Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Вопросы по рубильникам, выключателям нагрузки, пакетным выключателям, разъединителям, изоляторам, сборным шинам и прочему низковольтному оборудованию до 1000 (В).
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение Роман55 » 21 янв 2018, 04:36

кви-45 писал(а):Источник цитаты
Роман55 писал(а):Источник цитаты
нет, 2 одинаковых 630кВа, работают в паре


А группы соединения обмоток тр-ров одинаковые?

тр-р полностью одинаковы, это не одно здание которое питается от этой тп в другие корпуса тоже приходят кабеля по этой же схеме и там все нормально
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение tupos » 21 янв 2018, 07:43

Роман55, СИП 120 мм кв. можно нагрузить током до 340 А. Силовой трансформатор выдает около 1000 А, без учета перегрузки. Соответственно, сечение провода выбрано не верно. Но учитывая приведенную вами нагрузку в 200А, силовые трансформаторы работают с загрузкой всего 20% что не экономично.

По поводу ваших ВРУ. С подобной схемой знаком, в ней кроме переключающих разъединителей предусмотрено 2 секции шин и секционный разъединитель. Вполне можно работать раздельно
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение Роман55 » 21 янв 2018, 08:38

tupos писал(а):Источник цитаты Роман55, СИП 120 мм кв. можно нагрузить током до 340 А. Силовой трансформатор выдает около 1000 А, без учета перегрузки. Соответственно, сечение провода выбрано не верно. Но учитывая приведенную вами нагрузку в 200А, силовые трансформаторы работают с загрузкой всего 20% что не экономично.

По поводу ваших ВРУ. С подобной схемой знаком, в ней кроме переключающих разъединителей предусмотрено 2 секции шин и секционный разъединитель. Вполне можно работать раздельно

общая нагрузка на ТП в часы пиковой нагрузки около 1500А это по 750А на каждый тр там же еще несколько других корпусов запитаны от нее. да, 2 секции шин секционика нет и эти 2 секции шин объединяются в онду и идут на один общий ШС
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение Роман55 » 21 янв 2018, 08:48

да и дело то не в этом, главный вопрос почему по одной жиле перестает идти ток при параллельной работе двух кабелей? может же быть дело в сопротивлении кабелей?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение ПАВ » 21 янв 2018, 09:07

Может, ТОЭ, раздел "параллельное включение резисторов"- два резистора параллельно, с почему-то очень разными сопротивлениями. Наконечники обжаты хорошо? Предположить обрыв жилы?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение TOPMO3 » 21 янв 2018, 09:23

Роман55 писал(а):Источник цитаты да и дело то не в этом, главный вопрос почему по одной жиле перестает идти ток при параллельной работе двух кабелей? может же быть дело в сопротивлении кабелей?
Я понимаю, что работа тяжелая, но пока не попробуете (одинаково) поменять, на обоих концах, жилы - не будет ясно где проблема ... в кабеле или трансформаторах.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение Роман55 » 21 янв 2018, 12:56

так если бы был бы обрыв жилы то тогда на нем бы не было нагрузки когда включаешь его один. я же пробовал. отключил кабель №1 тот который работает нормально и включил кабель №2 тот на котором была фаза без нагрузки, все отлично все работает, все фазы под нагрузкой. то есть кабель 100% целый, я прям оставляю клещи на кабеле №2 на фазе С они показывают 100А и включаю кабель №1 и они сразу со 100А до 0.01А падают а остальные фазы делятся поровну. ТР тоже не может так как они в параллельной работе работают и в других корпусах где также кабеля в паре стоят все норм везде все делется 50 на 50 по проводам и ТРам, кроме этой одной жилы. по идее то и та жила которая в паре работает нормально питается от двух Тр-ов, может при монтаже кабеля его там загнули гдето сильно и если он один работает то ток идет по нему а как только второй включаешь то току легче идти через второй и нагрузка уходит с загнутого :pardon:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение ПАВ » 21 янв 2018, 13:01

Примерно так- оба имеют по 1 Ом, по ним должно течь по 50% общего тока, если один имеет сопротивление 1 Ом, параллельный- 10 Ом, согласно примитивной логике, по первому потечет примерно 90%, по второму- 10, а у вас что течет?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Роман55
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 окт 2016, 07:05
Репутация: 1
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение Роман55 » 21 янв 2018, 13:10

ничего :) а еще заметил перед отключением я все отходящие автоматы выключил чтоб дуги не было, и когда я включил второй кабель и начал включать автоматы то нагрузка была примерно так- на №1-30 30 40 на №2-30 30 20 и чем больше я включал потребителей тем ближе к нулю была фаза С то есть при маленьких нагрузках все же жила брала на себя какую то часть но при полной нагрузке была на нуле
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение ант@нио » 22 янв 2018, 09:38

кви-45 писал(а):Источник цитаты А группы соединения обмоток тр-ров одинаковые?

А как бы они тогда в параллель работали?!
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение кви-45 » 22 янв 2018, 10:05

Роман55 писал(а):Источник цитаты
может при монтаже кабеля его там загнули гдето сильно и если он один работает то ток идет по нему а как только второй включаешь то току легче идти через второй и нагрузка уходит с загнутого


Еще раз предлагаю замерить сопротивление петли фаза - нуль. На этой фазе, потом на других и сделать это при различных нагрузках. Так мы узнаем как сопротивление этой фазы отличается от других при различной нагрузке.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
tolik
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 16:35
Репутация: 3
Контактная информация:

Нулевая нагрузка на одной жиле в двух кабелях работающих в паре

Сообщение tolik » 09 фев 2018, 14:14

Роман 55, если Вы разобрались в этом вопросе, пожалуйста сообщите в чем было дело. Очень интересно.

Вернуться в «Низковольтное электрооборудование (до 1000В)»