напряжение прикосновения и шага
Добавлено: 04 мар 2018, 22:46
Здравствуйте! Пишу методику для Fluke 1663. В руководстве инфы нет. Тех поддержка молчит. Кто поможет? :)
Найдем ответ на любой вопрос.
https://forum-electrikov.ru/
Иван Дубровский писал(а):Источник цитаты Кто поможет? :)
кви-45 писал(а):Источник цитатыИван Дубровский писал(а):Источник цитаты Кто поможет? :)
Если по - простому , то напряжение прикосновения( Uпр) это есть произведение тока, проходящего через человека при прикасание его к корпусу оборудования , находящегося под напряжением, умноженного на сопротивление человека Uпр=Iчел х Rчел +Rобуви.( то-есть падение напряжения на человеке).
Если корпус оборудования заземлить , то через этот заземлитель по параллельной ветви часть тока будет стекать в землю и через человека будет проходить меньший ток, и поэтому Uпр будет снижаться. Снижая сопротивление заземлителя можно добиться безопасного для человека напряжения прикосновения.
Если нужна теория, то такого материала много в интернете с подробными объяснениями.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что, Гугле переучет? Там полно инф. материалов по любой теме.