Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2018, 18:06

elalex писал(а):Источник цитаты Только сумасшедшие и негодяи выбирают систему заземления в зависимости от качества питающей линии.
Ваше мнение, что надо везде и всюду, применять систему ТТ ... не зависимо от качества питания и величины и количества ЭУ (МКД), всем известно ... зачем постоянно повторяться?
В рассматриваемой теме, если у них нет желания тянуть отдельный, защитный проводник, остается именно ТТ. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение ПАВ » 23 апр 2018, 18:16

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Только сумасшедшие и негодяи выбирают систему заземления в зависимости от качества питающей линии.
Ваше мнение, что надо везде и всюду, применять систему ТТ ... не зависимо от качества питания и величины и количества ЭУ (МКД), всем известно ... зачем постоянно повторяться?
В рассматриваемой теме, если у них нет желания тянуть отдельный, защитный проводник, остается именно ТТ. :wink:


А если сказать больше нечего? Ну, разве что про молнии и ицЬклюзивность на этом форуме.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение Константин » 23 апр 2018, 18:49

Звиздеть не мешки ворочать. Особенно если другого ничего и не знаем.
Мне вот помощь не помешала в разборке промышленной системе вентиляции. С завтрашнего дня надо начинать ТО. В городской больнице установлена.Система нового поколения. Я с такими еще не сталкивался. Так как в заводских условиях работал только с канальными. А тут заходишь в помещение такое ощущения, что попал во внутрь компьютера. Рекуперативная установка вообще обшита корпусом которым ХЗ как разбирается. А мне до фильтров как то надо добраться.В блоке кондиционирования тоже они должны быть. Тоже не понять в каком месте ревизионный люк.
Аватара пользователя
saigr
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 09:48
Репутация: 2
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение saigr » 26 апр 2018, 14:46

От дома, СИП идет до ближайшего столба, и подключен к "деревенской" линии (по всей деревне идет алюмишка). От места подключения, до ТП - 3 столба. (новая мера расстояний - столбами :biggrin: )
Пардон, что вчера не отписался, интернета небыло.
P.S. Я правильно понимаю, что с заземлением и (N) ничего не делать и оставить все как есть?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение TOPMO3 » 26 апр 2018, 19:48

saigr писал(а):Источник цитаты ... подключен к "деревенской" линии (по всей деревне идет алюмишка). ...
P.S. Я правильно понимаю, что с заземлением и (N) ничего не делать и оставить все как есть?
Чессказать, я уже забыл, что как было ... но факт, что должна быть система ТТ, т.е. заземление отдельно, N - отдельно.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение кви-45 » 26 апр 2018, 20:02

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
но факт, что должна быть система ТТ, т.е. заземление отдельно, N - отдельно.

Присоединяюсь, но только с выполнением условия Ra * Ia<50В по п. 1.7.59. ПУЭ
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
saigr
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 09:48
Репутация: 2
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение saigr » 27 апр 2018, 12:14

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чессказать, я уже забыл, что как было ... но факт, что должна быть система ТТ, т.е. заземление отдельно, N - отдельно.

На сколько помню, заземление по системе ТТ - это когда делается свое заземление. А Ноль - это ноль.
В этом доме так и сделано. В дом заведены 3 фазы и Ноль, и хозяева, приглашали человека,
чтобы он сделал им заземление и завел шину заземления в дом.
За домом это заземление видно - три штыря, забитые треугольником, обварены полосой и ей же заведено в дом.
Сегодня его "проверил" замкнул в розетке ноль и землю - диффавтомат сработал.

кви-45 писал(а):Источник цитаты Присоединяюсь, но только с выполнением условия Ra * Ia<50В по п. 1.7.59. ПУЭ

Клещей и приборов нет с собой, чтоб проверить.
Хозяйка приедет, уточню, проводились ли замеры?

Парни, а из-за чего гудит или даже жужжит диффавтомат?
Стоит дифф, на 16А, к нему подключен эл.титан, мощностью 2кВа.
Клеммы затянуты, но если их немного "пошевелить", то тональность меняется или вообще пропадает.
Отвертку убираешь - опять гудит...
Дифф - новый, Шнайдер.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение Леопольд » 27 апр 2018, 20:51

Напомните плиз - проходит к участку с домом 3фазы и PEN. А куда девается PE, если делается ТТ?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
saigr
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 09:48
Репутация: 2
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение saigr » 28 апр 2018, 07:27

Леопольд, это кому вопрос? ))

P.S. про гудение-жужание погуглил - однозначного мнения нет. Понаблюдаю, как дальше себя поведет, пока я на объекте...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение Леопольд » 28 апр 2018, 09:21

saigr писал(а):Источник цитаты Леопольд, это кому вопрос? ))


Тому, кто знает ответ.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение Константин » 28 апр 2018, 13:37

Леопольд писал(а):Источник цитаты А куда девается PE, если делается ТТ

Этот проводник от ЗУ подключается на шину РЕ.
saigr писал(а):Источник цитаты P.S. про гудение-жужание погуглил - однозначного мнения нет. Понаблюдаю, как дальше себя поведет, пока я на объекте

В автоматах сколько не разбирал жужжит электромагнитный расцепитель. У вас похоже тоже самое если говорите установлен АВДТ.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение кви-45 » 28 апр 2018, 15:10

Леопольд писал(а):Источник цитаты
Напомните плиз - проходит к участку с домом 3фазы и PEN. А куда девается PE, если делается ТТ?


Если проводник, отходящий от PEN жилы питающей линии в сторону участка не делится на PE и N , как при системе TN-C-S, то он в системе ТТ становится просто функциональным нулем N и к месту подключения прокладываются два провода или двухжильный кабель, а РЕ делается отдельно
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
saigr
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 09:48
Репутация: 2
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение saigr » 29 апр 2018, 04:06

Константин писал(а):Источник цитаты В автоматах сколько не разбирал жужжит электромагнитный расцепитель. У вас похоже тоже самое если говорите установлен АВДТ.

Я правильно понимаю, что это жужжание, не влияет на работоспособность?
Проводя аналогию с автомобилем - если в нем что то начинает жужжать или стучать, то это сигнал к замене или ремонту :smile:
А в случае с АВДТ - жужжание не является поводом для замены?

P.S. вчера снимал люстры в туалете... низа что не угадаете, как они были закреплены :biggrin:
В гипсокартоновом потолке было отверстие - 20мм, через него выведен ПВС.
Обычной скруткой соединены провода.
А поверх этой скрутки было намотано пол рулона изоленты, чтоб придать скрутке вид дыни.
А затем, барабанная дробь, эта дыня была вклеена в отверстие 20мм :biggrin: , на жидкие гвозди.

Сейчас фотки выкладывать не буду, тут интернет ооочень плохой - EDGE, про G3 даже не слышали :blush:
На всю деревню одна сотовая вышка - соответственно сеть перегружена.
Прям как во времена диалапа :biggrin:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение ПАВ » 29 апр 2018, 08:11

saigr писал(а):Источник цитаты Проводя аналогию с автомобилем - если в нем что то начинает жужжать или стучать, то это сигнал к замене или ремонту :smile:
А в случае с АВДТ - жужжание не является поводом для замены?


Аналогия не совсем корректна. Изучите устройство АВ и АВДТ и убедитесь, что ничего аморального в том жужжжжжании нет, да и громкость жжж должна быть переменной, в зависимости от тока, протекающего по катюшке поверх этого якоря. Далеко не у всех такое есть, зависит от степени помытости рук производящих.
У многих со временем так начинали петь старые дисковые счетчики, были пробки-автоматы поющие.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение Леопольд » 29 апр 2018, 09:21

Раз жжжжж - значит предупреждает, что жизнь будет недолгой, заодно портит жизнь всем, кто слышит - менять!!!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение ПАВ » 29 апр 2018, 11:47

Чем писать про жисть, таки и вам стоит увидеть, ЧТО там жужжит и как это связано со смертью.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение Константин » 29 апр 2018, 19:43

saigr писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю, что это жужжание, не влияет на работоспособность?

Это больше действует на нервы. Хотя может и влияет. Я не задовался вопросом причины почему так происходит. Тому возможно есть причины.
У меня нет микроома чтобы проверить переходное сопротивление на контактах аппатов. Возможно причина кроется в них. Жужит электромагнитный расцепитель когда пытается отключиться. Через его катушку протекает давольно большой ток.
Аватара пользователя
saigr
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 09:48
Репутация: 2
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение saigr » 30 апр 2018, 03:42

ПАВ писал(а):Источник цитаты громкость жжж должна быть переменной, в зависимости от тока, протекающего по катюшке поверх этого якоря.

Так и есть. Включаю чайник - не жужжит, а от титана жужжит :yes:

Константин писал(а):Источник цитаты Это больше действует на нервы.

Чтоб не нервировал хозяев, поставлю его на мало нагруженную линию :cool:

P.S. возможно, что его растрясло, по дороге... Последний участок - это 80 км грунтовки.
Аватара пользователя
saigr
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 09:48
Репутация: 2
Откуда: Владивосток
Контактная информация:

Щит на 3 фазы. Проверьте, пожалуйста, схему.

Сообщение saigr » 06 июл 2018, 15:05

К стати, дифф, который жужжал - перестал безобразничать.
Видать прижужжался :biggrin:
P.S. я еще в деревне, а на следующей неделе, домой.
Из дома фотки и выложу...