Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 06 дек 2015, 00:38

Pavel писал(а):Источник цитаты какой при этом автомат нужно применить и чем аргументировать свой выбор?

Указанные амперы - для городской квартиры. Для деревни и других длинных линий сначала нужно мерять сопротивление петли, потом выбирать автомат.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Реклама
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 06 дек 2015, 08:04

elalex писал(а):Источник цитаты Для деревни и других длинных линий

разрешите уточнить,в деревне чтоб розетку установить,провод с начало вокруг дома прокидывают несколько раз,или линии там строят сечением 2,5 квадрата?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6548
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 06 дек 2015, 08:32

mastervictor писал(а):Источник цитаты прокидывают несколько раз,или линии там строят сечением 2,5 квадрата?

Прокидывают пускай что и как хотят, но нужно сначала посчитать сечение на падение напряжения и ток КЗ в розетке, потом проложить кабель, померять сопротивление петли, только потом выбрать автомат.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 56
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Pavel » 06 дек 2015, 12:13

mastervictor писал(а):Источник цитаты разрешите уточнить,в деревне чтоб розетку установить,провод с начало вокруг дома прокидывают несколько раз,или линии там строят сечением 2,5 квадрата?

Полностью согласен с elalex по поводу измерения петли "фаза-ноль" и уже исходя из произведенных замеров подходить к выбору защитного автомата. Я живу в самой настоящей деревне; провод вокруг дома, конечно же, никто не прокидывает, но бывает следующая ситуация. ВРУ находиться в доме, от него проложена линия к хозблоку или бане, которая находиться в 30 м от дома, а с учетом удобства прокладки кабеля, то получиться и того 50м. Есть два варианта- устанавливать в каждом конкретном строении свой бокс с автоматами или (как в моем случае) установить все автоматы в общем щитке и пустить от него несколько различных по длине линий. На самую дальнюю точку у меня идет кабель 4 кв.мм, но даже не делая (пока) замер петли я установил на эту линию автомат B16. "Береженого Бог бережет!"
Производство электрощитового оборудования- www.specenergozavod.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 06 дек 2015, 17:25

Pavel писал(а):Источник цитаты Полностью согласен с elalex по поводу измерения петли "фаза-ноль" и уже исходя из произведенных замеров подходить к выбору защитного автомата.

Вы хотите сказать,что замеры нужно производить только в деревне,а в городе не надо!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 56
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Pavel » 06 дек 2015, 20:31

Везде надо, но в деревне- особенно. :wink:
Производство электрощитового оборудования- www.specenergozavod.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 07 дек 2015, 08:33

Pavel писал(а):Источник цитаты Везде надо, но в деревне- особенно.

Ну Вам видней! :smile:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 09 фев 2016, 23:59

Вот такие пироги, уличное освещение крыльца. Потолок металлический, светильники влагонезащищенные, при всём при этом есть связь этого потолка с "N" питающего кабеля (УЗО не стоит) думаю скоро будет беда, а клиент говорит - "главное шобы светило" :sad: Светильников 12 шт. в одном вода, все остальные захреначены так же.
Вложения
как так2.jpg
как так.jpg
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 10 фев 2016, 06:09

Кактус писал(а):Источник цитаты в одном вода, все остальные захреначены так же.

Беда не за горами!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 10 фев 2016, 09:59

Кактус писал(а):Источник цитаты при этом есть связь этого потолка с "N" питающего кабеля

Ну,раз связь есть, то беды не будет. Будет "бум" и выбьют автоматы :wink:
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 10 фев 2016, 12:48

Кактус писал(а):Источник цитаты Вот такие пироги, уличное освещение крыльца

На светильниках нет уплотнителей на технических отверстиях под питания светильника и крепежи(саморезы). Кажиться мелочь ,а вот из за такой фигни и портится все. Вырежьте уплотнители шайбы из резины и промажьте их герметикам и фиксируйте. И не будет воды в светильниках.
А связь с N проводником и потолком нашли где?
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 10 фев 2016, 15:31

Константин писал(а):Источник цитаты А связь с N проводником и потолком нашли где?

Если честно, то дело было вечером и демонтировать этот потолок нам не дали (типа без света мы поживем, а вот без потолка нет), да и как бы это не наше дело, поэтому место их связи выявлено не было, но факт остался фактом - открутили все светильники от потолка (т.е. повисли они на проводах питания) и прозвонили "N" с потолком - звонятся, т.е. где то, что то там - скрутка м.б.. Дальше больше, в понедельник туда поехала другая бригада с восстановленным проблемным светильником - установили, подключили, включили: ВСЁ В ПОРЯДКЕ - светят, АВ не выбивает. Из этого делаю вывод, что связь имеет место после нагрузки (светильников) и стекает через потолок на PE поэтому АВ не реагирует, а УЗО на этой линии нет. Как только поеду на этот объект обязательно проверю наличие напряжения на потолке и отпишу.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 10 фев 2016, 15:58

Кактус писал(а):Источник цитаты прозвонили "N" с потолком - звонятся

да попросту металлоконструкция заземлена. Может быть даже не специально- достаточно арматуры в фундаменте.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 10 фев 2016, 16:04

Александр Deltik, Или я не понял или Вы. N был отключен, но звонился с мет. потолком - как?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 10 фев 2016, 16:08

Кактус писал(а):Источник цитаты Или я не понял или Вы. N был отключен, но звонился с мет. потолком - как?!

Через землю-матушку. На подстанции вы ведь N от земли не оключали? ))
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 10 фев 2016, 16:18

Александр Deltik, Или что-то, где не так или Я совсем дурак (личное высказывание). Возьмите железку (можете подключить её даже к защитному проводнику) и кусок провода, положите на эту железяку и проверьте будут они (провод и железяка) звониться? А у меня звониться. Может я не догоняю чаго :fool:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 10 фев 2016, 16:35

Кактус писал(а):Источник цитаты положите на эту железяку и проверьте будут они (провод и железяка) звониться?

конечно будут )) вы же положили металлический :wink: провод, на металлическую :wink: железяку. они просто обязаны звониться.
Я тоже подозреваю,что мы с вами где-то точек соприкосновения не нашли.
Металлический потолок приварен к металлической балке,которая приварена к закладным в фундаменте и водопроводным трубам. На них есть земля.
N-проводник, проходя сквозь коробки-щиток-столбы, приходит на подстанцию,где прикручивается к нулевой точке звезды. Туда же прикручивается провод заземляющего контура подстанции. Земля является проводником,параллельным нашему N-проводнику.
Соответственно N-проводник звонится с потолком через подстанцию (или через соседний дом,или через тысячу параллельных соседних домов)
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 10 фев 2016, 16:46

Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Соответственно N-проводник звонится с потолком через подстанцию (или через соседний дом,или через тысячу параллельных соседних домов)

Нехеро**й у вас измерительный прибор я скажу, что может протестировать электрическую цепь от вашего светильника до ТП находящийся в несколько километров от него. Нет, право на жизнь это теория конечно имеет так как при применении системы tn-c-s на объектах РЕ и N связаны в ВРУ. И при попытке протестировать эту цепь с веденными в эксплуатацию электроустановками (в вашем случаи Светильников) вы получите четкие показания целостности цепи. Правда методику измерения ув. Кактус не описывал.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 10 фев 2016, 16:50

Александр Deltik писал(а):Источник цитаты точек соприкосновения не нашли

Нет, просто мы на разных фазах.
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты вы же положили металлический провод

я этого не писал
Берем мет светильник монтируем на мет.поверхность. Подключаем РЕ к шине и потолку, а N и L НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ никуда - будет звониться N и мет.поверхность?!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 10 фев 2016, 17:09

Кактус писал(а):Источник цитаты Берем мет светильник монтируем на мет.поверхность.

Я тут накидал от руки небольшую схему как при системе tn-c-s у вас могут прозваниваться ваш металлический потолок и N провод.
св.jpg