определение места КЗ мегаомметром

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение ПАВ » 27 дек 2017, 17:46

Maikl писал(а):Источник цитаты ПАВ!А причем обрыв если я писал о конкретном КЗ между всеми(!) жилами и "землей"?Это явно некачественный монтаж одной из двух соединительных муфт!Вы хоть читайте прежде чем чему-то пытаться учить!


Читал и внимательно, потому и вопрос был- при чем тут мегомметр? А вы таки не читали инструкции, если хотите им что-то измерить в данной ситуации.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 04:29

ПАВ!Все таки Вы невнимательно читали.Место повреждения определятся по сопротивлению шлейфа с погрешностью до 10м.При длине кабеля 340м и стоимости работы техники и стоимости монтажа муфты и.самой муфты такая погрешность менее затратна чем вскрывать всю траншею и перемонтировать обе соединительные муфты.Это первое.
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 04:41

ПАВ!Второе.Я писал что в наличие мегаомметр двухтысячник.Т.е. при измерении можно подать напряжение до 2000в.Какое напряжение у омметра?Причем ток постоянный.А у мегера переменный.Каков коэффициент потерь при пост.токе и при переменном на каждом метре кабеля?Омметр просто не "пробьет" такую длину!
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 04:48

ПАВ!Третье.Я не просил советов как определить место повреждения!Я писал что в последний раз пользовался таким методом лет 15 назад.Успешно пользовался!Но забыл пропорцию отношения длины до места повреждения относительно сопротивления шлейфа.С этим вопросом и вышел на форум!А не для того,чтоб меня учили электротехнике и технике измерений!
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 04:52

ПАВ!И после этого Вы утверждаете что внимательно прочитали вопрос обсуждения?
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 04:55

Я извиняюсь, на тему забывчивости нужно обратиться на медицинский форум. Это возрастное. У меня , кстати, то же самое.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 04:56

ТОРМОЗ!При каких условиях создается шаговое напряжение?И что такое нагрузка?КЗ это не нагрузка?Засуньте Ваш сарказм себе в ж...!
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 05:07

ПАВ!Еще!..При любых методах поиска места повреждения(мост сопротивлений,приборы типа Р5-5 и т.д.) на противоположном от точки измерения закорачиваются жилы или жила и броня(земля).Иногда для этого специально разрезают кабель.Иногда приходится в нескольких местах.В ситуации которая возникла нет необходимости искусственного коротыша.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 05:08

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Что-то я не верю - 220 на глубине 1,5м шаговое ???
01.JPG

Дык дай тады напругу 380 вольт ... могешь больше ... когда нить да достанет. :biggrin:

Картинка оооочень красивая, но не соответствует условиям задачи - мне кажется, что красивый оранжевый проводник должен проходить НИЖЕ обозначения земли (для лучшего понимания)...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 05:15

Майкл! А местонахождение муфт на местности обозначено? Или Вы их забыли?

Пора перейти к рассмотрению конструкции муфт! Их точно 2? Конструктивно они идентичны?
Последний раз редактировалось Леопольд 28 дек 2017, 05:19, всего редактировалось 1 раз.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 05:16

Вообще этот кабель должен был подавать 10кВ на одну из 11(!) КТП.И водянники дважды цепляли кабель экскаватором.В двух местах.Типа не видели указатели и сигнальную ленту.Т.е. возможно что КЗ не в соединительных муфтах из-за некачественного монтажа о чем писал,а эксковатор потянул АВБ 3*240...
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 05:23

Леопольд!Обозначено.Только что об этом написал.И что может быть и не в муфтах дело.Для этого и нужно определить место повреждения.Если б хотя бы на 50% был уверен что дело в какой-то муфте,было бы проще.И заказчик понял бы лишние фин.затраты.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 05:31

Думаю Вам придется таки разьединять муфты последовательно. Начиная с той, что поближе к месту, где порезвился экскаватор.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 05:52

Леопольд!Для этого мне нужно вскрыть 100м траншеи.Сколько стоит час работы экскаватора?Сколько стоит сама муфта и перемонтаж ее?Это обойдется тысяч в 30.А если не там?Я из своего кармана буду оплачивать?
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 05:55

Есть очень простой способ обнаружения повреждения.Это...две проволочки...При определенном навыке точность до 0,5м.Но...если б кабель был в отдельной траншее!..
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 05:57

Здесь же в одной траншее 8(!).7 из них дейсивующие.10 и 0,4кВ... :-(
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 06:39

Леопольд!Воду ищут веточками винограда,а не проволочками! :-) Но принцип такой же. :-)
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 06:41

Леопольд!Попробуйте сами!И убедитесь в действенности метода.Зачем отрицать или прикалываться над тем,чего не пробовали?
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 28 дек 2017, 06:54

Леопольд!КЗ определилось при измерении сопротивления изоляции мегаомметром.Т.е. измерением изоляции между жилами и между жилами и броней.Это обычная процедура по ПУЭЭ.У Вас есть что сказать по существу заданного мной вопроса?Если нет,то к чему это все бла-бла-бла?
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 28 дек 2017, 07:37

Maikl писал(а):Источник цитаты бла-бла-бла?

Это же форум, а не пункт платных консультаций.
Похоже, что Вы ищете халявное решение Вашей проблемы, за которую Вам платят.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей