Страница 1 из 1

измерения М416

Добавлено: 05 мар 2018, 18:20
Александр
Здравствуйте.
izmerenie_soprotivleniya_zazemleniya_измерение_сопротивления_заземления_14.jpg

Прошу объяснить про вбитые штыри-они оба вбиваются на расстояние не менее 20м от прибора и между ними 10м или вбивается первый штырь на расстояние не менее 20м ,а затем от него ещё на 10м вбивается второй штырь по прямой линии от прибора? Какой рисунок правильный?
прибор находится в тп
1Безымянный.jpg

2Безымянный.jpg

прибор на улице ближе к электроду-зонд
3Безымянный.jpg

4Безымянный.jpg

измерения М416

Добавлено: 06 мар 2018, 02:08
tupos
Александр, нужно измерять по четырехзажимной схеме

измерения М416

Добавлено: 06 мар 2018, 06:03
Александр
Какой рисунок правильный?
1Безымянный.jpg

2Безымянный.jpg

3Безымянный.jpg

4Безымянный.jpg

измерения М416

Добавлено: 06 мар 2018, 08:24
tupos
Александр, второй сверху

измерения М416

Добавлено: 06 мар 2018, 18:06
Александр
1 можно ли измерить сопротивление зонда и вспомогательного электродов- для убеждения, что забили электроды на нужную глубину?
20180306_151202.jpg

20180306_151034.jpg

2 наименьшее значение сопротивления контура заземления ТП ( с присоединением всех естественных заземлителей ) в практике - у нас получилось 0.5 Ом ( возможно ли )?
3 при забивании электродов надо ли учитывать влияние на показание подземных коммуникаций ( водопровод, канализация, кабели в броне)?
20180306_152155.jpg

4 сколько делать замеров, достаточно ли одного или надо делать разное расстояние между электродами и замерять и брать среднее значение?
201с80306_152155.jpg

измерения М416

Добавлено: 07 мар 2018, 09:06
tupos
Александр писал(а):Источник цитаты наименьшее значение сопротивления контура заземления ТП ( с присоединением всех естественных заземлителей ) в практике - у нас получилось 0.5 Ом ( возможно ли )?

Возможно.

измерения М416

Добавлено: 19 май 2018, 13:36
Александр
При измерении контура ТП, прибор М416 на всех диапазонах кажет 0.1 (разное расположение электродов не помогает), стрелка немного колеблется. Это что - помехи? Как же тогда замерить?

измерения М416

Добавлено: 21 май 2018, 00:05
antonbessonov
0,1 ? Скорее всего контакта с электродом (штырём) нет. Когда забиваешь электрод в землю, контакт винтовой (или другой) обязательно ослабевает, и прибор перестаёт что либо показывать. Даже в положении "Контроль 5 Ом".
0,5 Ом - кажется, маловероятное сопротивление. Меньше 2-х Ом не помню, чтобы было хоть раз когда-то.