Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Прикрепляем фото и обсуждаем ошибки электромонтажа из своей практики.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 19:22

Александр Deltik, Вы не до конца вникли в суть вопроса. Константин как раз и "сверкает" нулевым проводником при отключенной АВ нагрузке на входе.
Кактус-devil :diablo: .
Реклама
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 04 дек 2015, 19:57

mastervictor писал(а):Источник цитаты Перчатки у тебя крутые!

Что сделаешь, что магазины позже открываются чем я на работу выхожу. Запасных не было с кем не бывает. Одел одноразовые БУ, сойдет поковыряться в пыльном помещении. Новые пока в пути, последнею пару добил месяц назад. Заказываю антивибрационные Hi-end.
tupos писал(а):Источник цитаты в чем проблема?

В мусоре если так назвать который у хозяев вечно на полу валяется или вообще угол завалин всяким хламом до самого потолка почти. И как на зло где работы надо производить. Так, что от него у меня толку мало все равно негде положить. Для безопасности одеваю диэлектрические перчатки если есть необходимость.
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Не пробовали нейтральным проводником "посверкать"?

Александр Deltik, Нулевым проводом я и сверкал, который от ВРУ идет. Пробоя нагревателя нет(Проверенно).Но есть одно "Но" Система отопления электрически соединена с корпусом ПУЭВН. Подвал сырой, есть утечки по любому на землю, и еще имеется в системе отопления варенный котел на твердом топливе, а как знаете их монтируют для устойчивости на собственном фундаменте или на не больших вертикальных металлических сваях которые в моем случаю проканают как естественный заземлитесь. Отсюдого и меньший потенциал чем на проводнике от ВРУ. Вот и искры.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 20:54

Константин, Да все понятно в Вашем случае, есть PEN с одним потенциалом, есть "утечка" на землю с др. потенциалом - отсюда и разность с "бенгальским огнем". Уже обсуждали, что согласно ПУЭ рвать "защитный" проводник нельзя, я так же задавал вопрос по поводу PEN, но вразумительно никто не ответил.
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 693
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 20:59

ОТКУДА УТЕЧКА на землю с ДР. потенциалом, если потребитель отключен???
Это напоминает энергонезависимый однопроводный звонок, совсем однопроводный, второго провода нет вааще! Схему такого звонка нарисуете?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 21:07

ПАВ, Читайте пост Константина выше.
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 693
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 21:29

Зачем читать читанное? Я задал элементарные вопросы.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 21:47

ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем читать читанное?

Читайте-читайте:
Константин писал(а):Источник цитаты "Но" Система отопления электрически соединена с корпусом ПУЭВН. Подвал сырой, есть утечки по любому на землю, и еще имеется в системе отопления варенный котел на твердом топливе, а как знаете их монтируют для устойчивости на собственном фундаменте или на не больших вертикальных металлических сваях которые в моем случаю проканают как естественный заземлитесь.
.
Кактус-devil :diablo: .
ПАВ
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 693
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 22:13

Не читайте-читайте, а это все надо в самом начале писать, не играть в непонятку и темнилку!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 22:23

ПАВ, Ноги вообще растут оттуда http://zametkielectrika.ru/kak-podklyuc ... ment-37071
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 04 дек 2015, 23:03

Ну, похоже ноль со столба херовый, а ноль с земли- хороший. Соответственно при "сверкании" вся ПРЕДЫДУЩАЯ нагрузка начинает работать через "хороший ноль"- ток течёт на землю. Соответственно, человек, взявшийся за плохой ноль и хороший- имеет все шансы попасть обеими ногами в маргарин. Ну и соответственно-я был неправ, утверждая, что на входе ноль разрывать нельзя, примитивно думая, что ноль- это безопасность. Константину- моя благодарность, низкий поклон и спасибо за яркий пример.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 23:19

Александр Deltik, Вы копните глубже и поймете, что есть N, PE и PEN и при разных обстоятельствах будут разные варианты. СТОЛБ тут вообще не при чём.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 04 дек 2015, 23:43

Кактус писал(а):Источник цитаты

И вы копните поглубже и поймёте, что звезда в трансформаторе на подстанции- заземлена, и с неё же берётся рабочий ноль. Только рабочий ноль идёт по проводам с неизбежными потерями на скрутках, и смещением нейтрали (вытекающем из-за тех же скруток) из-за неравномерной нагрузки по фазам. А земля- она и есть - земля.
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 05 дек 2015, 00:05

Александр Deltik, Афигенно развернули, считай приравняли к обрыву нуля.
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты рабочий ноль идёт по проводам с неизбежными потерями на скрутках, и смещением нейтрали (вытекающем из-за тех же скруток) из-за неравномерной нагрузки по фазам. А земля- она и есть - земля.

Как всем хорошо в деревне (у чела свой контур заземления в конце).
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 05 дек 2015, 00:25

Кактус писал(а):Источник цитаты Афигенно развернули, считай приравняли к обрыву нуля.

Именно так. И ситуация далеко не редкая. А свой контур у каждого есть- земля . Но только земля без заземления нейтрали звезды ничего не стоит. Вы это понимаете?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 05 дек 2015, 05:13

Константин писал(а):Источник цитаты В мусоре если так назвать который у хозяев вечно на полу валяется или вообще угол завалин всяким хламом до самого потолка почти. И как на зло где работы надо производить

В таких условиях вообще работать нельзя и мусор это не ваши проблемы - пусть заказчик и убирает.

А насчет сверкания - я предполагаю что есть еще один ввод, а нулевой провод подключен через щиток в котором работал Константин.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 05 дек 2015, 08:06

Александр Deltik писал(а):Источник цитаты земля без заземления нейтрали звезды ничего не стоит. Вы это понимаете?

НЭТ не понимаю. Какое вообще это имеет отношение к вопросу?! И
Александр Deltik писал(а):Источник цитаты я был неправ, утверждая, что на входе ноль разрывать нельзя
- если это "честный ноль" т.е. N, а не PEN, то рвать его никто не запрещает.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 05 дек 2015, 18:45

ПАВ писал(а):Источник цитаты Не читайте-читайте, а это все надо в самом начале писать, не играть в непонятку и темнилку!

Даже если не брать в обзор комментарий на сайте заметки электрика то я и так все понятно изложил 2 мя постами, что не так то?
Константин писал(а):Источник цитаты Суть в чем, чем иногда чревато снятия напряжение однополюсным или трехполусным автоматическим выключателем или рубильником разъединителем. Тоесть не полная развязка от сети электропитания.


Александр Deltik писал(а):Источник цитаты Константину- моя благодарность, низкий поклон и спасибо за яркий пример.

Всегда пожалуйста :smile:

tupos писал(а):Источник цитаты нельзя и мусор это не ваши проблемы - пусть заказчик и убирает.

Ваши слова да богу в уши, и вразумление в голову заказчиков.
tupos писал(а):Источник цитаты А насчет сверкания - я предполагаю что есть еще один ввод, а нулевой провод подключен через щиток в котором работал Константин.

Увы нет. Как было я уже подробно описал, да и в чем причина.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 05 дек 2015, 20:36

Электрики,это Вам не ЖКХ!
Это там видно,где трубу прорвала,и вода течет!В электричестве этого не видно!
Так я абонентам отвечаю!
-А Вас что,приборов нет специательных!
-Еще не завезли!-отвечаю я!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 05 дек 2015, 22:29

mastervictor писал(а):Источник цитаты Это там видно,где трубу прорвала,и вода течет!В электричестве этого не видно!

Зря вы так. трудно как раз слесарям,у них миллион неисправностей. А у нас,электриков- только две: или нет контакта там где он нужен,или есть контакт там где он не нужен. :wink:
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 56
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Pavel » 05 дек 2015, 23:37

elalex писал(а):Источник цитаты Медь 2,5кв.мм обычно защищают автоматами 25А, я - 20А, сильно осторожные ставят 16А.

Наверное я сильно осторожный, но Вы привели по-моему очень и очень приблизительный вариант. А если длина линии медью 2,5 кв.мм. будет 50 метров, то какой при этом автомат нужно применить и чем аргументировать свой выбор?
Производство электрощитового оборудования- www.specenergozavod.ru


  • Реклама