Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 07 окт 2016, 09:32

Константин писал(а):Источник цитаты Гнуть его это пистец.

Ну вот как то так!
viber image.jpg

Нулевые жилы оставили на улице,они как пружины брынчат!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Реклама
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 07 окт 2016, 09:40

Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 07 окт 2016, 16:55

mastervictor писал(а):Источник цитаты Ну вот как то так!

Просторненько.
Мне как то загонять в окошко 15х15 пришлось. Пришлось переделать Щитовую немного. Иначе не подключить было.
IMG_20160627_180229.jpg

IMG 1008.jpg
Последний раз редактировалось Константин 07 окт 2016, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 07 окт 2016, 16:56

mastervictor писал(а):Источник цитаты Аааааа!

Мать..человек паук сменил работу с корреспондента фотографа на электромонтера линейщика.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 07 окт 2016, 18:10

qanesha1 писал(а):Источник цитаты нет там два отдельных кабеля по 120 мм2

Я полностью согласен с mastervictor, При таком близком зуме визуальный обман отсутствует почти. Взгляните на моё(СИП 95мм2). Они толще ваших, а я фотографировал не вплотную находясь на 1.5ра метровом расстоянии без увеличения кратности. Вас походу нагрели с квадратурой жилы.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 15 окт 2016, 16:26

Тот кто любит по скручивать медь с алюминием. Вам посвящается.Это последствия.
IMG_20161014_190935.jpg

IMG_20161014_190940.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 15 окт 2016, 16:34

Еще один ППР из серии я его слепила из того, что было.
В заказе было сказано сломан пульт управления. Приехал делаю осмотр оборудования
IMG_20161015_130704.jpg

Отрываю пульт, а там пусто.
IMG_20161015_130718.jpg

Оказывается разграбили любители цветных металлов. Ох уж и любит между прочем народ дезинформировать приврав. Пришлось мне лепить из того, что было на пром.объекте из старого реставрированного железа.
IMG_20161015_174056.jpg

IMG_20161015_174149.jpg

IMG_20161015_174127.jpg
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6551
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 15 окт 2016, 19:20

Константин писал(а):Источник цитаты Тот кто любит

Не люблю, но приходится. За 20 лет контакты горели 3 раза, коробки - ни разу.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 5419
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 695
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 15 окт 2016, 19:33

Константин писал(а):Источник цитаты Тот кто любит по скручивать медь с алюминием. Вам посвящается.Это последствия.
IMG_20161014_190935.jpg

IMG_20161014_190940.jpg

Константин, уточните, в каком месте эта коробка находилась- внутри/вне помещения и проч. Просто так, в помещении с такой парой медь/люмень редко что происходит, а чтоб коробке расплавиться, надо постараться и не скрутить нормалоьно, а присопливить. Или же влажно там, или х/з
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2145
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 72
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Леопольд » 16 окт 2016, 07:11

Один товарищ подключал люстру. Сработал автомат. Потом выяснилось, что оплавился механизм двухклавишного проходного выключателя с подсветкой (ок 1000р). Автоматика недоработала? УЗО спасло бы выключатель? Что можно сделать впредь?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6551
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 16 окт 2016, 07:18

Леопольд писал(а):Источник цитаты оплавился механизм двухклавишного проходного выключателя с подсветкой (ок 1000р)

Могли и провода в люстре погореть.


Леопольд писал(а):Источник цитаты Автоматика недоработала?

Наверно, стоял большой автомат 16А. Был бы 6А, последствия для выключателя были полегче.


Леопольд писал(а):Источник цитаты УЗО спасло бы выключатель?

Пора бы знать, кого и что спасает УЗО.


Леопольд писал(а):Источник цитаты Что можно сделать впредь?

Ставить автоматы не более 6А.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 16 окт 2016, 13:57

elalex писал(а):Источник цитаты коробки - ни разу.

В этой прогорело дно.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, уточните, в каком месте эта коробка находилась- внутри/вне помещения и проч. Просто так, в помещении с такой парой медь/люмень редко что происходит

Как так не происходит? Горит изоляция. А это чудо было установлено в гараже у заказчика. Гараж сухой,отапливаемый. Вот еще подобное убирал около года назад.

Так, что те кто любит поскручивать так не страдайте фигнёй. Берите зажимы. Хоть шины,хоть ЗВИ, WAGO c электроконтактной пастой.
ПАВ
Сообщения: 5419
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 695
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 16 окт 2016, 14:05

Константин писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты коробки - ни разу.

В этой прогорело дно.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, уточните, в каком месте эта коробка находилась- внутри/вне помещения и проч. Просто так, в помещении с такой парой медь/люмень редко что происходит

Как так не происходит? Горит изоляция. А это чудо было установлено в гараже у заказчика. Гараж сухой,отапливаемый. Вот еще подобное убирал около года назад.

Так, что те кто любит поскручивать так не страдайте фигнёй. Берите зажимы. Хоть шины,хоть ЗВИ, WAGO c электроконтактной пастой.

Как по мне, тут причина одна- некачественная скрутка и разные материалы ни при чем. Такое при плохом контакте где угодно есть, даже с однородными материалами..
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 16 окт 2016, 14:33

ПАВ писал(а):Источник цитаты Как по мне, тут причина одна- некачественная скрутка и разные материалы ни при чем.

Нет.Электрохимическая коррозия. В воздухе всегда есть влага. Она есть всегда. Это рас. Во вторых. Допустим каким то способом решили данную проблему.Есть в таком соединени еще один камень. Линейное расширение проводов.Поскольку материал разный он имеет разное расширение и под нагрузкой быстро начинает ослабевать.Не имея специальных поджимов или стяжек. Как следствие, между ними образовывается зазор, который в свою очередь увеличивает сопротивление. После, контакт окисляется и спустя некоторое время разрушается.
ПАВ
Сообщения: 5419
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 695
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 16 окт 2016, 15:27

Про расширение мы уже говорили и не раз- до каких, и главное- ПО КАКОЙ причине негреется этот проводник, чтоб он начал расширяться? Да и не усыхать же, а увеличиваться в диаметре, хоть это и микрометры- считаем: 1 мм алюминия при нагреве до 100 гр.С увеличится в диаметре на 22 микрометра, аж. При том, что нагреются все проводники, т.е. увеличатся в диаметре и длине тоже все. Да и про ток в этом соединении нет ни слова, банальный перегруз допускаете?
Банальный винтовой зажим розетки с недоконтактом ведет себя так же- нагрев от плохого контакта и плавление изоляции.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 2063
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 373
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение TOPMO3 » 16 окт 2016, 15:59

ПАВ писал(а):Источник цитаты Как по мне, тут причина одна- некачественная скрутка и разные материалы ни при чем. Такое при плохом контакте где угодно есть, даже с однородными материалами..
К сожалению не могу с Вами согласиться ... Константин прав ... Вы хоть как затягивайте контакт меди с алюминькой - коррозия все равно будет ... и даже сильнее, если при затяжке сдерете верхний окисленный слой.
Похоже Вы просто забыли эту тему по химии, которую преподавали в школе. Ведь именно для уменьшения потенциала, советуют, один большой переход - делить на два маленьких ... т.е. ставить между медными и алюминиевыми проводами, стальную шайбу.
Сами посмотрите .... железо (Fe) находится примерно на середине, между алюминием (Al) и медью (Cu). :smile:
Вложения
1.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 16 окт 2016, 16:17

ПАВ писал(а):Источник цитаты Банальный винтовой зажим розетки с недоконтактом ведет себя так же- нагрев от плохого контакта и плавление изоляции.

Последствия на лицо чуть выше. Хотим по больше пожаров ради бога крутите. Пожарником больше работы да и я в не удел не останусь. Обеспечите меня стабильным заработком.Ведь после такого вот надо же это кому то разгребать и восстанавливать.
ПАВ
Сообщения: 5419
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 695
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 16 окт 2016, 16:50

Константин писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Банальный винтовой зажим розетки с недоконтактом ведет себя так же- нагрев от плохого контакта и плавление изоляции.

Последствия на лицо чуть выше. Хотим по больше пожаров ради бога крутите. Пожарником больше работы да и я в не удел не останусь. Обеспечите меня стабильным заработком.Ведь после такого вот надо же это кому то разгребать и восстанавливать.


Я не говорил, что надо крутить, но таких не- или малосовместимых соединений тыща. Начнем с меди и цинка, меди и стали, алюминия и цинка, там нет опасности окислений? Опять же, нагрев может быть по разным причинам, не согласны ? Скрутка на фото- не скрутка, а типичная сопля, вот она и сработала.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 16 окт 2016, 17:06

ПАВ писал(а):Источник цитаты Начнем с меди и цинка, меди и стали, алюминия и цинка, там нет опасности окислений?

В системах электропитания нет проводников из цинка. Такое не поскручиваеш в распред коробках. Поэтому не согласен этому негде взяться.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Скрутка на фото- не скрутка, а типичная сопля, вот она и сработала.
Ок. На ВЛ некоторые умельцы приматывали параллельно бандажной скруткой (британка, отличная скрутка всем скутка) медный кабель к А 50. Съело алюминий полностью. Пока не оборвалось на последней проволочке. Жаль не сфотографировал тоже бы сюда не помешало выложить. И это не сопли в распределительной коробке.
ПАВ
Сообщения: 5419
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 695
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 16 окт 2016, 17:17

Проводников нет, но масса арматуры покрыта цинком, тот же современный крепеж практически весь оцинкованный. Вот чего уже не встретишь, так это- голого совсем металла. Вот и выходит, что для полного счастия нужны только алюминиевые клемники, винты и проч. Аналогично и для меди, но нет такого, в лучшем случае одна детали из латуни, вторая оцинкована. Вот и выходит- хоть где и как, а пары возможны.
Насчет умельцев- они много умеют, правда, верю, знаю, не раз матом крыл народное творчество.
В жизни все не так, как на самом деле...


  • Реклама

Вернуться в «Ошибки электромонтажа или "как не надо делать"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость