определение места КЗ мегаомметром

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 03:16

Лет 15 не пользовался этим методом.Забыл как определяется место повреждения КЛ по величине сопротивления шлейфа.Раньше мог определить место повреждения с точностью до 10м.Кто-нибудь подскажет как это делается?В наличие только мегаомметр двухтысячник.Длина КЛ 340м.Сечение жилы кабеля 240кв.мм.Кабель трехжильный.Полное КЗ между жилами и броней.Кабель в грунте.1,5м
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение elalex » 27 дек 2017, 03:41

А что там думать? Нарисуйте схему КЗ - сразу поймете. Если не поймете - я подскажу. Мегоометр не нужен, нужен омметр.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 06:27

elalex!У Вас похоже проблемы не только со знанием электротехники,но и с русским языком... :-( Я писал:в наличии только(!) мегаомметр!
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 06:35

elalex!Попробуйте обьяснить мне-дураку как можно измерить сопротивление шлейфа на КЛ длинной 340м омметром?Как можно измерить сопротивление изоляции омметром?Причем схема КЗ и вообще что это за схема?И последнее:кабель в грунте!На глубине 1,5-1,7м.И на улице зима.Т.е. сверху грунта еще 1,5-2м снега.
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 06:36

elalex!А что такое по Вашему "шлейф"? :-)
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 06:38

elalex!Вы наверное думаете что шлейф это деталь женского платья? :-)
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение elalex » 27 дек 2017, 09:17

Maikl:
1.На форуме предполагается, что посетители владеют физикой в обьеме средней школы, основами электрики в обьеме статей нашего Админа на его сайте, пользуются Викисловарем и Википедией, и не задают простейшие вопросы, освещенные в вышеуказанных источниках.
2.Как у Вас с электрическим образованием?
3.Лично я игнорирую посетителей, которые не отвечают на мои вопросы и не следуют моим советам.
Последний раз редактировалось elalex 27 дек 2017, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение ПАВ » 27 дек 2017, 09:40

Maikl писал(а):Источник цитаты elalex!Попробуйте обьяснить мне-дураку как можно измерить сопротивление шлейфа на КЛ длинной 340м омметром?Как можно измерить сопротивление изоляции омметром?Причем схема КЗ и вообще что это за схема?И последнее:кабель в грунте!На глубине 1,5-1,7м.И на улице зима.Т.е. сверху грунта еще 1,5-2м снега.


У вас таки тройка, вряд ли больше, по электротехнике и двойка по измерениям, увы. Большие сопротивления, в т.ч. и сопротивление изоляции проводов, кабелей измеряют таки мегомметром. Не важно- между собой или относительно земли.
Малые сопротивление что целого шлейфа/любой пары, что место короткого замыкания измеряют омметром, иногда не простым, а с мостовой 4-хпроводной схемой, иначе у вас ничего с точностью 10 метром при длине 340 не получится. Разумеется, у вас там нормальные провода с малыми сопротивлениями.
И не надо устраивать истерик, терпите, если прогуляли уроки. Или выражайте свои проблемы и мысли точно, как технарь, а не портной- вы ищете место пробоя и к/з провод/провод, провод\броня/экран.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение elalex » 27 дек 2017, 11:15

Я знаю метод половинного деления только в наведении зенитных ракет. Но в кабелях? Думаете рубить кабель на куски?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 27 дек 2017, 11:35

elalex писал(а):Источник цитаты Думаете рубить кабель на куски?

Ну да прокопаться посередине, потом песередине бракованной половины итд
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение elalex » 27 дек 2017, 11:46

1.Сообразите сами, как по сопротивлениям, измеренным с обоих концов жил пробитого кабеля, теоретически можно узнать место пробоя?
2.Не знаю, правда, можно ли технически измерить сопротивление жилы 0,05 Ом и меньше. А если еще сопротивление места пробоя - в лучшем случае омы, то практически - это размышления на кровати.
Последний раз редактировалось elalex 27 дек 2017, 11:58, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 27 дек 2017, 11:51

elalex писал(а):Источник цитаты Сообразите сами, как по сопротивлениям, измеренным с обоих концов жил пробитого кабеля, можно узнать место пробоя?

Чисто теоретически легко - по времени прохождения отраженного сигнала, замеренного с двух сторон.
Чисто практически - методом половинного деления.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение elalex » 27 дек 2017, 12:00

Рубить кабель можно, только установка муфт за счет определителя места повреждения. В 1980г. я чуть не отдал за пару месячную зарплату.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение ПАВ » 27 дек 2017, 12:09

...все украдено до нас...(с) https://samelectrik.ru/kak-najti-mesto- ... todik.html не считая учебников для электриков.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 27 дек 2017, 12:10

elalex писал(а):Источник цитаты за счет определителя

Иногда бывают ситуации, когда заказчик на все готов.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение ПАВ » 27 дек 2017, 12:30

Пример не для всех электриков. Более привычный- взять коробку предохранителей и все их проверить. Аналогично проверяют спички- если все сгорели, значит, БЫЛИ хорошие. Насчет контроля в авто, которое и тогда буржуям уже через 3...5 лет было не интересно- сомнительно, зачем фирме делать вечное авто? Работяг куда девать? Им проще к базовой цене накинуть цену на кожу суматранского зверя для сидений, дерево с острова Пасхи на накладки, обшивание руля кожей анаконды нитками из натурального шелка 17-го века и проч.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Maikl
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27 дек 2017, 02:57
Репутация: 0
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Maikl » 27 дек 2017, 16:17

ПАВ!А причем обрыв если я писал о конкретном КЗ между всеми(!) жилами и "землей"?Это явно некачественный монтаж одной из двух соединительных муфт!Вы хоть читайте прежде чем чему-то пытаться учить!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение TOPMO3 » 27 дек 2017, 17:29

Maikl писал(а):Источник цитаты ... я писал о конкретном КЗ между всеми(!) жилами и "землей" ...
Подайте на две (любые) жилы напругу (через нагрузку, чтоб не вырубился автомат) ... идите вдоль трассы, широким шагом ... где уроните мегомметр (по причине появления шаговой напруги) тама и будет искомое. :ok:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение Леопольд » 27 дек 2017, 17:36

Что-то я не верю - 220 на глубине 1,5м шаговое ???
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

определение места КЗ мегаомметром

Сообщение TOPMO3 » 27 дек 2017, 17:41

Леопольд писал(а):Источник цитаты Что-то я не верю - 220 на глубине 1,5м шаговое ???
01.JPG

Дык дай тады напругу 380 вольт ... могешь больше ... когда нить да достанет. :biggrin:
Последний раз редактировалось TOPMO3 27 дек 2017, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей