ПАВ писал(а):Источник цитаты когда же он сработает?
saigr писал(а):Источник цитаты Наверное никогда. Его в любом случае надо менять - я такого производителя даже не знаю.
Константин писал(а):Источник цитаты Для себя я бы обязательно установил РН.
saigr писал(а):Источник цитаты РН - это что?
saigr писал(а):Источник цитатыНа дом выделили 15 кВт и обязали поставить автомат на 63А.
Не рубильник, а пакетный выключатель, рассчитанный на коммутацию до 100А (никаких плавких предохранителей в нем нет).Электрик, который производил подключение, ... поставил рубильник с плавкими вставками ПВ2-100 (на 100А)
То есть, электрик решил не ограничивать Вас 15_тью киловаттами.Затем поставил автомат D 100А и после него - счетчик.
Проясните плиз, что Вы имеете в виду под "свое"?В доме есть "свое" заземление.
Приемки чего? Вроде, обычно, подписывают договор на подключение.Акт приемки - подписан.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Все автоматы в доме выбираются с учетом измерений петель Фаза–ноль.
Константин писал(а):Источник цитаты РН- Реле напряжение.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты (никаких плавких предохранителей в нем нет).
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты То есть, электрик решил не ограничивать Вас 15_тью киловаттами
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вроде, обычно, подписывают договор на подключение.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это всё (что нарисовано) в одном щитке (корпусе/ящике)?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Свет (коридор) объединить под общий автомат.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 3. Душевая+туалет - под дифавтомат (10мА).
Предлагаете 3_ех фазные котел и плиту ... запитывать через три однополюсные автоматы или три двухполюсные дифы?elalex писал(а):Источник цитаты 1.По соображениям селективности защиты никаких 3–фазных автоматов (кроме как для моторов) и реле напряжения, любых дифавтоматов быть не должно.
Это мысли вслух или рекомендация ТС переделывать ответвление от сети?2.По соображениям молниезащиты никаких ВЛ к дому подходить не должно.
Момент смутный ... то ли ТС совсем "чайник", то ли подключавший электрик совсем "того".3.Никаких плавких вставок.
elalex писал(а):Источник цитаты По соображениям селективности защиты никаких 3–фазных автоматов (кроме как для моторов) и реле напряжения, любых дифавтоматов быть не должно.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.По соображениям молниезащиты никаких ВЛ к дому подходить не должно.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Момент смутный ... то ли ТС совсем "чайник", то ли подключавший электрик совсем "того".
Тогда это не ПВ, а что то, типа - ПН-2 ЯРП 100А.saigr писал(а):Источник цитатыРядом с щитом установлен "железный ящик" с рукояткой сбоку, внутри как раз и стоят эти плавкие вставки.
Просто на свою шину или подключен к "нулю"?В доме есть "свое" заземление - по цоколю здания идет металлическая полоса. Один конец заведен в дом, ...
Ясно.Это на освещение.
Работа УЗО, ни как не связана с типом нагрузки ... ответ - будет ... вопрос, нужно ли? Электрофобы ставят везде.P.S. я не могу разобраться - будет ли нормально работать УЗО, если использовать светодиодные или энергосберегающие лампочки?
А кто по Вашему ТС?elalex писал(а):Источник цитаты Я пишу для владельцев частного жилья, так что отойду в сторону.
Воздушная линия - питающий кабель на опорах, по воздуху, до вводного.ВЛ - это что? ))
elalex писал(а):Источник цитаты Я пишу для владельцев частного жилья, так что отойду в сторону.