Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
ПАВ
Сообщения: 5417
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 694
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 17 дек 2016, 11:41

А мсяо где?
В жизни все не так, как на самом деле...
Реклама
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 17 дек 2016, 12:23

Угли не очень получились!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 дек 2016, 13:22

mastervictor писал(а):Источник цитаты сгоревший АВ

Что за аппарат то был? Т.е какой ВА...63 т.п. КЭАЗ делал?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 17 дек 2016, 18:00

Константин писал(а):Источник цитаты Что за аппарат то был?

Старый черный "рояль",вот такой.Они лучше всех горят!
Вложения
b_a3716.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6548
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 17 дек 2016, 20:42

Осторожно упоминайте КЭАЗ.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6548
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 17 дек 2016, 20:49

Осторожно упоминайте КЭАЗ.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 дек 2016, 20:51

elalex писал(а):Источник цитаты Осторожно упоминайте КЭАЗ.

А то что?! За за за икаться перестанешь.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1197
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: Мытищи
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ант@нио » 18 дек 2016, 10:40

Шо,сырым съели? :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1197
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: Мытищи
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ант@нио » 18 дек 2016, 10:41

Константин писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Осторожно упоминайте КЭАЗ.

А то что?! За за за икаться перестанешь.

:rolf2:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 18 дек 2016, 12:17

ант@нио писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Осторожно упоминайте КЭАЗ.

А то что?! За за за икаться перестанешь.

:rolf2:

Ну ты сам глянь,что не ответ как заезженная пластинка. Одно и тоже несколько раз подряд.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 20 дек 2016, 15:30

Мастерам часто использующих Модульные Переключатели (Реверсивные выключатели разъединители) просьба быть по осторожней. Данные изделия неплохо взрываются также как и Выключатели пакетные.
Кратко говоря. Данный Переключатель 63А был установлен в ВРУ для системы АВР. Из-за ошибки в расчетах нагрузок и не правильного подбора проводников(4мм2) для сборки схемы которые небыли рассчитаны на такие токи привело к нагреву проводников. Которые грели аппараты и их внутренние механические части. Пришедшие в последствии к аварии.
IMG_20161208_163620.jpg
IMG_20161208_163630.jpg
IMG_20161208_163624.jpg
IMG_20161208_163605.jpg
ПАВ
Сообщения: 5417
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 694
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 20 дек 2016, 15:46

А какой же там реальный ток, что 63 А мало ? В каком режиме- сеть или генератор это случилось? А как проводники выглядят на удалении миллиметров 100...200 ? тоже оплавилась изоляция?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 20 дек 2016, 16:22

ПАВ писал(а):Источник цитаты А какой же там реальный ток, что 63 А мало

63А для него не мало,мало было для провода он превратился буквально в нагревательный прибор и грел все к чему не прикосался.
ПАВ писал(а):Источник цитаты В каком режиме- сеть или генератор это случилось?

Сеть.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А как проводники выглядят на удалении миллиметров 100...200

Остекленели и почернели. Пришлось срезать и заменить частично(больше не было с собой).
ПАВ
Сообщения: 5417
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 694
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 20 дек 2016, 16:31

Понятно. Дохрена это дом жреть, однако...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 60
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение A.Li » 20 дек 2016, 19:14

Константин писал(а):Источник цитаты Из-за ошибки в расчетах нагрузок и не правильного подбора проводников

это профи делал ?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 20 дек 2016, 19:18

A.Li писал(а):Источник цитаты это профи делал ?

Не знаю кто осуществлял сборку . Знаю у кого этот ВРУ покупали. У местного РЭС ,а именно у инженера из проектного отдела с которым я не особо в ладах.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1197
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: Мытищи
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ант@нио » 20 дек 2016, 19:18

A.Li писал(а):Источник цитаты профи

А кто такой профи? В каких единицах это меряется?
Раньше в литрах :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 60
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение A.Li » 20 дек 2016, 19:22

ант@нио писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты профи

А кто такой профи? В каких единицах это меряется?
Раньше в литрах :biggrin:

я про электрика а не про алкетрика :smile:
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 60
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение A.Li » 20 дек 2016, 19:25

Константин писал(а):Источник цитаты
A.Li писал(а):Источник цитаты это профи делал ?

Не знаю кто осуществлял сборку . Знаю у кого этот ВРУ покупали. У местного РЭС ,а именно у инженера из проектного отдела с которым я не особо в ладах.

имхо это грубейшее нарушение, кто-нибудь за такое отвечает ?
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1197
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: Мытищи
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ант@нио » 20 дек 2016, 19:27

A.Li писал(а):Источник цитаты я про электрика

Дык а я о чем! Кого можно назвать профи??? Как это выражается?
A.Li писал(а):Источник цитаты это профи делал ?

Интересный вопрос.
Не ищи причину, ищи средство.


  • Реклама

Вернуться в «Ошибки электромонтажа или "как не надо делать"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя