Сообщение ант@нио » 16 янв 2018, 21:44

Всем привет. Начну пожалуй новую тему,пока вводных мало,буду добавлять по мере поступления,прошу активной помощи от всех.
Начнем,что известно на данный момент:
1. Горят лампочки с периодичностью два дня,на всех трех фазах
2. Сгорела холодильная камера
3. Просадка напряжения происходит стабильно в одно время с 16.00
Пока все! Собираюсь выехать к товарищу на осмотр в данный промежуток времени. А посему,спрашиваю....что нужно взять на контроль,для дальнейшей проработки вопроса???? Кое что из параллельных постов с темы подборки стабилизаторов уже взял на заметку,но....давайте)
Не ищи причину, ищи средство.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 09:05

А что брать, кроме нормального тестера? Ничего, пожалуй. А накрыть стол- его проблема... :biggrin:
Что за объект такой, что лампы по трем фазам раскиданы? Если просадка, от чего лампы дохнут? Насколько большая она, что аж холодильнику тяжело? Или там качели- одна просела, другая подскочила?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ант@нио » 17 янв 2018, 09:08

ПАВ писал(а):Источник цитаты А что брать, кроме нормального тестера? Ничего, пожалуй. А накрыть стол- его проблема...

Это все будет :wink:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Что за объект такой, что лампы по трем фазам раскиданы?

Частный двухэтажный дом,плюс баня,бильярдная и т.д.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Насколько большая она

Это предстоит выяснить!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Или там качели- одна просела, другая подскочила?

Тоже интересно,будем наблюдать!
Не ищи причину, ищи средство.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 09:25

Если такие качели и одновременно, тогда и второй тестер не помешает. Но вообще, странно это- что может так раскачивать фазы. Дерзайте!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ант@нио » 17 янв 2018, 09:28

ПАВ писал(а):Источник цитаты второй тестер

Как у вас тама говорится......таки ДА :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение mastervictor » 17 янв 2018, 11:46

ант@нио, мало данных.И я бы не ставил 3-х фазный СН,а поставил бы три однофазных.
В наше время,лампы накаливания,это не кошерно,и они не долговечны.
Давай инфу!Береги ливер!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ант@нио » 17 янв 2018, 12:13

mastervictor писал(а):Источник цитаты я бы не ставил 3-х фазный СН,а поставил бы три однофазных.

Аргументы?
Витя,я ж говорил,что данных мало! Еще не ездил. Я даже слабо представляю куда один то вкорячивать СН а ты,три предлагаешь! Щитовую не видел или что там у него хз.
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение mastervictor » 17 янв 2018, 13:32

ант@нио писал(а):Источник цитаты Аргументы?

Может нам такой попался,но заказчик с ним намучился,на одной фазе скачек,он же все остальные дергает.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Я даже слабо представляю куда один то вкорячивать СН а ты,три предлагаешь!

ант@нио писал(а):Источник цитаты Частный двухэтажный дом,плюс баня,бильярдная и т.д.

:wink:
Чего сейчас гадать,надо с начало смотреть.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ант@нио » 17 янв 2018, 13:35

mastervictor писал(а):Источник цитаты он же все остальные дергает.

Аргумент!!!!! :yes:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение mastervictor » 17 янв 2018, 13:42

Давно это было.
ант@нио, а может не так страшен черт,как его малюют?!(с)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение Константин » 17 янв 2018, 15:03

ант@нио писал(а):Источник цитаты Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Странная у тебя тема.Дело то может окажется в ослаблении контактного соединения PEN. А тут тебе стабилизатор..
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ант@нио » 17 янв 2018, 15:09

Константин писал(а):Источник цитаты Странная у тебя тема

Чего в ней странного??? Лампы горят тоже из-за PEN? Явная просадка напряжения на лицо,при чем в одно и тоже время!
Константин писал(а):Источник цитаты А тут тебе стабилизатор..

Это не я предложил а товарищ попросил! Будем разбираться!
Для него 80-100 касых,не проблема :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение Константин » 17 янв 2018, 15:13

ант@нио писал(а):Источник цитаты Лампы горят тоже из-за PEN?

А ты че думал? Не будет? Там свистопляска с напряжением получается офигительной.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Это не я предложил а товарищ попросил! Будем разбираться!
Для него 80-100 касых,не проблема

Не фиговый товарищ. Че ему заморачиваться тогда.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ПАВ » 17 янв 2018, 15:16

ант@нио писал(а):Источник цитаты Лампы горят тоже из-за PEN? Явная просадка напряжения на лицо,при чем в одно и тоже время!


Шоб лампы горели из-за просадки??? Ни в жисть не поверю. За счет чего? Перекал даже на 10% против номинального уже сокращает срок службы и существенно. А чтоб НЕДО-...? Не не верю.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ант@нио » 17 янв 2018, 15:21

Константин писал(а):Источник цитаты А ты че думал?

Да ни чего я еще не думал,пока не доехал до места!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Шоб лампы горели из-за просадки???

ПАВ писал(а):Источник цитаты другая подскочила?

Это кто писал? :wink:
Дайте хоть мультиметром потыкать да все соединения проверить,налетели коршуны :hmm:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение Константин » 17 янв 2018, 15:21

ПАВ писал(а):Источник цитаты Шоб лампы горели из-за просадки

Та у него трехфазка. Ослаб где то PEN работает все в доме считай по звезде. Отсудого и горят. Где то по нагрузке больше чутка там и село, а в других комнатах на соседских фазах сгорело из за повышенного. Когда поменяется местами нагрузка так на оборот и получается. То и пишет, что (сгорели) а точнее это ему его кореш так скорей всего сказал.
ант@нио, Топай о то ППР проводи.Диагностику сделаешь там и увидишь.
Последний раз редактировалось Константин 17 янв 2018, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ант@нио » 17 янв 2018, 15:21

Константин писал(а):Источник цитаты Не фиговый товарищ.

Таки я о чем! Но проверить нужно!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение ант@нио » 17 янв 2018, 15:24

Константин писал(а):Источник цитаты очнее это ему его кореш так скорей всего сказал.

Прям в дырочку))))
Константин писал(а):Источник цитаты Топай о то ППР

От куда извиняюсь?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение mastervictor » 17 янв 2018, 15:59

ант@нио писал(а):Источник цитаты Для него 80-100 касых,не проблема

Прошу не забыть меня,я в теме участвовал!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Стабилизатор напряжения на три фазы в частный дом!

Сообщение mastervictor » 17 янв 2018, 19:13

Да-да ... я свидетель!

За откат не забуду! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )