Сообщение elalex » 19 дек 2017, 12:59

.
Последний раз редактировалось elalex 12 мар 2018, 06:07, всего редактировалось 4 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение ПАВ » 19 дек 2017, 13:30

...трудно высказать и не высказать, все, что на сердце у меня...(с) пестня была такая.
1- блин, а не надежнее просто картон, а не этот вонюче-горючий пластик? Или текстолит, или что угодно, но не тот же полимер? А самое примитивное- воздушный зазор. Трудно обеспечить?
2- не проще правильно распределить нагрузки и подобрать АВ?
3- в квартире, или калюдорре? Не сп(в)и...стнут?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение mastervictor » 19 дек 2017, 16:14

Устранение перегрева автоматов в щитке
-устранить причину нагрева.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение elalex » 19 дек 2017, 16:31

Перегрев автоматов - из-за их полной загрузки (а то и перегрузки) и близкого расположения.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение ПАВ » 19 дек 2017, 17:45

Перегрев из-за неправильного выбора. Если в данной линии с АВ 16 А постоянно больше 10...12 ампер, АВ не виноват. Да и ФИО надо выбирать.И не по цене. Уже писал об АВ х/з какой фирмы, в котором контактная площадка на подвижном контакте смещена относительно неподвижной на 3 мм и касается только краем.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение elalex » 19 дек 2017, 18:46

На нормальных контактах (внутри и снаружи автомата) 0,1 Ом при токе 20А выделяется по 4Вт + нагрев биметаллической пластины. СтОит рассчитывать, что каждый автомат, независимо от номинала, при полной нагрузке выделяет 5Вт на полюс.
Недаром допустимые температуры разных мест автоматов - по 50-60° и более.
Последний раз редактировалось elalex 20 дек 2017, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение Константин » 19 дек 2017, 19:05

Производители для охлаждения аппаратов в сборке специально делают на корпусах выемки. Они как раз служат вентиляционной шахтой для охлаждения аппаратов в сборке.
Чтобы перегреть атмосферным воздухом аппарат нужно его установить в шкафу где температура окружающего воздуха выше в 2 раза допустимой.
Но если это так нефиг туда лепить распределительные щиты и автоматику управления.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение mastervictor » 20 дек 2017, 09:25

Тема не о чем.
Главное,сам факт,создания темы!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение elalex » 20 дек 2017, 15:02

1.Конечно, подогрева автоматами друг друга не существует, и разговаривать про это не стоит. Для электриков темы #1 и 2 - девки и самогон.
2.Сетевики слишком важничают, считая себя главной частью системы электроснабжения и отрицая наличие проблем распределения у потребителей, даже у себя дома.
3.В начале форума, помню, обсуждали проблемы токов КЗ. И как я понял, дома у mastervictor в схеме питания стоит черт знает что.
4.Наши самые популярные пользователи - это творческие импотенты, способные лишь обсасывать особенности применения правил в конкретной ситуации, облизывать друг друга для повышения "репутации", да обгавкивать меня, но неспособные придумать что-нибудь новое, оригинальное, полезное для владельцев частного жилья.
Последний раз редактировалось elalex 21 дек 2017, 02:58, всего редактировалось 4 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение mastervictor » 20 дек 2017, 15:14

elalex писал(а):Источник цитаты девки и самогон

ДААА!В моей жизни,еще есть/еще могу себе позволить такие удовольствия!
Но за свой опыт,могу сказать,что не вентиляцию надо делать,если греется АВ,а устранять причину нагрева АВ,а это плохой контакт!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение Константин » 20 дек 2017, 18:03

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Конечно, подогрева автоматами друг друга не существует, и разговаривать про это не стоит

Тепловыделение есть и для борьбы с этим уже сказал производитель делает каналы для вентиляции.
elalex писал(а):Источник цитаты девки

Кому, что в жизни не хватает. Провода да автоматика уже приелась по работе.На которой проводишь большую часть жизни. Хоть о девках поговорить.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Устранение перегрева автоматов в щитке

Сообщение ПАВ » 20 дек 2017, 19:31

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Конечно, подогрева автоматами друг друга не существует, и разговаривать про это не стоит. Для электриков темы #1 и 2 - девки и самогон.

Да! Существует, и лучшее средство против перегрева- пластик х/з какого роду-племени! Привариваясь к корпусам АВ он отнимет массу калорий, коню понятно, даже 3-го уровня.
В жизни все не так, как на самом деле...