Господа специалисты к вам вопрос очень важный!
К нам на предприятие пришло два частотника от Шнайдер.Altivar 630 7.5 kW и 11 kW.Используются они на конвеерах транспортировки разной продукции.Подключаем первый ПЧ 7,5кВт к двигателю 7,5 кВт(все согласно заводской схемы)...Все работает только когда конвеер (закрытого типа) пустой.В случае,если конвейер заполнен он не может его сдвинуть с места.Подключаемые второй ПЧ 11 кВт к двигателю 7,5 кВт-все то же самое...Пустой едет-полный нет...А ехать должен т.к на предприятии используются ещё ПЧ для таких же целей и все справляются прекрасно,даже частотник Лидер самый простой в лёгкую этот конвейер какой бы он полный не был двигает без проблем.Теперь ещё момент:На данных ПЧ выставлен ток ну условно говоря 25 А макс,когда движок запускаем ток медленно растёт(почему медленно?) до 25 А и все.Двигатель гудит там что то но стоит на месте как будто ему пускового тока не хватает...Его собрат Altivar 71 у нас на производстве справляется с той же задачей прекрасно .Неужели два ПЧ фуфлыжные?Серия то серьёзная так то и цена 65-70 тыс.руб