Добрый день!

Досталось помещение с готовой электрикой - все работает, за исключением одной комнаты - там вряд висит 12 потолочных светильников с люменисцентными лампами Osram Dulux T/E Plus 42W/830. Электронный балласт к каждому светильнику стоит HEP TC226-42. Проблема в том, что при подачи электричества все светильники зажигаются и тут же гаснут. Проблема не в сети, проверял, там практически эталон - 220V.

Тут либо все лампы умерли (но ведь они включаются, хоть и на секунду), либо все балласты умерли, что также вызывает у меня недоверие, т.к. им 3 года всего. Запасных балластов нет, покупать не хочется, т.к. долго ждать доставку, да и лампы такие поискать еще надо у нас в глуши :(

Есть у кого идеи, что это может быть? Прошу прощения если вопрос глупый, я просто с такими светильниками дело еще не имел(

Заранее спасибо за ответы!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Зажигаются и тут же тухнут все люминесцентные лампы

Сообщение Voloxa » 25 фев 2018, 19:00

Как подключены
red88888 писал(а):Источник цитаты вряд висит 12 потолочных светильников
? Что идет в "разрыв" - "фаза" или "ноль"?
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Зажигаются и тут же тухнут все люминесцентные лампы

Сообщение Voloxa » 25 фев 2018, 19:09

И вопрос Вам для общего развития. Светильники на сколько ламп?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Зажигаются и тут же тухнут все люминесцентные лампы

Сообщение TOPMO3 » 25 фев 2018, 19:28

Voloxa писал(а):Источник цитаты И вопрос Вам для общего развития. Светильники на сколько ламп?
Интересный вопрос ... если одна лампа, это две лампы-в одном корпусе (так я понял после просмотра картинок на эту лампу - тама четыре штырька) ... как отвечать на Ваш вопрос?
Поди, надо было, количество эпра на светильник спросить.
Вложения
00.JPG
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Зажигаются и тут же тухнут все люминесцентные лампы

Сообщение Voloxa » 25 фев 2018, 19:37

ТОРМОЗ. А вот так и отвечать... В одном светильнике одна или две или три.... лампы
red88888 писал(а):Источник цитаты Osram Dulux T/E Plus 42W/830