Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 30 июл 2015, 00:11
vlad
Можно-ли использовать во всех отношениях более удобный для работы, чем жёсткие NYM, ВВГ... (соединение, протяжка, укладка в кабель-канал...) и хорошо защищённый толстой внешней изоляцией ПВС 0,75-2,5мм для устройства электропроводки в доме (в том числе уличной воздушной). Если нет, то почему. Я полагаю, что по крайней мере, для линий освещения (общая мощность которого составляет не более 200-400вт) вполне можно применить ПВС. Я, кстати, недавно купил ПВС 2х1,5мм с трёхслойной изоляцией средний слой которого напоминает средний слой NYMа?

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 30 июл 2015, 09:29
Rumato
Сначала по сечению, ПУЭ не допускает в стационарной проводке сечений меньше 1.5 кв.мм, поэтому про всякие 0.75 забыли.
Смотрим технические характеристики ПВС и видим что он сделан для подключения электроприборов к стационарной сети. Срок его службы меньше чем у ВВГ. И многопроволочные провода нужно оконцовывать НШВИ.
Вывод - ВВГ, наше все.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 31 июл 2015, 10:45
vlad
Если по характеристикам применённых при изготовлении материалов срок годности (безопасного использования) ПВС вдвое-втрое меньше ВВГ-NYM, то это безусловно серьёзный аргумент. Подскажите, пожалуйста, где можно найти полные тех. характеристики для сравнения?
А наконечники для чего - соединения под винт в розетках?

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 31 июл 2015, 16:10
Алекс
Мало того, так ещё ПВС и разделывать труднее. Опять же, наконечники нужны.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 01 авг 2015, 01:14
elalex
1.Мало того ПВС еще и дороже ВВГ.
Между ПВС-никами и ВВГ-никами идет нестихающая война. Теоретически правы ВВГ-ники, но ПВС-ников больше.
2.Главным достоинством ПВС считается его гибкость. А лично я не вижу в этом ничего хорошего. ВВГ вставил в штробу он там держится, не вываливается, можно придерживать и через полметра. Со змеей ПВС такой номер не пройдет, нужно натягивать.
3.Для обеспечения гибкости изоляция ПВС делается из полиэтилена. У ВВГ - из полихлорвинила. Закорачивали сварочный трансформатор куском ПВС и ВВГ. ПВС плавился и коротил, ВВГ обугливался и не коротил.
4.Полные характеристики ПВС можно посмотреть на сайтах заводов-изготовителей, может быть существенная разница от завода к заводу. Гарантийный срок службы ПВС может оказаться 6 лет, ВВГ - не менее 15 лет.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 01 авг 2015, 01:17
elalex
vlad писал(а):Источник цитаты купил ПВС 2х1,5мм

Сделайте удлинитель без заземления. У Вас что, заземления не будет?

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 01 авг 2015, 14:17
Алекс
ПВС или ШВВП использую только для точечных светильников, ну или там где нужна гибкость ( на удлинители, например).

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 02 авг 2015, 06:32
Rumato
vlad писал(а):Источник цитаты Если по характеристикам применённых при изготовлении материалов срок годности (безопасного использования) ПВС вдвое-втрое меньше ВВГ-NYM, то это безусловно серьёзный аргумент. Подскажите, пожалуйста, где можно найти полные тех. характеристики для сравнения?
А наконечники для чего - соединения под винт в розетках?

Заходите на сайт производителя и смотрите, например Кольчугино. Наконечники нужны для любых соединений.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 02 авг 2015, 11:20
elalex
Алекс писал(а):Источник цитаты ПВС или ШВВП использую только для точечных светильников

Для точечных светильников тоже нельзя.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 08 авг 2015, 17:24
mastervictor
ПВС используем только как временные удлинители,либо для подключения светильника на опоре,на тросовой подвеске,меньше шанс,что переломится.Для прокладки проводки,ВВГ,хотя бы потому,что его проще разделывать,и скручивать в распаечной коробке!

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 08 авг 2015, 19:38
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты для подключения светильника на опоре,на тросовой подвеске,меньше шанс,что переломится

1.А светильник на опоре временный или постоянный?
2.У Вас были случаи, что монолитные жилы на подвеске переламывались?

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 09 авг 2015, 16:23
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты 1.А светильник на опоре временный или постоянный?

Постоянный.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.У Вас были случаи, что монолитные жилы на подвеске переламывались?

Не проверял,не ставил.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 09 авг 2015, 18:17
владислав елисеев
Если взять любой проект,то везде будет забит кабель ВВГ.А так в квартире кому,что нравится,видел монтаж витой парой. ;)

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 09 авг 2015, 19:38
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Постоянный.

Вы сильно рискуете. ПВС имеет несветостойкую полиэтиленовую изоляцию. Не помню параметры, но наверно и не морозостойкую. Даже внутри помещений срок его службы - 6 лет, а на улице еще хуже.

mastervictor писал(а):Источник цитаты Не проверял,не ставил.

Конечно, ВВГ не годится для подвеса с жестким креплением концов. Теоретически должен быть как можно более плавный переход от качающейся части к закрепленной. Не приходилось делать, но хоть на концах делай переходники с ВВГ на что-то уличное гибкое.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 09 авг 2015, 19:41
elalex
владислав елисеев писал(а):Источник цитаты видел монтаж витой парой

Видел монтаж плоским телефонным 4-жильным шнуром (обычно идет на телефонные удлинители). В витой паре хоть диаметр 0,2мм, а в шнуре 0 целых, 0 десятых.
Ликвидировал монтаж розеток 220В телефонной лапшой ТРП.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 10 авг 2015, 08:54
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты но хоть на концах делай переходники с ВВГ на что-то уличное гибкое.

Слишком сложная конструкция,для фонаря,получится!
Первый фонарь,подключенный ПВС 2*1,5,уже лет 12 работает!Пару раз,только лампочку менял!
Даже если он отработает 5 лет,то моя семья не останется голодной! ;)

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 10 авг 2015, 10:02
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Слишком сложная конструкция

Конечно, сложная. Но это первое, что пришло на ум квартирному электрику.
Второе, что пришло на ум - на цельный ВВГ на концах надеть по куску толстой резиновой трубы. Наверняка ограничит изгиб кабеля при раскачивании.
Третий вариант - СИП 16кв.мм, меньше не бывает. На кусок можно разориться. Но очень надежно.

mastervictor писал(а):Источник цитаты ПВС

Так и мои заказчики говорят. Я возражаю - должно не просто работать, а работать правильно и безопасно. У ПВС минимальная рабочая температура -25. 2 жилы, а нужно три (заземление). Ну и заземление троса +УЗО. Получается, у Вас очень опасное место, Вы рискуете жизнью, и не только своей, но и своих родственников и знакомых. И кто Вы после этого?
Не знаю, как там у Вас со временем и деньгами, а желания у Вас нет. Кстати, "ничего" и "невозможного" пишется слитно.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 10 авг 2015, 12:33
владислав елисеев
ПВС-установочный провод предназначен для подключения эл.приборов и оборудования.Применяется в эл.сетях с номинальным напряжением,не превышающим 380В.Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000В частотой 50Гц,приложенное в течение 1 мин.Рабочая температура -40+70С.Для полотёров,пылесосов,с.машин,эл.радиаторов,шнуров-удлинителей,бойлеров,если провод подвергается истиранию и действию влаги в условиях средних механических воздействий.Так что для каждого провода,кабеля есть своё применение и это нужно учитывать.А не как хочется.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 10 авг 2015, 13:01
elalex
[
владислав елисеев писал(а):Источник цитаты ПВС-установочный провод

Вообще-то ПВС- не установочный провод, а гибкий шнур, некоторые считают - кабель. Установочные провода используют для подключения стационарным способом.

Что выбрать? ПВС или ВВГ? ПВС или NYM?

Добавлено: 11 авг 2015, 15:48
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты что пришло на ум - на цельный ВВГ на концах надеть по куску толстой резиновой трубы.

"Колхозные" электрики,делают проще,концы накручивают на что-либо круглое,хоть СИП,АПВ,ВВГ....