Заземление трубопроводов

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
freelancer1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 02:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Заземление трубопроводов

Сообщение freelancer1 » 13 дек 2017, 02:32

Добрый день! В центральном тепловом пункте на вводе осуществляется заземление трубопроводов (трубы отопления и ГВС). В самом ЦТП все соединения фланцевые. Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления? Есть можно со ссылкой на нормативный документ.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Заземление трубопроводов

Сообщение elalex » 13 дек 2017, 05:27

Интересно, для чего вообще заземлять трубопроводы?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Заземление трубопроводов

Сообщение mastervictor » 13 дек 2017, 09:09

freelancer1, связь между флянцами должна быть,по документу сейчас не скажу.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
freelancer1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 дек 2017, 02:30
Репутация: 0
Контактная информация:

Заземление трубопроводов

Сообщение freelancer1 » 13 дек 2017, 10:01

mastervictor писал(а):freelancer1, связь между флянцами должна быть,по документу сейчас не скажу.

Должна, а ведь ссылки нет на НТД.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Заземление трубопроводов

Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2017, 10:08

freelancer1 писал(а):Источник цитаты Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления?
А болты, стягивающие эти фланцы, никогда не изолировали ... вроде. Или я чото не понял?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Заземление трубопроводов

Сообщение кви-45 » 13 дек 2017, 10:25

freelancer1 писал(а):Источник цитаты Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления? Есть можно со ссылкой на нормативный документ


1.7.143
Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять лри помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Заземление трубопроводов

Сообщение кви-45 » 13 дек 2017, 11:24

freelancer1 писал(а):Источник цитаты Можно со ссылкой на нормативный документ.

171213081935_0001.jpg


Вот допустим есть инструкция по эксплуатации теплосчетчика , где указано как делать заземление фланцевых и резьбовых соединений.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей