Как подключить кнопочный пост ПКТ-20У2 к трехфазному двигателю?

Выбор и схемы подключения контакторов, пускателей, реле, различных датчиков, кнопок управления, переключателей и т.п.
Аватара пользователя
Владислав
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 18:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Как подключить кнопочный пост ПКТ-20У2 к трехфазному двигателю?

Сообщение Владислав » 29 июл 2015, 18:44

Подскажие пожалуйста схему, как расположить провода в самом пкт.
Аватара пользователя
Заметки Электрика
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:21
Репутация: 37
Контактная информация:

Как подключить кнопочный пост ПКТ-20У2 к трехфазному двигателю и трехфазной сети?

Сообщение Заметки Электрика » 29 июл 2015, 20:17

Вот электрическая схема кнопочного поста ПКТ-20.
tmp2E-4.gif
tmp2E-4.gif (2.49 КБ) 6442 просмотра

S1 - кнопка вперед или вверх, S2 - кнопка назад или вниз; S3 - контакт блок-замка.
Питание цепи управления (фаза) подается на самый правый вывод, затем идет на контакт блок-замка, а с него уже по соответствующим кнопкам. Средний вывод подключается к катушке контактора №1 (вперед или вверх), левый вывод подключается к катушке контактора №2 (назад или вниз).
Схема выполнена с блокировкой кнопок, что очень удобно в плане безопасности.

Если что-то не понятно, то могу нарисовать оставшуюся схему управления и силовую часть.