Valentin писал(а):Источник цитаты Встречал информацию, что ПКС у АВ должна быть не менее 6 кА, но в каком нормативном документы это написано, так и не нашел.
Спасибо.
elalex писал(а):Источник цитаты Вы в электрике случайно не проектант?
elalex писал(а):Источник цитаты Valentin, ненормативно:
По статье в журнале "Новости электротехники", на воздушном вводе должен стоять автомат не менее 25кА.
Если Вы из безумных проектантов – можете проектировать и 4,5кА.
Valentin писал(а):Источник цитаты У Вас похоже стойкая неприязнь к проектантам, ещё раз повторюсь, я не проектант.
Константин писал(а):Источник цитатыValentin писал(а):Источник цитаты У Вас похоже стойкая неприязнь к проектантам, ещё раз повторюсь, я не проектант.
Он ругался не однократно с ними.И теперь категорически ненавидит людей с такой профессией.
У вас есть еще какие вопросы?
Константин писал(а):Источник цитаты
Я хоть не проектант но скажу чем ближе к вводу ВРУ тем придельная коммутационная способность аппарата должна быть выше в зависимости от номинальных рабочих токах аппаратов.
elalex писал(а):Источник цитаты Да, молния с её сотнями кА – это фигня. Вот КЗ с её кА – это страшно
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Вводной автомат стоит впереди УЗИП и должен пропускать, а то и отключать ток молнии. Бытовые на 6кА умеют это делать?
elalex писал(а):Источник цитаты 2.УЗИП будет или не будeт – неизвестно, а вводной автомат есть всегда.
elalex писал(а):Источник цитаты И не ставят их только дикари.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Не по моему мнению, а по мнению журнала, промышленные автоматы 25–40кА молнию выдерживают.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Не стоит формулировать собственное понимание главной опасности молнии.
Valentin писал(а):Источник цитаты
Встречал информацию, что ПКС у АВ должна быть не менее 6 кА, но в каком нормативном документы это написано, так и не нашел.
кви-45 писал(а):Источник цитатыValentin писал(а):Источник цитаты
Встречал информацию, что ПКС у АВ должна быть не менее 6 кА, но в каком нормативном документы это написано, так и не нашел.
ГОСТ Р 51778-2001
ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
п. 6.6.6 Отключающая способность защитных аппаратов, устанавливаемых на вводах щитков, должна быть не менее 6 кА на номинальные токи до 63 А и 10 кА — на номинальные токи до 125 А.
Отключающая способность вводных защитных аппаратов на номинальные 160, 250 А должна быть не ниже значений токов короткого замыкания, приведенных в таблице 1. (12 кА действующее, 20 кА пиковое)
Защитные аппараты групповых цепей следует выбирать с отключающей способностью не менее 3 кА.
Так что Valentin у Константина все правильно указано.