Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 сен 2015, 11:49

По роду своей деятельности чаще всего приезжаешь на объекты не выполнять новые электромонтажные работы а устранять за кем-то старые и их последствия.
Начну пожалуй с того чем чревато оставлять токопроводящие жилы кабелей и проводов без правильно подобранной соответствующей защиты для них.
Какой гениальный склад ума имел тот электромонтер который установил и подключил разъем РШВШ к рубильнику РПБ с плавкими предохранителями на 100А кабелем КГХЛ 4х6 фото сие чуда прилагаю, тоже самое ждет те проводники кто защищает автоматическими выключателями на 32А и 25А токопроводящие жилы сечением 2.5мм2. :fool:
Вложения
IMG_20150520_110507.jpg
IMG_20150520_110258.jpg
Последний раз редактировалось Константин 17 сен 2015, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия.

Сообщение mastervictor » 17 сен 2015, 11:53

Константин писал(а):Источник цитаты кто защищает автоматическими выключателями на 32А и 25А токопроводящие жили сечением 2.5мм2.

Либо я что то не понял,либо все так делают!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия.

Сообщение Константин » 17 сен 2015, 11:57

mastervictor писал(а):Источник цитаты ибо я что то не понял,либо все так делают!

Ну что тут могу сказать... тем кто так делает это им больше всего нужно.
Вложения
2466-700x700.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 сен 2015, 12:06

Вот еще одна красота. Сборка ЩУРН с ПЗС2-3-3 от городских электросетей. Завод РЕN проводом СИП под клемму счетчика. Последствия на лицо.
Вложения
IMG_20150627_162234.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 сен 2015, 13:54


Для любителей вести электропроводку в парной в бане кабелем ВВГ. Что происходит с кабелем ВВГ и синтетической изоляцией под действиями температур парной.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 17 сен 2015, 14:20

Константин писал(а):Источник цитаты Ну что тут могу сказать... тем кто так делает это им больше всего нужно.

Все ВПУ до 6 кВт собраны проводом ВВГ 2(3)*2,5,вернее его жилами,отходящая проводка в домах,не больше!
viewtopic.php?t=189
Что не так то?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 17 сен 2015, 14:23

Константин писал(а):Источник цитаты Завод РЕN проводом СИП под клемму счетчика. Последствия на лицо.

В наших сетях это норма,иначе то и учет не примут!
А то что на фото,это может быть на любой клеме счетчика,на любом АВ,любым проводом.......-не дотянули!И все!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 сен 2015, 17:44

mastervictor писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты Завод РЕN проводом СИП под клемму счетчика. Последствия на лицо.

В наших сетях это норма,иначе то и учет не примут!
А то что на фото,это может быть на любой клеме счетчика,на любом АВ,любым проводом.......-не дотянули!И все!

А вы в курсе какой промежуток времени нужно выдержать для повторной протяжки контактов с AL проводами и Cu?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 17 сен 2015, 18:50

Константин, со сбытовиками об этом бесполезно разговаривать. Они борются с безучетным потреблением, хоть и вопреки требованиям ПУЭ и ГОСТов. PEN, присоединенный на шину РЕ дает некоторые возможности потреблять ЭЭ без учета, даже в трехфазных схемах, об однофазной я уж и молчу.
Что бы не было проблем со сбытовиками и выполнялись требования НДТ, мы присоединяем PEN на зажим N счетчика, и через второй N зажим повторно заземляем PEN проводом не менее 10 мм кв по меди, при 16 мм кв по алюминию PEN
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 сен 2015, 18:55

mastervictor писал(а):Источник цитаты Что не так то?

Не так то, что если ваши жилы допустим держут 20А то нужно устанавливать аппарат защиты который сработает до того момента как ток возрастет в вашем проводнике до 20А например 16А дабы обеспечить его сохранность. А не то, что вы видите на фото 100А для 6мм2 меди. Свертись с техническими характеристики кабеля, какой ток он выдерживает?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 сен 2015, 19:14

Константин писал(а):Источник цитаты В наших сетях это норма,иначе то и учет не примут!

tupos писал(а):Источник цитаты Константин, со сбытовиками об этом бесполезно разговаривать.

\Все прекрасно принимают. Мои зборки еще не раз не послали "на" ну возможно потому, что знают меня хорошо весь инженерский состав. И некоторые инспектора. Хотя иногородним по Новосибирской области тоже выполнял сборки ВРУ . И для PEN также устанавливал шины.
По фото ЩУРН могу сказать, что за несанкционированного подключения пожарной охранной сигнализации мимо прибора учета можно было уже штраф впаять. Видите на фото возле вводного коммутационного аппарата коричневый проводок? спрашивается какова он там делает..
А поплыл контакт не от того, что его плохо протянули а от скользящего контакта. СИП если в курсе mastervictor состоит из алюминиевой проволки, мало того, что алюминий метал пластичный так его и деформирует при такой структуризации в2 раза лучше. В результате чего контактная клемма не способна держать все проволки в пучке и некоторые из них просто висят в воздушном зазоре не не касаясь клеммы, в результате чего переходное сопротивление увеличивается и все это начинает греться. А если не заметили на фото гильз там нет, о них там походу не вспоминали.
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 37
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Андрей Ingener » 17 сен 2015, 19:21

Ок. Это все ясно, про сип и тд. , но перед учётом должен ставиться аппарат защиты и можно в него сип запихнуть обжав обработанными наконечниками, хоть и не часто я с ним дело имею ( сип).
О как оказывается земляки :wink:
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 17 сен 2015, 23:07

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты но перед учётом должен ставиться аппарат защиты и можно в него сип запихнуть обжав обработанными наконечниками

Так и должно быть,если не хотим чтобы контактные соединения не расползались.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 18 сен 2015, 08:52

Константин писал(а):Источник цитаты Свертись с техническими характеристики кабеля, какой ток он выдерживает?

Медный,при наихудшем для него прокладки,14А на квадрат.
2,5 квадрата-35А.
И почему я не могу его зажать в 32А автомат?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3236
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 743
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение Константин » 18 сен 2015, 08:55

mastervictor писал(а):Источник цитаты Медный,при наихудшем для него прокладки,14А на квадрат.
2,5 квадрата-35А.
И почему я не могу его зажать в 32А автомат?

А тут можно ругаться матом? я скажу куда, что зажать можно
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 18 сен 2015, 08:57

Константин писал(а):Источник цитаты СИП если в курсе mastervictor состоит из алюминиевой проволки, мало того,

В курсе!Это моя работа-распределительные сети.
СИП завожу на вводной АВ,ноль в счетчик,отвертками практически не пользуюсь,затягиваю шуруповертом,ни один АВ или прибор учета еще не выгорел!(без гильз,мощностью до 15 кВт)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 18 сен 2015, 08:58

Константин писал(а):Источник цитаты А тут можно ругаться матом?

Только одному спецу! :wink:
Константин писал(а):Источник цитаты я скажу куда, что зажать можно

Прими Нурофен,и рассказывай!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1288
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 295
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение tupos » 18 сен 2015, 09:02

mastervictor писал(а):Источник цитаты Медный,при наихудшем для него прокладки,14А на квадрат.
2,5 квадрата-35А.
И почему я не могу его зажать в 32А автомат?


C 2,5 кв мм вы погорячились. Он "держит" максимум 29 А. А защищать его можно автоматом максимум на 20 А: 20х1,45 = 29 А.
Для 32 А ток отключения составит: 32х1,45 = 46,4 А - проводник 2,5 мм кв. нагреется изоляция потечет и произойдет КЗ

1,45 - это характеристика теплового расцепителя в течении часа, динреечных автоматиков.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 18 сен 2015, 09:18

tupos писал(а):Источник цитаты C 2,5 кв мм вы погорячились. Он "держит" максимум 29 А.

Верно!Погорячился!
Но цифру брал не с потолка,она осела у меня,когда еще инета не было,из справочника,годов 60-70!
Ща инет всякое выдает!Вот первое,что попалось.
http://rostech.info/zavisimost-secheniy ... moschnosti
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4590
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 507
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Аварии, ошибки электромонтажа и их последствия

Сообщение mastervictor » 18 сен 2015, 09:19

А вот другие цифры!
http://vg-repair.ru/index/rasschet_sech ... belej/0-93
(что интересно скажет старый ворчун?)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )