Страница 1 из 1
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 17 сен 2015, 14:14
Bytex
Доброго дня!
Столкнулся с такой проблемой. Освещение офиса. Трёхфазное питание 240В. Связка Лед светильники OSRAM OPTOTRONIC OTe 18/220-240/500 PC Dimmable 10W + Dimmer ELKO 315GLE PH. Имеем 9-ть групп питания освещения. Другой нагрузки нет. Заметил, иногда на полной яркости "срывается" свет и начинает мерцать с частотой ~ 20Гц. Помогает выкл.вкл и убавление яркости. Это связка работает на других объектах без нареканий. Замена диммеров положительного результата не дала, в чём баг может быть? Может кто сталкивался?
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 17 сен 2015, 16:34
tupos
Если я не ошибаюсь, такие светильники нельзя включать через диммер
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 17 сен 2015, 16:36
tupos
Еще пример, стояли галогеновые лампы для подвесных потолков, включенными через блок защиты. Заменили на светодиоды они при работе начали мерцать.
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 17 сен 2015, 20:06
Bytex
tupos писал(а):Источник цитаты такие светильники нельзя включать через диммер
Можно, они Dimmable, проблема скорее всего в просадке напряжения сети, заметил что, при вкл. в линию мощного потребителя, в этот момент и вылазит сие мерцание.
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 17 сен 2015, 20:11
Андрей Ingener
Значит мерьте напругу на фазах и ток на ноле, и раскидывайте нагрузку пропорционально
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 19 сен 2015, 13:34
Bytex
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Значит мерьте напругу на фазах и ток на ноле
нуля нет, трёхфазное 240В, Норвегия, с питаловом порядок, все 9 групп раскиданы по-фазно
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 19 сен 2015, 14:34
Андрей Ingener
Мало исходных данных
Мощность нагрузки?
Сечение кабеля?
Просадка только на группе освещения или ещё где то ?
Нет нуля....?
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 19 сен 2015, 14:37
Андрей Ingener
Попробуйте откидывать по одному светильники, может заводской брак где то закрался
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 20 сен 2015, 02:02
elalex
Там соединение треугольником?
Я только что с ликвидации мерцания 3 ЛЕД MR16 при выключенном выключателе. По аналогии с КЛЛ предположил о подаче на ЛЕД фазы и выключателе в ноле. Так и оказалось. Предложил бюджетный вариант - заменить 1 ЛЕД на галогенку, отказались, пришлось пустить на выключатель фазу. При выключении затухание ЛЕД происходит не сразу - чем лучше сглаживающий конденсатор, тем дольше.
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 20 сен 2015, 02:05
elalex
Как это пофазно без ноля?
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 20 сен 2015, 02:10
elalex
А 240В между чем и чем? Между фазами?
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 20 сен 2015, 11:15
ПАВ
1- непонятна таки схема питания- есть там ноль или нет.
2- а на других объектах схема питания аналогичная?
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 21 сен 2015, 19:35
Bytex
Трёхфазная, м\у фазами 240В, нуля нет! IT (Norway)
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 21 сен 2015, 20:07
ПАВ
Еще вопрос- мерцает один или все ?
Мерцает LED-светильник на максимальной яркости
Добавлено: 21 сен 2015, 20:54
Bytex
Да все, которые от одной группы запитаны