Страница 1 из 1

РУ-0.4

Добавлено: 07 мар 2018, 09:10
rus182
здравствуйте, подскажите пжлста, 1.разрешено ли РУ-0.4 такое подключение: в фидере проводом 3 ПуГв 1х50 через наконечники присоединиться к шинам, в полу в лотке провести до Шкафа силового с Автоматическим выключателем, ШС находится внутри РУ-0.4, 5-7метров от фидера? Есть ли нормы, установленные правилами, для расстояния установки первого аппарата защиты от шин РУ-0.4
2.сработает ли автоматический выключатель, если КЗ или перегрев будет на линии до него? т.е в данном случае, сработает ли АВ, если КЗ будет на участке от шин до АВ?

РУ-0.4

Добавлено: 07 мар 2018, 16:48
TOPMO3
rus182 писал(а):Источник цитаты...сработает ли автоматический выключатель, если КЗ или перегрев будет на линии до него?
Кто Вас подпустил к РУ-0,4 с такими вопросами?
Автомат реагирует на величину тока, проходящий через него ... если КЗ или Ваш "перегрев" до автомата - какой ток ожидается через автомат?!

РУ-0.4

Добавлено: 07 мар 2018, 19:21
кви-45
rus182 писал(а):Источник цитаты
Есть ли нормы, установленные правилами, для расстояния установки первого аппарата защиты от шин РУ-0.4



ПУЭ 3.1.16
Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
То-есть допускается , если длина линии от РУ0.4 до ШС не более6 метров и сечение шин или проводов после водного автомата ШС не более 50 мм2

РУ-0.4

Добавлено: 12 мар 2018, 14:02
mastervictor
rus182 писал(а):Источник цитаты 1.разрешено ли РУ-0.4 такое подключение: в фидере проводом 3 ПуГв 1х50 через наконечники присоединиться к шинам, в полу в лотке провести до Шкафа силового с Автоматическим выключателем, ШС находится внутри РУ-0.4, 5-7метров от фидера? Есть ли нормы, установленные правилами, для расстояния установки первого аппарата защиты от шин РУ-0.4

Здесь прав кви-45.
rus182 писал(а):Источник цитаты 2.сработает ли автоматический выключатель, если КЗ или перегрев будет на линии до него? т.е в данном случае, сработает ли АВ, если КЗ будет на участке от шин до АВ?

Здесь прав TOPMO3!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Кто Вас подпустил к РУ-0,4 с такими вопросами?