарные.
2- правила предусматривают ограничение доступа к элементам под напряжением посредством колпака- одно дело- выверул/разбил лампу, любую, другое- сначала добраться до нее надо, а это- не всем под силу и по уму.
3- пожарные!!! руководствуются теми нормами, которые никаким строителям- электрикам(в т.ч. бывшим), сантехникам, не по нутру. Поэтому они все перечисленные, придумают любую отмазку. Причину они ищут так же, как и электрики, в т.ч. бывшие- ни в жисть не признать свою оплошность. Пока таких, что признались в собственных грехах, не встречал. Принцип старый армейский, интернациональный- даже если поймали на бабе, без штанов, отпирайся до последнего- не был!
4- драйвер не упадет, а плата может, но покажите хоть одну! Для начала отковырнитее ее оттуда! А вот горячее стекло от лопнувшей ЛН за воротник, в лицо- запросто. И разлет осколков- побольше.
В жизни все не так, как на самом деле...