Помогите советом

Общение на любые темы, не связанные с тематикой форума.
Bauntimarkoni
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 апр 2018, 21:31
Репутация: 0

Помогите советом

Сообщение Bauntimarkoni » 18 апр 2018, 21:51

Делал электрику в новом доме на кухне..провод в 4 квадрата который питает электроплиту требовалось уложить в две розетки обычные для духовки и варочной поверхности...
Я подключил к концам 4 -х квадратного провода,два провода по 2,5 квадрата,,сделал скрутки и не смог опаять нормально,не паялся и всё,наляпал заизолировал и замуровал в гипс... Вопрос насколько критично,стараюсь делать как себе,а здесь запереживал
Реклама
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6464
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 520
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Помогите советом

Сообщение elalex » 18 апр 2018, 22:49

1.Сильно критично. Налеплено много ошибок.
2.Проводка делается не под названия потребителей, а под их мощность.
3.Варочная поверхность раньше была 8кВт, под такую мощность я брал кабель ВВГ 5х2,5 (по 2жилы в параллель на фазу и ноль), без каких–либо отводов на другие потребители.
4.Духовки бывают разные: от 1 до 11кВт. Если мощность малая (до 3кВт) – подключается к общей сети розеток кухни. Если большая – к ней ведется своя линия.
5.Судя по описанию монтажа, Вы совсем не электрик. Думаю, в квартире десятки тяжелых и опасных ошибок.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2141
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 72
Контактная информация:

Помогите советом

Сообщение Леопольд » 19 апр 2018, 04:50

Все очень плохо, если медь с алюминием...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 83
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Помогите советом

Сообщение Rumato » 19 апр 2018, 06:40

Bauntimarkoni,
Очень критично, не умеете паять, осваивайте опрессовку. Она гораздо проще.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 56
Контактная информация:

Помогите советом

Сообщение Pavel » 19 апр 2018, 20:17

Разломать гипс и все переделать! Кабель сечением 4 мм2 можно ответвлять на другую розетку только кабелем такого же сечения. Качественно паять, на самом деле, умеют далеко не каждый электрик или электронщик, поэтому не расстраивайтесь. Тем более, кабели рассчитанные на серьезную нагрузку лучше вообще не скручивать и не паять, а соединять с помощью опрессовки, сварки или при помощи соответствующих мощности нагрузки клемм.