ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Доктор_Ноу
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2018, 23:18
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Сообщение Доктор_Ноу » 02 янв 2018, 23:26

https://drive.google.com/open?id=1HsXNn ... 5mvn7qXCfR
Проводка старая советская алюминиевая. Планируется частичная замена. Можно ли по этой же схеме соединить входящий ВВГ 6мм и выходящий ВВГ 4 мм. И нужно ли менять автоматы на более мощные или можно опять ставить 25 А
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Сообщение ПАВ » 03 янв 2018, 09:42

Дело не токе АВ, хотя и он великоват, вряд ли в доме столько потребителей, а в качестве контактов - тут их явно недостаточно, провод тонкий и нормально не зажат, только и всего. Или искать АВ с минимальным зазором при полной затяжке, или этот делать толще. Ну и током уточнить. Что у вас там за нагрузки?
В жизни все не так, как на самом деле...
Доктор_Ноу
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2018, 23:18
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Сообщение Доктор_Ноу » 03 янв 2018, 10:38

нагрузки стандартные: стиралка, электроплитка (2500ВТ), чайник, холодильник и по мелочи. Но если включена стиралка то вырубает даже если включить лампочку.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Сообщение ПАВ » 03 янв 2018, 10:48

Т.е. при одной стиралке срабатывает АВ от +лампочки? Или стиралка в паре с плитой? Вряд ли СМ ест больше 2-х кВт, а это грубо 10 ампер.
При работе плиты или СМ автомат греется?
В жизни все не так, как на самом деле...
Доктор_Ноу
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2018, 23:18
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Сообщение Доктор_Ноу » 03 янв 2018, 11:04

Так стало выключать только в последнее время. А греется от чайника, от плиты, от стиралки. Трещит и греется. Холодильник и чайник работает, а чайник и плита сразу вырубает.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Сообщение ПАВ » 03 янв 2018, 11:29

Меняйте АВ- АСКО не лучший вариант, жалоб много слышал, в т.ч. и от продавцов. Устраняйте нагрев провода в зажиме любыми способами, от гильзы до вульгарного складывания конца провода вдвое-трое для увеличения толщины и лучшего обжатия в АВ. Треск говорит об одном- греется и шкварчит контакт, от того и срабатывает защита. Но не от перегрузки, не тянет ни один потребитель 25 ампер.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Сообщение Константин » 03 янв 2018, 11:40

Доктор_Ноу писал(а):Источник цитаты Можно ли по этой же схеме соединить входящий ВВГ 6мм и выходящий ВВГ 4 мм.

Простите что??
У вас на фото АПВ 6, а не ВВГ.
Доктор_Ноу писал(а):Источник цитаты Планируется частичная замена.

Меняйте всю. Не надо лепить гибриды. Это вам еще аукница. Помяните мое еще слово. Это я вам можно сказать как "Доктор говорю".
Доктор_Ноу писал(а):Источник цитаты И нужно ли менять автоматы на более мощные или можно опять ставить 25 А

для медных проводников 1.5кв.мм- АВ 10А ; 2.5кв.мм - АВ 16А ; 4кв.мм - АВ 25А ; 6кв.мм- 32А
Доктор_Ноу
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 янв 2018, 23:18
Репутация: 0
Контактная информация:

ПОМОГИТЕ САМОДЕЛКИНУ

Сообщение Доктор_Ноу » 03 янв 2018, 11:56

Благодарю за помощь. Проводка будет меняться вся и именно на ВВГ, но постепенно.

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей