Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой. Освещение офиса. Трёхфазное питание 240В. Связка Лед светильники OSRAM OPTOTRONIC OTe 18/220-240/500 PC Dimmable 10W + Dimmer ELKO 315GLE PH. Имеем 9-ть групп питания освещения. Другой нагрузки нет. Заметил, иногда на полной яркости "срывается" свет и начинает мерцать с частотой ~ 20Гц. Помогает выкл.вкл и убавление яркости. Это связка работает на других объектах без нареканий. Замена диммеров положительного результата не дала, в чём баг может быть? Может кто сталкивался?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение tupos » 17 сен 2015, 16:34

Если я не ошибаюсь, такие светильники нельзя включать через диммер
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение tupos » 17 сен 2015, 16:36

Еще пример, стояли галогеновые лампы для подвесных потолков, включенными через блок защиты. Заменили на светодиоды они при работе начали мерцать.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Bytex
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 23:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение Bytex » 17 сен 2015, 20:06

tupos писал(а):Источник цитаты такие светильники нельзя включать через диммер

Можно, они Dimmable, проблема скорее всего в просадке напряжения сети, заметил что, при вкл. в линию мощного потребителя, в этот момент и вылазит сие мерцание.
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение Андрей Ingener » 17 сен 2015, 20:11

Значит мерьте напругу на фазах и ток на ноле, и раскидывайте нагрузку пропорционально
Аватара пользователя
Bytex
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 23:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение Bytex » 19 сен 2015, 13:34

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Значит мерьте напругу на фазах и ток на ноле

нуля нет, трёхфазное 240В, Норвегия, с питаловом порядок, все 9 групп раскиданы по-фазно
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение Андрей Ingener » 19 сен 2015, 14:34

Мало исходных данных
Мощность нагрузки?
Сечение кабеля?
Просадка только на группе освещения или ещё где то ?
Нет нуля....?
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение Андрей Ingener » 19 сен 2015, 14:37

Попробуйте откидывать по одному светильники, может заводской брак где то закрался :wink:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение elalex » 20 сен 2015, 02:02

Bytex писал(а):Источник цитаты нуля нет

Там соединение треугольником?
Я только что с ликвидации мерцания 3 ЛЕД MR16 при выключенном выключателе. По аналогии с КЛЛ предположил о подаче на ЛЕД фазы и выключателе в ноле. Так и оказалось. Предложил бюджетный вариант - заменить 1 ЛЕД на галогенку, отказались, пришлось пустить на выключатель фазу. При выключении затухание ЛЕД происходит не сразу - чем лучше сглаживающий конденсатор, тем дольше.
Последний раз редактировалось elalex 20 сен 2015, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение elalex » 20 сен 2015, 02:05

Bytex писал(а):Источник цитаты раскиданы по-фазно

Как это пофазно без ноля?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение elalex » 20 сен 2015, 02:10

Bytex писал(а):Источник цитаты Трёхфазное питание 240В.

А 240В между чем и чем? Между фазами?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение ПАВ » 20 сен 2015, 11:15

1- непонятна таки схема питания- есть там ноль или нет.
2- а на других объектах схема питания аналогичная?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Bytex
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 23:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение Bytex » 21 сен 2015, 19:35

Трёхфазная, м\у фазами 240В, нуля нет! IT (Norway)
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение ПАВ » 21 сен 2015, 20:07

Еще вопрос- мерцает один или все ?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Bytex
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 23:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Мерцает LED-светильник на максимальной яркости

Сообщение Bytex » 21 сен 2015, 20:54

Да все, которые от одной группы запитаны