Страница 1 из 1

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 14 сен 2015, 22:17
Fidel_Kastro_Rus
Добрый день :greeting: ! Актуальный для меня вопрос, кто и как часто видит измерительные ТТ-0.66 или 0.7кВ на КЛ-10кВ с целью организации расчетного измерительного комплекса?
Где можно почитать про такую практику?

Измерение тока на КЛ-10кВ ТТ-0.66кВ

Добавлено: 14 сен 2015, 22:20
tupos
Что за бред?

Измерение тока на КЛ-10кВ ТТ-0.66кВ

Добавлено: 14 сен 2015, 22:29
Fidel_Kastro_Rus
Не стоит пока так горячиться. Прошу дождаться хотя бы еще трех пяти мнений. Ну кто-то видел? Знает?
Если что, то я про ТШЛ или ТШП и все аналогичное, то есть ТТ-измерительные с окошком с хорошим диаметром, а не проходные. Например в ТШЛ 3-го (вроде не ошибся) исполнения очень хорошо проходит любой даже 500-й кв. КЛ-10кВ в адаптере силиконовом (без брони и без экрана из медных проволок).
Спрашивается - а почему нет? Что будет? ТТ должен измерять ток? По КЛ-10кВ идет ток.

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 07:01
Огогойко
Я "чайник" в данном вопросе, но разве ТТ измеряет ток? Вроде как ток в проходящий в первичной обмотке индуцирует ток во вторичной. А КЛ-10кВ большой ток? Ещё раз простите за невежество.

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 07:22
tupos
Fidel_Kastro_Rus, если изоляция ТТ сделана на напряжение 0,66 кВ, как такой ТТ будет работать на 10 кВ?

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 07:36
Заметки Электрика
Fidel_Kastro_Rus, так нельзя делать, да к тому же это небезопасно. Изоляция ТТ-0,66 (кВ) не выдержит потенциала 10 (кВ) даже через бумажную изоляцию жилы кабеля и произойдет пробой, либо на корпус ТТ, либо на вторичную цепь ТТ. К тому же такой учет никто и никогда не примет в эксплуатацию.

Первый пункт при выборе трансформаторов тока - это номинальное напряжение электроустановки, где он будет установлен, а в данном случае это уже не проходит, хотя теоретически какое-то совсем не продолжительное время он будет измерять ток в линии.

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 08:45
mastervictor
Огогойко писал(а):Источник цитаты А КЛ-10кВ большой ток?

1-50А,какая разница?
Если необходимо
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Источник цитаты с целью организации расчетного измерительного комплекса?

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 08:50
Fidel_Kastro_Rus
Огогойко ну можно выражаться я думаю так - измеряет ток.. все таки Трансформатор тока измерительный, а какие процессы происходят внутри самого ТТ это конечно понятно, что вторичный ток индуцируется... А токи самые разные ну бывало 400А

tupos а дело то в том, что изоляция особо не причем, нет она конечно важна, но КЛ-10кВ ИТАК В ИЗОЛЯЦИИ, поэтому какая разница на какое напряжение сделана изоляция ТТ, ведь кабель не пробьет до ТТ.

Заметки Электрика опять таки, зачем ТТ-0.66 выдерживать что-либо выше 0.66кВ ведь непосредственно по трансформатору тока не проходит напряжение.

Вот так вот до сих пор никто точно не может сказать почему все таки можно так работать и почему такой учет принимают в работу..
Направляю снимки!
По снимкам разберетесь, значит на одном заводское исполнение ячейки 10кВ с родными ТТ немецкими RITZ вроде на 0.7 кВ, другой снимок обычные ТШЛ наши свердловские. И все работает :lol:
Вот так вот пока я не нахожу обоснованных доказательств, что так делать можно. Но так делают.
А как спойлер то сделать и снимки спрятать?

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 09:35
Заметки Электрика
Так у Вас кабель из сшитого полиэтилена, а я имел ввиду жилу концевой разделки обычного ААШв, т.е. жила имеет бумажную изоляции, пропитанную маслом и сверху надета термоусадочная трубка.

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 09:47
Fidel_Kastro_Rus
А ну ясно.
ненене я ж сразу писал КЛ-10кВ в силиконовом адптере... но как по снимкам видно ТТ даже еще ниже этого силиконового рукава, практические на самом кабеле. :ok:
И да такое исполнение я видел только на сшитом полиэтилене...там где АСБ там обычно КСО ячейки и ТПОЛ-10 ТТ...
Да как так то неужели никто больше такого не видел? Скажите кто еще сталкивался!

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 09:47
Заметки Электрика
Разобрался. Трансформаторы ТШЛ-0,66 устанавливаются в сетях 0,66 (кВ). Но в руководстве по эксплуатации и главным конструктором СЗТТ сказано, что они также могут быть установлены в высоковольтных сетях от 3 до 110 (кВ), но при условии, что главная изоляция между жилами кабеля (шины) и вторичной обмоткой трансформаторов обеспечивается изоляцией кабеля (шины) или воздушным промежутком.

Таким образом, получается, что можно. :yes:

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 09:55
Fidel_Kastro_Rus
дайте мне пожалуйста, где это вы прочитали где достали я хочу сам увидеть :)))))))))
В моих руководствах, что СЗТТ мне присылал вместе с новыми ТТ я такого не видел!

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 10:02
Заметки Электрика
Взял с официального сайта СЗТТ
Primenenie_shinnyh_TT_v_setyah_3-110kV.jpg

Но свое мнение по этому вопросу я озвучил в самом первом своем ответе.

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 15 сен 2015, 11:06
Fidel_Kastro_Rus
Благодарю Вас.

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 17 ноя 2016, 16:58
mastervictor
Заказчик увеличивает мощность,сети прописали в ТУ,учет по стороне 10кВ.
КТП-типа "колхозница".
Мысль:если вместо шин,от нижних опорных изоляторов,до трансформатора,поставить куски из шитого полиэтилена,и такие ТТ?!

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 20 ноя 2016, 16:29
shpak33
Поставить такие ТТ можно, если изоляция кабеля позволяет.
Многие сетевые компании так делают, если невозможно установить ТТ, соответствующие уровню напряжения.
Но данный учет назвать "расчетным" будет конечно нельзя.

Измерение тока на линии 10 кВ с помощью ТТ-0.66 кВ

Добавлено: 21 ноя 2016, 17:44
mastervictor
shpak33 писал(а):Источник цитаты Но данный учет назвать "расчетным" будет конечно нельзя.

Поясните!
Хотя вопрос решен другим способом!