Разделение потребителей на 3 фазы

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение POMAH_TBEPb » 05 мар 2018, 14:43

ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет, не дифы зря, а зря, что не ставите-...УЗО не предполагается использовать...(с) или подробнее выкладывайте замысел.
Давайте с терминологией определимся, во избежание- что есть диф, что УЗО.

Я знаю различия, дифы стоят, от утечки, кз и перегруза. Для экономии места в щитке. 21 против 29-ти мест.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение Константин » 05 мар 2018, 14:45

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Дифы зря?

Да все нормально. Вас походу не так поняли.
ПАВ писал(а):Источник цитаты во избежание- что есть диф, что УЗО.

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты На всех линиях (кроме света) дифы

Это дела предпочтения. Кому что нравиться. Дифференциальные автоматические выключатели именуемые в дальнейшем АВДТ. Тоже самое что и УЗО+АВ.
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение POMAH_TBEPb » 05 мар 2018, 14:52

Константин писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты На всех линиях (кроме света) дифы

Это дела предпочтения. Кому что нравиться. Дифференциальные автоматические выключатели именуемые в дальнейшем АВДТ. Тоже самое что и УЗО+АВ.
[/quote]
Щиток на 24 модуля на 2к дешевле и приятнее смотрится в доме, нежели на 36 модулей.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение Константин » 05 мар 2018, 15:15

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты Щиток на 24 модуля на 2к дешевле и приятнее смотрится в доме, нежели на 36 модулей.

Если не нравиться вам внешность дверей щита так это дело фантазии. Можно замаскировать под картину или зеркало из мебельных направляющих(салазок)вариант дешевый. Или воспользоваться готовым решением(по дороже) типо как от Хайгер http://www.hagersystems.ru/production/enclosures/volta/
У них двери под что только не замаскированы. Даже как записная доска для мела.Под картину,зеркала или как план эвакуации.
Как вам такое? Думаю хороший вариант себе точно подберете.
Последний раз редактировалось Константин 05 мар 2018, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение POMAH_TBEPb » 05 мар 2018, 15:30

Уже вмонтирован
Screenshot_2018-03-05-15-28-34-355_ru.handh.petrovich.png
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение кви-45 » 05 мар 2018, 16:40

Константин писал(а):Источник цитаты
5. Если уж надо ограничить мощность то воспользуйтесь цифровым микропроцессорным устройством типа ОМ 310 или ПЗС2-3-3. Номиналы аппаратов при такой схеме можно свободно устанавливать с запасом раза в 4


Считаю для такой ситуации нормальное техническое решение. Разбить оборудование на три группы по степени важности и непрерывности электроснабжения, конечно с учетом мощности.. Допустим на фазу А -газ. котел, на фазу В - СМ, на фазу С -холод-к, свет. Во вторую группу, также пофазно включить оборудование которое будет переодически включаться, ну в третью также пофазно включить оборудование, которое ОМ 310 будет отключать при перегрузе.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение ПАВ » 05 мар 2018, 18:54

Свет разбросать по фазам, сидеть одной- грех и где гарантия, что одна фаза будет счастливой. Не такие там и мощности, что что-то испортят, все равно полной симметрии в доме не получить. Газ. котел и СМ- отличие в 10 раз, минимум.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение кви-45 » 05 мар 2018, 20:42

ПАВ писал(а):Источник цитаты

Свет разбросать по фазам, сидеть одной- грех и где гарантия, что одна фаза будет счастливой. Не такие там и мощности, что что-то испортят, все равно полной симметрии в доме не получить. Газ. котел и СМ- отличие в 10 раз, минимум.

Согласен, свет лучше распределять по фазам, а вот для чего сравнение мощностей котла и СМ не понял ведь нагрузка по фазам будет комплектоваться не только из них.
POMAH_TBEPb, вам действительно надо сообщить какая у вас предполагается система заземления ТN-C или еще какая.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение POMAH_TBEPb » 06 мар 2018, 12:04

кви-45 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb, вам действительно надо сообщить какая у вас предполагается система заземления ТN-C или еще какая.

TN-C, могу щит на доме скинуть.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2018, 13:45

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитатыTN-C ...
Этого не может быть ... т.к. сами писали ...
POMAH_TBEPb писал(а):Заземление сам делаю, контур во дворе ...
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты... могу щит на доме скинуть.
Вы имели в виду снять? Давайте снимайте. :ok:
Последний раз редактировалось TOPMO3 06 мар 2018, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение POMAH_TBEPb » 06 мар 2018, 13:58

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитатыTN-C ...
Этого не может быть ... т.к. сами писали ...
POMAH_TBEPb писал(а):Заземление сам делаю, контур во дворе ...
POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты... могу щит на доме скинуть.
Вы имели в виду снять?

Возможно я ошибаюсь, но на данном этапе, пока нет контура во дворе, и отсутствие шины PE в ящике на дому, говорит о системе TN-C. А далее дело техники.
Да. Снять.
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение POMAH_TBEPb » 06 мар 2018, 14:19

Висит на дому, на улице. Земля просто прикручена к шкафу, который не заземлен.
Вложения
ZbZb3UqXvag.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение ПАВ » 06 мар 2018, 14:33

И ничего смертельного. Сделать свою нормальную землю и фпиррьод! Примерно такой щиток, только плюс- УЗО доучетное, сварганили электрики, все опломбировали в верхней секции, вывели на послеучетный АВ в нижней, а далее- гуляй на все, сколько фантазии хватит. Тащите от трехполюсника в дом, а там разводите вместе с землей.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2018, 14:35

POMAH_TBEPb писал(а):Источник цитаты А далее дело техники.
Посмотрел Ваш щит ... никакого, у Вас, выбора нет ... система заземления, возможная, только ТТ. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
POMAH_TBEPb
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 11:17
Репутация: 0
Откуда: Тверь
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение POMAH_TBEPb » 06 мар 2018, 14:43

Благодарю.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение Константин » 06 мар 2018, 15:14

:smile: Внешний Пункт Учета сами собирали?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4052
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2018, 15:44

Константин писал(а):Источник цитаты :smile: Внешний Пункт Учета сами собирали?
100пудово не сам ... кто, в здравом уме, будет напрямую "нуль" пускать в счетчик? Это оффициалы тока, чтоб не делать пломбируемую шинку, собирают подобные щитки.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение mastervictor » 06 мар 2018, 16:09

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты возможная, только ТТ.

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты кто, в здравом уме, будет напрямую "нуль" пускать в счетчик?

Сделать разделение ПЕН на вводе. :wink:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это оффициалы

Отказались ее пломбировать-
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты пломбируемую шинку

Так как им не дают столько пломб! :mad:
Как делали,и как делаем. Используя тот же КМ-кросс модуль пломбировочный.
Вложения
WhatsApp Image 2018-03-06 at 16.08.49.jpeg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение Константин » 06 мар 2018, 16:41

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это оффициалы тока, чтоб не делать пломбируемую шинку

Не знаю чья это идея. Но мы вроде разбирали эту тему. На 3х фазном учете, что отключай N что нет. Счетчик будет считать все ровно.
Удивительно что якобы такие специалисты этого не знают.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 100пудово не сам ... кто

Эта сборка из ряда шараж монтаж. Нарушений море,причем важных на что закрывать глаза ни при каких ситуаций нельзя.
И вот с таким щитком ТС заморачивался....О боже. наклейка на автомате прекрасно стекает не оставляя следов при жаре в +30С. Ёе тупо можно летом строительным феном отогреть и переклеить на другой. Или проще. Её посадили на пломбировочную крышку ЭКФ Тупо отодвинь ушки и сними крышку с пломбой. Возьми такой же автомат и поставь крышку обратно уже на аппарат с более высшим номиналом. Делов на 10 минут.
Особая рекомендация ТС. Вот по нулевому проводку походу 4кв.мм алюминия я бы не пропускал нагрузку вовсе. Кандидат к выгоранию через год. Надо было умудриться еще алюминий поставить.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Разделение потребителей на 3 фазы

Сообщение ПАВ » 06 мар 2018, 17:18

Работать СЭ без нейтрали если и будет, схема допускает- один выпрямитель питается от двух фаз, второй от фазы и ноля, то считать- вряд ли- о токе информации не будет.
В жизни все не так, как на самом деле...