измерения М416

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 4
Контактная информация:

измерения М416

Сообщение Александр » 05 мар 2018, 18:20

Здравствуйте.
izmerenie_soprotivleniya_zazemleniya_измерение_сопротивления_заземления_14.jpg

Прошу объяснить про вбитые штыри-они оба вбиваются на расстояние не менее 20м от прибора и между ними 10м или вбивается первый штырь на расстояние не менее 20м ,а затем от него ещё на 10м вбивается второй штырь по прямой линии от прибора? Какой рисунок правильный?
прибор находится в тп
1Безымянный.jpg

2Безымянный.jpg

прибор на улице ближе к электроду-зонд
3Безымянный.jpg

4Безымянный.jpg
Реклама
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1219
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 284
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

измерения М416

Сообщение tupos » 06 мар 2018, 02:08

Александр, нужно измерять по четырехзажимной схеме
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 4
Контактная информация:

измерения М416

Сообщение Александр » 06 мар 2018, 06:03

Какой рисунок правильный?
1Безымянный.jpg

2Безымянный.jpg

3Безымянный.jpg

4Безымянный.jpg
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1219
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 284
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

измерения М416

Сообщение tupos » 06 мар 2018, 08:24

Александр, второй сверху
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 4
Контактная информация:

измерения М416

Сообщение Александр » 06 мар 2018, 18:06

1 можно ли измерить сопротивление зонда и вспомогательного электродов- для убеждения, что забили электроды на нужную глубину?
20180306_151202.jpg

20180306_151034.jpg

2 наименьшее значение сопротивления контура заземления ТП ( с присоединением всех естественных заземлителей ) в практике - у нас получилось 0.5 Ом ( возможно ли )?
3 при забивании электродов надо ли учитывать влияние на показание подземных коммуникаций ( водопровод, канализация, кабели в броне)?
20180306_152155.jpg

4 сколько делать замеров, достаточно ли одного или надо делать разное расстояние между электродами и замерять и брать среднее значение?
201с80306_152155.jpg
Вложения
20180306_151202.jpg
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1219
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 284
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

измерения М416

Сообщение tupos » 07 мар 2018, 09:06

Александр писал(а):Источник цитаты наименьшее значение сопротивления контура заземления ТП ( с присоединением всех естественных заземлителей ) в практике - у нас получилось 0.5 Ом ( возможно ли )?

Возможно.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms


  • Реклама

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя