Страница 1 из 1

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Добавлено: 17 дек 2017, 13:29
elalex
Сравнение допустимых токовых нагрузок ВВГ в трубе под землей показывает, что имеет смысл прокладывать 1-жильные, а не многожильные кабели - применение 1-жильных кабелей ВВГ на 5-10% увеличит допустимую токовую нагрузку и на 15-20% уменьшит стоимость. При отсутствии 1-жильного ВВГ его можно заменить 2-жильным защищенным проводом ВВП1, допустимая токовая нагрузка будет ещё больше.
При необходимости, проводник РЕ в системе ТТ вообще можно вести проводом ПВ-1 1,5-2,5кв.
Думаю, достаточно проложить ВВГ в трубе глубже штыка лопаты, а сверху защиту от дурака - красную сигнальную ленту "Осторожно - кабель!"

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Добавлено: 17 дек 2017, 14:01
Константин
Вполне не плохо было бы. Но такие проводники весьма редкость в торговых точках. Плюс к тому не имеют многоцветную расцветку, что для прокладки систем питания 0.4 киловольта категорически не годится по нормативам(Нужны З,Ж,К..).

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Добавлено: 17 дек 2017, 14:29
ПАВ
Константин, пора понять- топикстартер генерирует идеи, а вот как их реализовать, где брать ХОТЯ БЫ 4 цвета для ПВ-2/3/4, ответа нет. Да, если брать у производителя по стотыщпицот метров, можно и с цветами играть/выбирать/заказывать, а если 100...500 метров?
Я для производства, где ПВ-3 улетал, не смог заказать на 2-х местных заводах разные цвета по желанию.
...берите то, что есть или заказывайте много!... А много, это больше 10 километров по каждому цвету.
Если есть такой электрик-магнат, способный на такое, хотел бы глянуть. А так- мечты, мечты...

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Добавлено: 17 дек 2017, 14:42
tupos
Прокладка в трубах в земле запрещена ПУЭ

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Добавлено: 17 дек 2017, 14:47
ПАВ
Ой, явасумоляю! ТС давно огласил, что пилювает на ПУЭ.

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Добавлено: 17 дек 2017, 20:31
кви-45
tupos писал(а):Источник цитаты Прокладка в трубах в земле запрещена ПУЭ


2.1.78
Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.

elalex писал(а):Источник цитаты
Сравнение допустимых токовых нагрузок ВВГ в трубе под землей показывает, что имеет смысл прокладывать 1-жильные, а не многожильные кабели - применение 1-жильных кабелей ВВГ на 5-10% увеличит допустимую токовую нагрузку и на 15-20% уменьшит стоимость.

Спорить не буду, надо ковыряться в НТД, но всегда считал, что прокладка электропроводки в трубах наоборот снижает токовую нагрузку, так как в пустотах труб снижается теплоотдача, то есть отвод тепла.

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Добавлено: 18 дек 2017, 15:41
mastervictor
Киньте пункт,как делаем подземку.

Использование 1-жильных ВВГ для подземной прокладки в трубах

Добавлено: 18 дек 2017, 17:07
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Киньте пункт,как делаем подземку.

Бронированный кабель