Shetan писал(а):Источник цитаты Погодь, по таблице Сип-4 это термопластичный полиэтилен.
Константин писал(а):Источник цитаты В позапрошлом году делал молокозавод. 100 кВт. Вод от собственной ТП СИП5 4х95
выбор жил для токовых нагрузок произведен из таблиц ПУЭ-7.
Константин писал(а):Источник цитаты Видите ли Shetan, производственные нагрузки реактивные. А расчетное сечение проводников должно иметь практически двойной запас по токопроводимости. Иначе при пусках и остановках конвеерной ленты производства оно просто быстро спалит концы таких проводников.Так как токи в них будут колебаться раза в четыре превышающие их ТХ.Особенно при длительных затяжных пусках. Это рас. Во вторых получится сильные броски из за больших пусковых токов и если подобрано все в притык получим при пусках жуткие просадки в напряжении. Это может быстро выводить из строя микропроцессорные приборы управления. И чтобы не заморачиваться и не ставить на них фильтра или стабилизаторы как аналог тиристорный ИБП при этом нести дополнительные расходы на их покупку и установку не малой суммы достаточно сделать нормальную сеть.
Изначально было ясно, что даже, при макс.допустимом (Imax. = 195А) Вы ни как не получите 120КВт ... ну разве что если уверены, что коэфф.ФИ - будет равна 1.Shetan писал(а):Источник цитаты У меня ситуация какая? Поднять панику и выглядить идиотом, если все-таки собственник окажется прав и 120 кВт там пролезет.
Или не поднимать панику и выглядить вдвойне идиотом, когда оборудование начнет простаивать из-за недостаточной мощности. А это полный писец, невыполненные договоры поставки и пр...
Shetan писал(а):Источник цитаты Подойдет трехполюсный автомат на 200А, такой как КЭАЗ ВА 5135 340010, или ABB A2C 250 TMF 200-2000 F.
Константин писал(а):Источник цитатыShetan писал(а):Источник цитаты Подойдет трехполюсный автомат на 200А, такой как КЭАЗ ВА 5135 340010, или ABB A2C 250 TMF 200-2000 F.
Ага подайдет в качестве рубильника. Тч выключателя разъединителя. Если от этого аппарата нужно только функция для коммутации номинальных токов в ручном режиме. То туда модно влепить хоть на все 500 и выше.
А вы вроде хотели для защиты. Категорически не советую применять такие номиналы. Расчетные данные я давал уже выше. У вас по ГОСТ потолок 125А.
По таблицам токовых нагрузок ПУЭ-7 так это вообще аппарат на 80А.
Shetan писал(а):Источник цитаты Снял копии со всех документов что нашел:
Shetan писал(а):Источник цитаты Как оказалось, монтажникам не хватило 3 метра и они в помещении за потолком армстронг сделали скрутку. Притом собственник уверяет, что это болтовое соединение, но я то вижу что болтов там нет, да и какая разница?
Константин писал(а):Источник цитаты Так это ТУ на технологическое присоединение вашего собственника. У него от ТП до его ВРУ идет 10кВ бронь на 120кв.мм. А ваше уже здание которое судя по вашим словам запитано от собственника тобишь его ВРУ тут не рассчитывалось.
Shetan писал(а):Источник цитаты Мы забираем всю оставшуюся мощность ТП или может быть даже урезаем мощность первого здания
Shetan писал(а):Источник цитаты Капаем траншею от ТП и заводим в наше здание или ставим столб возле ТП и кидаем воздушкой СИП
Shetan писал(а):Источник цитаты говорит собственник 240 кВт.
Константин писал(а):Источник цитаты Это точно? Может 240кВА? Мощность трансформатора измеряется килоВольтАмперах. В киловаттах это значение будет меньше.