О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение elalex » 09 апр 2018, 23:19

В связи с имеющимися сомнениями в герметичности изоляции нормальной липкой ПВХ–лентой – предлагаю сделать массовый эксперимент – опустить изолированную лентой фазу от УЗО 30мА в заземленную воду. Думаю, УЗО не срaботает. Более того, не сработает и от голой фазы в воде.
Думаю, страхи по поводу утечек через воду (и тем более – через дерево) сильно преувеличены.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение elalex » 10 апр 2018, 04:23

На форуме есть шутник, которому электрика смешна. Пойдёте к нему учеником?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение A.Li » 10 апр 2018, 05:00

elalex писал(а):Источник цитаты липкой ПВХ–лентой

Герметичная временно, клей высыхает и слои местами отходят если особенно не сильно стянута вдоль всей длинны. Опыт.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4022
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 606
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2018, 06:38

A.Li писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты липкой ПВХ–лентой

Герметичная временно, клей высыхает и слои местами отходят если особенно не сильно стянута вдоль всей длинны. Опыт.
Точно ... за годы заметил, что еще зависит от партии (а может и от производителя) ... старые замотки или полностью разматываются или спекаются в массу (только ножом вырезать) ... статистическое исследования не производил. :sorry:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение Леопольд » 10 апр 2018, 08:30

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты зависит от партии

еще зависит от кривизны рук (у меня никогда нормально не получалось).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение ПАВ » 10 апр 2018, 09:44

Как в старом анекдоте- ...евреи, не жалейте заварки!...(с) Покупайте нормальную изоленту, а синюю советскую держите для нудных клиентов. Уже давненько применяю тонкую тканевую с изумительной липучестью, спустя пару месяцев- только срезать.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение Константин » 10 апр 2018, 17:13

elalex писал(а):Источник цитаты В связи с имеющимися сомнениями в герметичности изоляции нормальной липкой ПВХ–лентой – предлагаю сделать массовый эксперимент – опустить изолированную лентой фазу от УЗО 30мА в заземленную воду.

Какой удачный эксперимент. ПВХ не герметична. Это мнимое мнение. Я 1000 соединений оставлены на улице или в мокрых помещениях такими экспериментальными мастерами перебрал. Из за их экспериментов перегорело кучу кабелей.
Влага это не только в виде жидкости в какой то емкости. Она также в виде пара. Причем в виде испарений намного проницательней чем в жидком состоянии.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение A.Li » 10 апр 2018, 17:31

Константин писал(а):Источник цитаты 1000 соединений оставлены на улице или в мокрых помещениях

Так разве можно соединения оставлять открытыми под осадками ? Для этого щиты же есть, в которых как раз и можно применять изоленту. А для влажных помещений ТУТ + силикон.герметик.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение A.Li » 10 апр 2018, 17:42

ПАВ писал(а):Источник цитаты давненько применяю тонкую тканевую с изумительной липучестью, спустя пару месяцев- только срезать.

Енту ?
Screenshot_2018-04-10-20-39-17-800x500.png
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение Константин » 10 апр 2018, 17:51

A.Li писал(а):Источник цитаты Так разве можно соединения оставлять открытыми под осадками ?

Есть такая штука соединительной муфтой называется. Вот её можно.
Такую штуку можешь сделать и сам. Чего как раз я и применяю в большинстве случаев. Их много видов.Соединительные,Ответвительные,Соединительно-переходные,Стопорные,Концевые
В основном для применения в агрессивной среде применяются двух видов кожухов изоляции оболочек это термоусаживаемые и заливные.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение A.Li » 10 апр 2018, 18:06

Константин писал(а):Источник цитаты соединительной муфтой

Да Костя вспомнил, ты уже писал о такой, вроде и приводил фото. Для профессион.использования конечно, т.к. чувствую дорогая. Я для себя в ремонте сам колхозю защиту соединений во влажных помещениях с герметиком, тупо обмазывая им по изоленте или ТУТ.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение elalex » 10 апр 2018, 18:18

Эксперимент нужно делать не с мокрым соединением, а с изолированной фазой. Иначе непонятно, от чего сгорело соединение.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение ПАВ » 10 апр 2018, 18:26

A.Li писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты давненько применяю тонкую тканевую с изумительной липучестью, спустя пару месяцев- только срезать.

Енту ?
DSCF3136.JPG


Примерно, только текстура мельче:
Вложения
DSCF3138.JPG
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение A.Li » 10 апр 2018, 20:53

ПАВ писал(а):Источник цитаты только текстура мельче

Где продаётся это чудо ?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О герметичности изоляции ПВХ–лентой

Сообщение ПАВ » 11 апр 2018, 07:34

Последний раз ту, что большего диаметра, брал на базаре, обычном универсальном, где все есть. Есть и в магазинах электро-радиокомплектухи. Стоит на уровне хорошей ПВХ, иногда и выше, народ, разобравшись, берет охотно.
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя