Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 16 окт 2015, 21:15

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты А что за клещи?

КВТ ПКГу-50
Реклама
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 17 окт 2015, 02:22

Константин писал(а):Источник цитаты толстостенные металлические трубы).

Можно еще прокладывать в полу бронированные кабели. :lol:
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 17 окт 2015, 02:24

Константин писал(а):Источник цитаты малого кусочка провода торчащего от кабеля

А раздолбать вокруг кусочка побольше, чтобы можно было ухватиться?
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 17 окт 2015, 12:01

Константин писал(а):Источник цитаты не знаю как у кого может поделитесь опытом,

Ну что приходит в голову,смотря на фото:
сделать вставку,где первое соединение будет за стенкой.
если в природе существуат вот такие,на 10 мм2,использовать их,чтоб узватится за конец.
Вложения
big-190848.jpg
big-190848.jpg (7.87 КБ) 1398 просмотров
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 окт 2015, 16:49

elalex писал(а):Источник цитаты А раздолбать вокруг кусочка побольше, чтобы можно было ухватиться?

Да чтоб подставить туда матрицу клещей мне надо было выдолбить стенку соседей, врятли они бы этому обрадовались бы.
mastervictor писал(а):Источник цитаты если в природе существуат вот такие,на 10 мм2,использовать их,чтоб узватится за конец.

Да тут был бы лучшей вариант с SV200BK Гильза со срывными болтами2,5-10 мм2. Но увы, такое не оказалось. Они вообще ужасная редкость, в магазины привозят только под заказ. Подумываю заказать себе несколько калибров, чтоб вот так не мучиться не имея под рукой сварочного аппарата.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6545
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 17 окт 2015, 18:13

Константин писал(а):Источник цитаты выдолбить стенку соседей

Как это могло получиться, что ваш кабель идет от соседей?
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 окт 2015, 18:49

elalex писал(а):Источник цитаты Как это могло получиться, что ваш кабель идет от соседей?

Не от, а к соседям. Прочтите мое описание я подробно указал что дом на 2 корпуса. яб сфотал его но там забор выше меня ростом раза в 2. Его строили 2 каких-то крутых бизнесмена… наверно деловые партнеры. Но вот электрику походу делали чурки.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 22 окт 2015, 13:14

Капитальные скрутки господа.
Встречаю везде людей которые себе чуть не кулаком бьют в грудь доказывая, что скрутка надежна.
Я противник подобных соединений, и прибегаю к такому только когда нужно сделать времянку когда под рукой не оказывается спец изделий и инструмента для создания надежных соединений.
Предоставляю вашему обзору срез такого соединения на AL проводниках простоявшего в распределительной коробке 35 лет. На счет нормативных токов проходящих через такое соединения могу сказать, что за такой период он повидал не малое.
Вложения
IMG_20151022_105226.jpg
IMG_20151022_105205.jpg
IMG_20151022_105152.jpg
IMG_20151022_104813.jpg
IMG_20151022_104807.jpg
IMG_20151022_105259.jpg
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 22 окт 2015, 17:20

Константин, так делалось, когда скрутки не были запрещены
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 22 окт 2015, 18:30

tupos писал(а):Источник цитаты Константин, так делалось, когда скрутки не были запрещены

Я это прекрасно знаю. В те времена знаете, были и сварка и паяльник, и гильзы самопальные из трубок AL и Cu. А если не было всего этого под рукой то добропорядочный электрик делал бандаж такой скрутки. Думаю объяснять, что такое бандаж не стоит, считаю тут взрослые люди находятся чтобы знать технологии тех времен.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 23 окт 2015, 08:56

Константин писал(а):Источник цитаты считаю тут взрослые люди находятся чтобы знать технологии тех времен.

Технологии "тех времен" не предсказуемы!
Ни когда не знаешь,что увидишь,вскрывая очередную коробочку,в старом доме!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 693
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 23 окт 2015, 09:11

Если что и было тогда относительно качественным, то это сами проводники- медь и алюминий, изоляция часто ну очень отвратительная была, правда, если речь шла о оборонке, немного приятнее было, но и там свои заморочки. А при изоленту можно было легенды сказывать.
Сейчас по забору висит времянка из 7х0,5 в двойной резине, от метеостанции, ей- лет 50, зараза, хоть бы где трещинка была на внешней оболочке, а висела/висит же она в любую погоду.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 23 окт 2015, 17:39

mastervictor писал(а):Источник цитаты Технологии "тех времен" не предсказуемы!

Это халтурщики тех времен не предсказуемы, и сейчас также. А не технологии.
ПАВ писал(а):Источник цитаты хоть бы где трещинка была на внешней оболочке, а висела/висит же она в любую погоду.

УХЛ благоприятный значит.На зернодробилке меняли вот летом КГХЛ 4х70 провисевший 48 лет так весь полопался а на опоре где была снята защитная оболочка так там вообще сгнил напрочь, не понимаю как там вообще не перекрыло мешфазно, чудом походу обошлось.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 24 окт 2015, 08:11

Константин писал(а):Источник цитаты Это халтурщики тех времен не предсказуемы, и сейчас также. А не технологии.

Можно и так сказать!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 26 окт 2015, 21:08

Тили тили
трале вали
вот и намил не правильный подобрали.
Возгарание вводного кабеля ВВГ 3х4 от ВРУ в РЩ.

В крации. В ВРУ находящимся в гараже был установлен аппарат защиты с характеристиками С40 на проложенный кабель к частному двух этажному дому длинной 25м до РЩ. В результате при длительных перегрузках превышающих токопроводимость жил кабеля произошло разрушение диэлектрической оболочки кабеля в следствии КЗ и его возгорание. Аппарат защиты установленный на эту линию не отключился.
PS. Выбирая аппараты защиты будьте внимательны, помните, что номинал аппаратов защиты это штатная характериска. И при достижении указанных токов на аппарате не произведет отключение его так как для аппарата защиты это норматив его работы. А для кабеля указанные токи в НПД это предельно допустимые. И на больших участков кабельной трассы необходимо для подбора номинала аппаратов защиты произвести измерение сопротивления петли. Доверяйте данную работу профессиональным специалистам, иначе подобные ситуации весьма плачевны.
Вложения
IMG_20151026_085338.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 27 окт 2015, 10:43

Константин, Кабель загорелся в РЩ дома?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 27 окт 2015, 21:10

mastervictor писал(а):Источник цитаты Кабель загорелся в РЩ дома?

Да.
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 36
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Заметки Электрика » 28 окт 2015, 19:01

Позвонил заказчик, сказал, что в киоске нет одной фазы, приехали на поиск повреждения кабеля, а там вот что :secret: И где Вы думаете фаза пропала?!
IMG_9170.JPG
IMG_9171.JPG
Аватара пользователя
Огогойко
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 20:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Огогойко » 28 окт 2015, 19:25

Я вот вам тоже покажу погорельца. Но это не ошибка при монтаже, это заводской брак.
Вложения
IMG_0535.JPG
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 28 окт 2015, 19:39

Заметки Электрика, странное подключение - счетчик не занулен, сбытовых пломб нет...

Огогойко, счетчик Энергомера?