Трехфазная цепь

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Владимр
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 дек 2017, 20:55
Репутация: 0
Контактная информация:

Трехфазная цепь

Сообщение Владимр » 10 дек 2017, 21:18

В чем опасность обрыва одного из линейных проводов системы,если нет нулевого провода?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Трехфазная цепь

Сообщение elalex » 10 дек 2017, 22:02

Обычно опасность существует только для моторов. Вас интересует именно это?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Трехфазная цепь

Сообщение mastervictor » 11 дек 2017, 09:01

Владимр писал(а):Источник цитаты В чем опасность обрыва одного из линейных проводов системы,если нет нулевого провода?

Интересный вопрос!Я так понимаю,речь идет о трех фазном потребителе?!Тогда ни чем,у таких потребителей,стоит защита,от обрыва фазы,типа ФУЗ.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Трехфазная цепь

Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2017, 09:17

Владимр писал(а):Источник цитаты В чем опасность обрыва одного из линейных проводов системы,если нет нулевого провода?

А в чем опасность при отсутствии нулевого провода, при наличии всех линейных проводов системы?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Трехфазная цепь

Сообщение ант@нио » 11 дек 2017, 09:27

Владимр писал(а):Источник цитаты нет нулевого провода

А где он?
Не ищи причину, ищи средство.

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции