Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 60
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение A.Li » 20 дек 2016, 19:31

ант@нио писал(а):Источник цитаты Дык а я о чем! Кого можно назвать профи??? Как это выражается?

да уж, забыл что далеко ходить не надо - если у нас в посёлке есть такие, то почему и не там ? страна то одна
Реклама
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3242
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 20 дек 2016, 19:42

A.Li писал(а):Источник цитаты имхо это грубейшее нарушение, кто-нибудь за такое отвечает ?

Нет. Борьба с произволом и всяческих хотелок местных инженеров тяжелый случай. Вот это было приобретено чисто "добровольно принудительно". Это взято и установлено было чисто считай на оте..сь ради того чтобы без проблем подключили объект к магистральной системе электропитания и приняли в эксплуатацию. Но как убого это все было выполнено....этими лицами которые чисто отмывают деньги. И взять к ответственности их не как. Там нет ни чеков не договоров на оказания услуг. В общем выходит и ничего не покупали у них и никто это не собирал.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 60
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение A.Li » 20 дек 2016, 19:51

Константин писал(а):Источник цитаты выходит и ничего не покупали у них и никто это не собирал

шито крыто, продумано, если что дак не докажишь факт приобретения и установки. Хотя ведь каждый участок закреплён за кем-то кто в ответе..
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3242
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 20 дек 2016, 20:00

A.Li, Есть такая штука называется граница балансового разграничения. Так вот ответственность электросетей несет за состояние до этой границы. После неё уже их не касается. Как правило она располагается в районе опор ВЛ. ВРУ установлен в глубь участка находясь в нутри частного объекта. Там хоть синем пламенем оно гореть будет никому до этого дела не будет и ответственность тем более нести не будут. Только лично сам хозяин.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 60
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение A.Li » 20 дек 2016, 20:14

понятно, у нас с МКД также как выяснилось из ответа на моё письмо в Омскэнерго о реконструкции системы питания : "...В соответствии с Актом ...указанный жилой дом обслуживает ТСН «Колос-2015», граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установлена в месте физического присоединения питающей ВЛ-0,4 кВ фидера №1 от ТП-10/0,4кВ КР-8-10/2х400 кВА к изоляторам, установленным на жилом доме ...Ввод от изоляторов трубостоя до здания, трубостой, комплекс учета электрической энергии, внутренняя электропроводка жилого дома №6 находятся в границах эксплуатационной ответственности ТСН «Колос-2015».
Для выполнения работ Вам необходимо пригласить специалиста организации, имеющей лицензию на данный вид работ, обратиться в Вашу Управляющую компанию..."

мож обращусь...хотя надежды почти нет,(у нас и так дел до**я ), я походу своё ТТ скорее замучу и их пошлю...вот так то к сожалению
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 523
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 21 дек 2016, 03:27

A.Li,
А что – если профи (проф. электрик), так уже и молодец?
Вокруг полно профи, которые всю жизнь гонят халтуру – по своей или чужой воле.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3242
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 21 дек 2016, 16:35

elalex, Вот для этого и согласовывается работа как документально так и словесно так называемый инструктаж. Что бы не было патом своей воле хочу так и чужой. А делать как на то требуют НПД.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3242
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 23 дек 2016, 16:58

Как то подымалась на форуме тема от администрации по поводу насосов для скважин. Тема есть с вопросом а вот материала нет. Решил разнообразить и так сказать дополнить.
Придумал стишок на старый лад. Здравствуй дедушка мороз борода из ваты. Я насос тебе принёс на нем шнур виниловый порватый.
IMG_20161223_150312.jpg

Ну чтож. По тематики прошлой темы с танцами с герметикам решил поступить в такой ситуации также. Так как для шнура нужна была эластичность что бы вернуть его в корпус насоса и вывести в техническое отверстие. Поэтому отказался от Эпоксидного компаунда.
Чищу концы, соединяю (методом пайки между прочем).
IMG_20161223_153928.jpg

Одеваю и усаживаю несколько слоев ТУТ с клеем.Заполняю герметиком муфту. И осаживаю конечную ТУТ. Заправляю шнур обратно проверяю поле выдержки усыхание компаунда работоспособность и стояние изоляции насоса.
IMG_20161223_163344.jpg
IMG_20161223_173734.jpg
IMG_20161223_173716.jpg
Аватара пользователя
СЕВ
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:55
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение СЕВ » 28 дек 2016, 16:08

Москва, Южное Бутово, новостройка. Новый внутриквартирный электрощит Mistral от АВВ.
Электрик - таджик забыл затянуть ВСЕ контакты. АВ и АВДТ иэк приплавились друг ко другу. Помимо того, что не были полноценно затянуты винты, перемычки из провода ПВ-1 были сделаны кое-как, вставлялись в автоматы с перекосом. Про несоответствие цветовой маркировки проводов скромно умолчу.
Вложения
IMG_0282.JPG
IMG_0282.JPG (24.44 КБ) 540 просмотров
IMG_0281.JPG
IMG_0281.JPG (22.96 КБ) 540 просмотров
IMG_0280.JPG
IMG_0280.JPG (25.18 КБ) 540 просмотров
И это пройдёт...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 28 дек 2016, 16:48

Чего то фото не увеличивается!
Но смысл понятен.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2161
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 72
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Леопольд » 28 дек 2016, 21:48

СЕВ писал(а):Источник цитаты Москва, Южное Бутово, новостройка. Новый внутриквартирный электрощит Mistral от АВВ.
Электрик - таджик забыл затянуть ВСЕ контакты. АВ и АВДТ иэк приплавились друг ко другу. Помимо того, что не были полноценно затянуты винты, перемычки из провода ПВ-1 были сделаны кое-как, вставлялись в автоматы с перекосом. Про несоответствие цветовой маркировки проводов скромно умолчу.

может Вы им не заплатили?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 60
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение A.Li » 28 дек 2016, 21:55

Леопольд писал(а):Источник цитаты может Вы им не заплатили?

теоретически возможен такой вариант событий в зависимости от настроения этого электрика
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 60
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение A.Li » 28 дек 2016, 22:09

СЕВ, А в частности Вы считаете безопасным монтаж в пласт.боксе в плотную с обоями ? Видите что подпалены обои ? ( Я лично выбираю метал.щит- увы, если чо эти АВ горючие..и возможно сам пласт.щит). Хоть и хорошо затянешь, но усё равно метал (на всяк случ.) лучший барьер от огня. ИМХО.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 523
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 28 дек 2016, 22:47

По ремонту глубинного насоса.
Как–то натуральный бразилец (частный дом, семья, католик – детей не пересчитать) позвал посмотреть насос. Трос крепления оборвался, но удалось вытянуть за кабель. Болты крепления половинок перержавели, половинки держались кабелем. Повысверливал остатки болтов, закрутил новые, заработало.
Старый клиент пожаловался на увеличенный расход эл.энергии. Оказалось, сгнило реле давления, и 2кВт–насос работал круглосуточно. Редкий случай удачного применения знаний автоматики. 30 минут=$6+обед с виски.
Ещё когда строился его особняк, я определил, что его гидроаккумулятор пустой и не работает.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
СЕВ
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:55
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение СЕВ » 28 дек 2016, 22:54

Внёсу ясность. Квартира строилась за счёт города по типовому проекту, взамен сноса старого жилого фонда. Владелец квартиры не видел строителей, тем более ничем им не обязан. Владелец квартиры - мой приятель - позвал меня, когда у него перестала действовать электроплита, свет в санузле, а по квартире распространился запах горелой изоляции. Все остальное видно, хоть и плохо, на фото. Я перебирал этот щит, ставил новые АВ и перемычки, все заработало.
И это пройдёт...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2161
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 72
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Леопольд » 28 дек 2016, 23:45

Халява...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6621
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 523
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 29 дек 2016, 01:40

СЕВ, если приятеля жалко, поговорим о схеме питания квартиры? Гарантирую, ужаснётесь, что с приятелем сделали.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 29 дек 2016, 09:17

Понеслась!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2161
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 72
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Леопольд » 29 дек 2016, 10:33

СЕВ писал(а):Источник цитаты не видел строителей

Зачем обидели таджиков?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
СЕВ
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 14:55
Репутация: 4
Откуда: Москва
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение СЕВ » 29 дек 2016, 11:58

Почему обидели? Это факт! Кроме них на стройке никто не работал!
И это пройдёт...


  • Реклама