Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 28 окт 2015, 21:30

Какая разница, скорее- ручки у Мастеров болели, что винтки недовинтили, крутки недокрутили.
В жизни все не так, как на самом деле...
Реклама
Аватара пользователя
Огогойко
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 20:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Огогойко » 29 окт 2015, 06:50

tupos писал(а):Источник цитаты Огогойко, счетчик Энергомера?

К сожалению, да. CE102 R5 (на дин-рейку).
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 29 окт 2015, 07:00

Огогойко, у меня был печальный опыт с ЦЭ6803В. После сборки схемы, я в обязательном порядке проверяю готовое изделие под напряжением и под нагрузкой. Так вот, после очередной сборки, подаю питание на схему, включаю автомат, через несколько секунд хлопок, отключение автомата и счетчик распространяет горелый запах, никаких видимых повреждений нет. Проверяю схему - ошибок нет. Устанавливаю второй счетчик - ситуация один-в-один. Третий счетчик - аналогично. Только четвертый счетчик, как потом оказалось, из другой партии нормально работал.
Через два года после описанной ситуации мне вновь попался подобный счетчик этого же производителя.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 200
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 36
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Заметки Электрика » 29 окт 2015, 07:44

tupos, на завод не писали претензию по этому поводу?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 29 окт 2015, 07:53

Заметки Электрика, у нас проще система - написали Акт брака поставщику, и он нам заменил брак. Разбирался с заводом поставщик.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Огогойко
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 20:51
Репутация: 2
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Огогойко » 29 окт 2015, 20:33

tupos, а я как раз на завод отправил и мне замену прислали CE102M уже, с оптопортом. Вообще много брака с этой компании пошло, а жаль раньше хорошие ПУ были. МЗЭП тоже не очень и нижегородские тоже. Сейчас лидируют Нева Тайпит, ещё ни одного брака пока не видели.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6546
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 30 окт 2015, 09:42

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты что

Под винтами пластинок не было?
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 6546
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 521
Откуда: 2alpilip@gmail
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение elalex » 30 окт 2015, 09:45

ПАВ писал(а):Источник цитаты ручки у Мастеров болели, что винтки недовинтили, крутки недокрутили.

Да, каждые полгода неплохо бы снимать пломбы и поджимать винты.
Одиночный свободный электрик, опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Обслуживаю по частным вызовам 20000 квартир
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 30 окт 2015, 10:08

elalex писал(а):Источник цитаты каждые полгода неплохо бы снимать пломбы

У нас это будет не дешевое удовольствие!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 02 дек 2015, 16:12

Выезжал на заявку от ИП ремонт мазутной котельной. Жаловались, что мол электродвигатели из строя выходят, типо защита(в виде ртл) вроде есть а все равно ломаются.
Ну, что приехал и что я вижу
IMG_20151130_100813.jpg

Главное распределительную коробку с двигателей как ветром сдуло и её судьбу никто не знает. И соединения на гибридных скрутках в усмердь окислившихся.
IMG_20151130_101334.jpg

Кошмар одним словом, а патом еще жалуются, что на то да на это денег не хвотает,а вот держать оборудование в нормальном состоянии не могут.
Кстати некогда не выкладывал тут исправление той или иной аварии ну думаю разнообразить для темы отремонтированные варианты. Для этого двигателя и для парочку других было принято решение заменить установкой коробки HEGEL + клемный блок, наконечники и в качестве уплотнителя между корпусом двигателя и коробкой резина от камеры К700 и паранитовая прокладка.
IMG_20151130_110939.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 04 дек 2015, 10:59

Предоставляю к обозрению небольшой снятый ролик на свой телефон, за качество картинки судить не стоит снимал при полной темноте причем одной рукой без стабилизации. Суть в чем, чем иногда чревато снятия напряжение однополюсным или трехполусным автоматическим выключателем или рубильником разъединителем. Тоесть не полная развязка от сети электропитания.


Система заземления на этом объекте TN-C. Напряжение снималось рубильником ВР32 находящимся в металлокорпусе опечатанным энергосберегающей компанией(энергосбыт) доступа туда не имел чтобы выполнить отключения отходящих N жил кабеля. И как думаете как приятно присоединять такую вот токопроводящею жилу когда она буквально искрит в руках.
ПАВ
Сообщения: 5414
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 693
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение ПАВ » 04 дек 2015, 12:28

Константин, когда-то давно меня учили- язык инженера есть карандаш и бумага. Было бы понятнее, если бы вы начертили, эскизно- где что расположено, куда провода заведены, где отключается и проч. пустяки. Иначе- и там и тут мне совершенно не ясно, откуда искрам браться при отключенной нагрузке.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 04 дек 2015, 13:49

ПАВ писал(а):Источник цитаты если бы вы начертили, эскизно- где что расположено, куда провода заведены, где отключается и проч. пустяки

Да пожалуйста.
Схема электропитания.jpg

1-это кабель питания от распределительных шин к РЩ в гараж
2-кабель питания к РЩ в баню
3-кабель питания к РЩ 1го и 2го этажа дома.
4- кабель в подвал к Пульту Управления Электроводонагревателю (система отопления)
И так, рубильник ВР32 находится в отключенном состоянии, напряжения со всех фаз снято. А PEN на шине которая приварена к корпусу щита. Этот проводник постоянно находится в сети он не отключается. И небольшое напряжение попадает от абонентов по ВЛ . Отсюдого и искрения у меня потенциал на корпусе пульта управления меньше чем на PEN.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 04 дек 2015, 16:22

Константин писал(а):Источник цитаты И как думаете как приятно присоединять такую вот токопроводящею жилу когда она буквально искрит в руках.

Cтоя на ковре.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 04 дек 2015, 17:48

tupos писал(а):Источник цитаты Cтоя на ковре.

От искрения избавляет?
tupos, А вы с собой коврик носите? я нет. Ток перчатки.Но там хоть вози и не вози, чтобы безопасно работать лучше отключиться полностью от сети.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 04 дек 2015, 18:03

Константин писал(а):Источник цитаты Ток перчатки.

Перчатки у тебя крутые! :biggrin:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 04 дек 2015, 18:30

Константин писал(а):Источник цитаты А вы с собой коврик носите?

На объект привожу, работаю стоя на ковре, в чем проблема? Редко приходится работать при полностью снятом напряжении.

Ковер в вашем случае искрение не исключит, он исключит поражение вас электротоком
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Кактус » 04 дек 2015, 18:33

mastervictor, А что Вам не нравится?! Перчатки диэлектрические КОЖАНЫЕ с откидными тепловыми наконечниками, для работы в особо неблагоприятных климатических условиях :lol: (43 сек.).
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 04 дек 2015, 19:07

Кактус писал(а):Источник цитаты А что Вам не нравится?!

Не жалею денег на перчатки!
300р за пару,это норма!
При верхолазных работах,они особо необходимы!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Александр Deltik
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 18:44
Репутация: 7
Откуда: Мариуполь
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Александр Deltik » 04 дек 2015, 19:16

Константин,то есть дальнейшая схема нагрузки такова:
Или у вас пробой одного из нагревателей на корпус? Не пробовали нейтральным проводником "посверкать"?